ᐅ Zuverlässigkeit einer Energieberechnung für KFW55, zu hoch ?
Erstellt am: 20.06.16 18:01
tb11106.07.16 19:10
Hallo,
ich habe heute auch die KfW Berechnung erhalten.
Es soll ein KfW55 Haus werden mit 9 mal 11m Grundfläche.
Der Jahres-Primärenergiebedarf ist beim Referenzgebäude mit 76 kwh/m2a angegeben, unser mit 33,8. Das sind weniger als 55% vom Referenzgebäude, wirkt für mich also ok.
Den Transmissionswärmeverlsut verstehe ich nicht. Beim Referenzgebäude sind 0,376 angegeben, bei uns 0,249. Müssen das nicht weniger als 55% vom Referenzgebäude sein?
Danke
ich habe heute auch die KfW Berechnung erhalten.
Es soll ein KfW55 Haus werden mit 9 mal 11m Grundfläche.
Der Jahres-Primärenergiebedarf ist beim Referenzgebäude mit 76 kwh/m2a angegeben, unser mit 33,8. Das sind weniger als 55% vom Referenzgebäude, wirkt für mich also ok.
Den Transmissionswärmeverlsut verstehe ich nicht. Beim Referenzgebäude sind 0,376 angegeben, bei uns 0,249. Müssen das nicht weniger als 55% vom Referenzgebäude sein?
Danke
tempic06.07.16 21:36
Nein, der Transmissionswärmeverlust muss nur unter/gleich 70 % vom Referenzhaus betragen.
tb11107.07.16 05:27
Danke!!!
Ich habe mich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt. Der Gutachter hat jetzt KfW55 bestätigt, jetzt wird während des Baus dann nochmal geschaut, dass auch die angegebenen Materialien verbaut werden und dann wird am Ende die Bestätigung ausgefüllt?
Ich habe mich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt. Der Gutachter hat jetzt KfW55 bestätigt, jetzt wird während des Baus dann nochmal geschaut, dass auch die angegebenen Materialien verbaut werden und dann wird am Ende die Bestätigung ausgefüllt?