ᐅ Pelletkessel Richtige Kesselgröße 20 oder 25 KW?
Erstellt am: 02.10.2021 09:53
haraldv 08.10.2021 08:06
Klar wurde eine Heizlastberechnung gemacht, aber die bezieht sich halt auf den kältesten Tag. Und wie gesagt, der Kessel kann runtermodulieren, Mindestleistung sind 3 oder 4 kw
Oetzberger 08.10.2021 09:28
Bei 460kW beheiztem Estrich und einem vernünftigen hydraulischen Abgleich sind 3 bis 4kW Mindestleistung definitiv nicht überdimensioniert. Wer allerdings den hydraulischen Abgleich nur halbherzig macht und zu viele ERRs den Durchfluss abwürgen lässt im Normalbetrieb, quält die Heizung trotzdem ein wenig.
driver55 08.10.2021 16:01
haraldv schrieb:
Klar wurde eine Heizlastberechnung gemacht, aber die bezieht sich halt auf den kältesten Tag.Das ist normal. 18 kW kann ich trotzdem nicht glauben.„Kiste“ zu groß und die Hälfte der Heizkreise vermutlich per ERR abgewürgt, dann hast das beschriebene Dilemma.