ᐅ Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung
Erstellt am: 16.10.21 18:40
KingJulien19.10.21 21:31
hm, knifflig das ganze.
Sind die Fotos auch während der WW Bereitung gemacht?
Wenn nicht :
Du könntest noch probieren alles auf Maximum zu stellen: Heizkurve, Fußpunkt, Raumtemperatur usw., dass IST kleiner SOLL.
Und dann beobachten was die Heizung macht.
Die Menüführung ist doch recht unterschiedlich teilweise zur Stiebel Eltron, aber vielleicht findest du unter "Fachmann" (wenns bei dir so heißt) etwas, wo du die Pumpenzyklen auf maximal stellen kannst.
Dann beobachten. Kommt das Symbol der HKP? Wenn ja, Heizkreisverteiler gucken und an der Heizung lauschen.
Wann kommt denn endlich jemand vom Kundendienst?
Beim Schwager half mal ein "noch freundlicher" Kommentar auf Gesichtsbuch bei Stiebel Eltron mit Hinweis auf Baby.
Zur Not ein zwei Heizlüfter kaufen, damit kommt man weit.
Sind die Fotos auch während der WW Bereitung gemacht?
Wenn nicht :
Du könntest noch probieren alles auf Maximum zu stellen: Heizkurve, Fußpunkt, Raumtemperatur usw., dass IST kleiner SOLL.
Und dann beobachten was die Heizung macht.
Die Menüführung ist doch recht unterschiedlich teilweise zur Stiebel Eltron, aber vielleicht findest du unter "Fachmann" (wenns bei dir so heißt) etwas, wo du die Pumpenzyklen auf maximal stellen kannst.
Dann beobachten. Kommt das Symbol der HKP? Wenn ja, Heizkreisverteiler gucken und an der Heizung lauschen.
Wann kommt denn endlich jemand vom Kundendienst?
Beim Schwager half mal ein "noch freundlicher" Kommentar auf Gesichtsbuch bei Stiebel Eltron mit Hinweis auf Baby.
Zur Not ein zwei Heizlüfter kaufen, damit kommt man weit.
Alessandro20.10.21 08:37
scheint so als würdest du von der Wärmepumpe in einen Pufferspeicher einspeisen. Wenn das so ist, kommt auch keine Fehlermeldung, sollte die UWP defekt sein.
KingJulien20.10.21 12:50
Du meinst weil der Verdichter die Energie auch ohne Pumpe weg bekommt, durch Konventionen in den Puffer?
Alessandro20.10.21 12:51
Ja. Das ist auch genau der Grund warum man einen Puffer verbaut.
Unfug9120.10.21 16:34
Ja, wir speisen in einen Pufferspeicher ein.
Ich bin heute mit dem Tecalor Kundendienst telefonisch alle relevanten Einstellungen durchgegangen. Haben u.a. Komforttemperatur und Heizkurve komplett hochgedreht und ein paar Stunden gewartet. Es wird aber nur das Warmwasser und der Speicher erhitzt. Im Haus ist es weiterhin kalt. Jetzt soll jemand vom Betrieb kommen, der die Heizung eingebaut hat.
Ich bin heute mit dem Tecalor Kundendienst telefonisch alle relevanten Einstellungen durchgegangen. Haben u.a. Komforttemperatur und Heizkurve komplett hochgedreht und ein paar Stunden gewartet. Es wird aber nur das Warmwasser und der Speicher erhitzt. Im Haus ist es weiterhin kalt. Jetzt soll jemand vom Betrieb kommen, der die Heizung eingebaut hat.
Daniel-Sp20.10.21 20:05
Sind vielleicht noch irgendwelche Absperrhähne im Heizkreis verbaut? Wenn ja, hast du sie geprüft?
Ähnliche Themen