Frage:
Angenommen an der Zuleitung hängen Lampen und Sonstiges Zeug mit vielleicht 200-300 Watt. Dann kommt an die Steckdose ein Hochdruckreiniger mit Anschlussleistung 3000Watt. Gesamt ca. 3300 Watt.
Wenn ich jetzt rechne: 230V * 16A = 3680 Watt (maximal). Würde das noch mit 3x1,5mm hinhauen? (Wir haben Erdkabel 3x1,5mm aufgerollt rausgelegt). Länge ca. 30m?
Angenommen an der Zuleitung hängen Lampen und Sonstiges Zeug mit vielleicht 200-300 Watt. Dann kommt an die Steckdose ein Hochdruckreiniger mit Anschlussleistung 3000Watt. Gesamt ca. 3300 Watt.
Wenn ich jetzt rechne: 230V * 16A = 3680 Watt (maximal). Würde das noch mit 3x1,5mm hinhauen? (Wir haben Erdkabel 3x1,5mm aufgerollt rausgelegt). Länge ca. 30m?
Nida35a31.03.21 11:07
aufgerollt nein,
lang ausgelegt ja
lang ausgelegt ja
Nida35a31.03.21 11:17
wir haben vorsorglich gleich das dickere genommen
Olli-Ka31.03.21 13:53
Moin,
ich würde auf jeden Fall mindestens 5 x 2,5 nehmen.
Der Preisunterschied ist jetzt nicht so groß.
Gruß Olli
ich würde auf jeden Fall mindestens 5 x 2,5 nehmen.
Der Preisunterschied ist jetzt nicht so groß.
Gruß Olli
Mycraft31.03.21 17:53
bauenmk2020 schrieb:
Anschlussleistung 3000Watt. Gesamt ca. 3300 Watt.
Wenn ich jetzt rechne: 230V * 16A = 3680 Watt (maximal). Würde das noch mit 3x1,5mm hinhauen? (Wir haben Erdkabel 3x1,5mm aufgerollt rausgelegt). Länge ca. 30m?Nein das reicht nicht mehr. Bei der Länge und dem Anschlusswert brauchst du 2,5 mm2Knöpfchen31.03.21 18:20
Nida35a schrieb:
aufgerollt nein,
lang ausgelegt jaLang ausgelegt auch nein.2,5mm2 ist richtig.