ᐅ Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist?
Erstellt am: 30.04.16 23:54
Wir haben sowieso sehr lange drüber nach gedacht ob wir eine Lüftungsanlage einbauen sollen oder nicht .
Jetzt sind wir relativ sicher dass wir eine einbauen (unter anderem, um Schimmel durch falsches lüften zu vermeiden). Wie hatten auch erst überlegt nur für die Wohneinheit eine zu nehmen, und für den Büroteil nicht. Aber das macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Es ist ja noch unklar, ob der Büroteil evtl auf Dauer vermietet wird. Und ob die Mieter dann immer richtig Lüften...??
Jetzt sind wir relativ sicher dass wir eine einbauen (unter anderem, um Schimmel durch falsches lüften zu vermeiden). Wie hatten auch erst überlegt nur für die Wohneinheit eine zu nehmen, und für den Büroteil nicht. Aber das macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Es ist ja noch unklar, ob der Büroteil evtl auf Dauer vermietet wird. Und ob die Mieter dann immer richtig Lüften...??
B
Bieber081502.05.16 21:17Lile08 schrieb:
Also kann man einfach Zuluft und Abluft am Gerät umstecken. Und kann dasselbe Rohr wie vorher weiter verwenden?
Das wäre ja dann echt kein Problem.Normalerweise werden die Lüftungsanlagen wie folgt geplant:- Festlegen der Luftwechselrate, daraus folgt mit dem Raumvolumen der erforderlicher Volumenstrom
- Festlegen von Zuluftbereichen und Abluftbereichen (es bleiben die Überströmbereiche übrig)
- Verteilung der Frischluft auf die Zuluftbereiche.
Dann folgt -- so glaube/hoffe ich -- einiges an Hokuspokus hinsichtlich Druckverlusten, Strömungsgeschwindigkeiten, [Vermeiden von] Kurschlüssen etc.
Und fertig ist die Planung (man wird dann i.d.R. feststellen, dass die Summe aller Zuluftströme genau gleich der Summe aller Abluftströme ist)!
Wenn Du nun ein Zuluftventil am Zentralgerät auf Abluft klemmst, gerät das ganze Konzept aus dem Gleichgewicht (das schrieb im Grunde schon Sebastian79 in #2). Deswegen würde ich die Anforderungen mal aufschreiben und damit zu einem (kompetenten) Planer gehen.
man kann relativ einfach die volumenströme ändern. es werden reduzierstücke eingesetzt, welche den durchfluss reduzieren, bis überall das rauskommt wie geplant. nichts anderes wird auch bei der normalen inbetriebnahme gemacht. je kürzer der schlauch zum ausgang, desto mehr würde dort normal rauskommen.
trotzdem hast du natürlich recht, das man nicht einfach umstecken kann. wie ich schon schrieb ist es wahrscheinlich einfacher, es einfach so zu lassen.
trotzdem hast du natürlich recht, das man nicht einfach umstecken kann. wie ich schon schrieb ist es wahrscheinlich einfacher, es einfach so zu lassen.
Ähnliche Themen