ᐅ Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur
Erstellt am: 22.12.25 16:40
Peter_H_23.12.25 18:15
Wie warm ist denn der Speicher "unten", da wo die Heizung entnimmt? Wenn das für normale Heizkörper passen soll müsste das Niveau bei (deutlich) über 50 Grad sein und damit absolut kein Problem für dein Brauchwasser.
Birdies23.12.25 20:43
Heizkurven und Beschreibung siehe erster Post 😉
wiltshire23.12.25 21:50
Der schnelle Abfall der Temperatur kann auch aus einem (zu) hohem Volumenstrom resultieren.
Stelle die Heizkreispumpe mal langsamer und prüfe, ob der Temperaturabfall sich ändert.
Stelle die Heizkreispumpe mal langsamer und prüfe, ob der Temperaturabfall sich ändert.
Birdies24.12.25 09:54
Liegen beide bei 0,3 bzw 0,2 qm/h
Aber da die t in dem unteren Bereich des Speichers stabil ist, würde das sich sowieso nicht erklären, warum es oben abkühlt, oder?
Aber da die t in dem unteren Bereich des Speichers stabil ist, würde das sich sowieso nicht erklären, warum es oben abkühlt, oder?
Peter_H_24.12.25 11:45
Das ist ja genau der Punkt. Das passt nicht zusammen. Irgendwer entnimmt Wärme aus dem oberen Volumen. Würde es in deinem Heizraum bleiben (also durch die Isolierung entkommen) hättest du da drin Sauna. Von daher prüf doch einfach mal ob die Anschlüsse auch gemäß Schema ausgeführt sind. Mach vielleicht tatsächlich mal ein Foto der Anschlüsse der Heizkreise. Ansonsten fällt mir auch nichts ein.
Musketier24.12.25 12:01
Wie warm werden denn die normalen Heizkörper? Die dürften doch bei 30-35 Grad nur handwarm sein.