ᐅ Wie Fehler in einer Ader im LAN finden?
Erstellt am: 25.11.20 06:05
bauherr20161525.11.20 06:05
Hallo, ich habe im Haus 5 Netzwerkkabel cat7 verlegt. Alle starten in einem Patch Panel und gehen dann zu den Netzwerkdosen.
Problem ist nun das eine nicht geht. Habe schon einmal die Dose ausgetauscht und im Patch Panel an einen anderen Ausgang. Jedes Mal zeigt der Tester, das Channel 8 nicht geht.
Wie kann man hier die Ursache finden?
Problem ist nun das eine nicht geht. Habe schon einmal die Dose ausgetauscht und im Patch Panel an einen anderen Ausgang. Jedes Mal zeigt der Tester, das Channel 8 nicht geht.
Wie kann man hier die Ursache finden?
rick201825.11.20 06:20
Verstehe ich richtig dass du bereits an den Enden der fraglichen Leitung die Module getauscht hast? Bzw. so wie es sich liest verwendest du ein Auflegewerkzeug.
Sicher dass die Belegung richtig ist?
Falls du Leerrohre hast Leitung tauschen. Ansonsten mit einem guten Tester prüfen. Über Töne kann dann die Stelle lokalisiert werden. Bedeutet schlussendlich auch dass die Leitung raus muss zur Reparatur.
Da ist ein neues Kabel einfacher...
Sicher dass die Belegung richtig ist?
Falls du Leerrohre hast Leitung tauschen. Ansonsten mit einem guten Tester prüfen. Über Töne kann dann die Stelle lokalisiert werden. Bedeutet schlussendlich auch dass die Leitung raus muss zur Reparatur.
Da ist ein neues Kabel einfacher...
bauherr20161525.11.20 06:23
rick2018 schrieb:
Verstehe ich richtig dass du bereits an den Enden der fraglichen Leitung die Module getauscht hast? Bzw. so wie es sich liest verwendest du ein Auflegewerkzeug.
Sicher dass die Belegung richtig ist?
Falls du Leerrohre hast Leitung tauschen. Ansonsten mit einem guten Tester prüfen. Über Töne kann dann die Stelle lokalisiert werden. Bedeutet schlussendlich auch dass die Leitung raus muss zur Reparatur.
Da ist ein neues Kabel einfacher...Kann ich da mit einem mulitimeter ggf. was testen? Würde ungern das Kabel wechseln.T_im_Norden25.11.20 06:28
Aufgelegtes Kabel oder mit Keystone ?
rick201825.11.20 06:29
Klar kannst du das. Einfach an den offenen Enden mal jede Ader durchmessen.
Haben alle „Durchgang“ liegt dein Problem nicht am Kabel.
Haben alle „Durchgang“ liegt dein Problem nicht am Kabel.
bauherr20161525.11.20 06:30
T_im_Norden schrieb:
Aufgelegtes Kabel oder mit Keystone ?AufgelegtÄhnliche Themen