ᐅ Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur
Erstellt am: 22.12.25 16:40
Birdies24.12.25 17:37
Sind auch nur handwarm.
Das Haus ist sehr gut isoliert, das heizen funktioniert gut so
die Anschlüsse sind wie im Bild, das wurde jetzt schon ein paar mal kontrolliert.
ich vermute, dass der untere Puffer Bereich einfach Energie aus dem oberen abzieht.
Was anderes kann ich mir nicht vorstellen, denn, genau richtig, es wäre sonst absurd warm in den Zimmer mit dem Puffer.
Das Haus ist sehr gut isoliert, das heizen funktioniert gut so
die Anschlüsse sind wie im Bild, das wurde jetzt schon ein paar mal kontrolliert.
ich vermute, dass der untere Puffer Bereich einfach Energie aus dem oberen abzieht.
Was anderes kann ich mir nicht vorstellen, denn, genau richtig, es wäre sonst absurd warm in den Zimmer mit dem Puffer.
Musketier24.12.25 21:32
Irgendwas scheint den Effekt des Schichtenspeichers zu zerstören.
Gerade im ersten Teil nachts 1 Uhr geht das innerhalb kürzester Zeit fast 5 Grad runter
WW Zirkulation habt ihr nicht oder?
Heizungsstrang ist auch in der richtigen Richtung angeschlossen?
Gerade im ersten Teil nachts 1 Uhr geht das innerhalb kürzester Zeit fast 5 Grad runter
WW Zirkulation habt ihr nicht oder?
Heizungsstrang ist auch in der richtigen Richtung angeschlossen?
Birdies25.12.25 01:08
Wie gesagt abgeschlossen ist das alles wie im Schema dargestellt.
Die WW Zirkulation passiert nur innerhalb des Orangen Fensters in Mengen Graphen, also ca 17:30-22:00 in der Nacht und nochmal morgens.
Ein zeitlicher Zusammenhang konnte nicht gefunden werden bisher.
Und wie gesagt bei dem geschilderten Versuch mit allen Leitungen abgedreht, da war die Zirkulation aus UND per Hahn die Zirkulationsleitung ZU
Die WW Zirkulation passiert nur innerhalb des Orangen Fensters in Mengen Graphen, also ca 17:30-22:00 in der Nacht und nochmal morgens.
Ein zeitlicher Zusammenhang konnte nicht gefunden werden bisher.
Und wie gesagt bei dem geschilderten Versuch mit allen Leitungen abgedreht, da war die Zirkulation aus UND per Hahn die Zirkulationsleitung ZU
Peter_H_25.12.25 01:33
Also, ich probiere es jetzt ein letztes Mal. Bitte mach mal Fotos der Situation, insbesondere der Anschluss Situation der beiden Heizkreise. Weil wenn nämlich alles so ist wie im Schema und zusätzlich das trennblech vorhanden dann kann es nur noch ein übernatürliches Phänomen sein. Da kann Dir dann dieses Forum aber wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen.
Birdies25.12.25 01:39
Peter_H_26.12.25 10:35
Spannend. Hattest du bei deinem Test auch die Heizkreiszuleitung per Kugelhahn geschlossen?