Nabend,
mein barrierefrei geplanter Bungalow bekommt jetzt die Türen. Als Zugang zur Garage ist eine T30 Brandschutztür vorgesehen. Die Bodenplatte der Garage habe ich extra etwas höher anfertigen lassen, um später den Estrich von Wohnhaus und Garage auf eine Ebene zu bringen.
Die Zarge ist umlaufend mit einer Dichtung. Hat hier jemand so etwas bei sich zu Hause verbaut oder Erfahrungen damit? Eventuell sogar ein Foto?
Ich habe etwas Angst, dass die Zarge zur Stolperfalle werden könnte 🤨
mein barrierefrei geplanter Bungalow bekommt jetzt die Türen. Als Zugang zur Garage ist eine T30 Brandschutztür vorgesehen. Die Bodenplatte der Garage habe ich extra etwas höher anfertigen lassen, um später den Estrich von Wohnhaus und Garage auf eine Ebene zu bringen.
Die Zarge ist umlaufend mit einer Dichtung. Hat hier jemand so etwas bei sich zu Hause verbaut oder Erfahrungen damit? Eventuell sogar ein Foto?
Ich habe etwas Angst, dass die Zarge zur Stolperfalle werden könnte 🤨
tomtom7927.11.16 19:38
Ich kann dir morgen ein Bild machen habe ne Hörmann t30 Stahltür die zarge unten dürfte so ca 2-3cm hoch stehen.
Aber es gibt doch auch ohne Rand unten
Aber es gibt doch auch ohne Rand unten
expose27.11.16 20:00
Super 🙂
Ohne Zarge unten wäre mir auch das liebste, die Tür wäre unten dann jedoch nicht mehr dicht, oder irre ich mich da?
Ohne Zarge unten wäre mir auch das liebste, die Tür wäre unten dann jedoch nicht mehr dicht, oder irre ich mich da?
tomtom7927.11.16 20:13
Vermutlich wie bei Klima klassen Türen mir Absenkdichtung Dichtung.
expose28.11.16 10:43
Mit absenkbarer Dichtung hat hier nicht zufällig jemand verbaut?
Jochen10428.11.16 12:11
Wir haben eine Tür mit absenkbarer Dichtung zur Garage. Unten legt diese sich auf die Fliesen.