Krolock schrieb:
....das ist jetzt aber die ganz alte Schiene-...... Mag sein, trifft jedoch überwiegend zu. Vergleichsweise hierzu der Bereich "Konkrete Firmen Feedback" hier im Forum. Wonach fragen die angehenden Bauherren? Da ist z.B. nicht Einer dabei, der sich nach den wesentlichen Grundlagen erkundigt. Kaum Jemand interessiert sich dafür, mit welchen Energieverbräuchen er mit dem BV künftig rechnen muß Wenn ich Praxisanlagen begutachte und nach den Berechnungsunterlagen frage => Schulterzucken mit dem Kommentar: " Ohh, wenn wir das gewußt hätten"Krolock schrieb:
....Mit der Lüftung verhält es sich doch ein wenig anders, Luftmengenmessung bei Abnahme sind wohl doch etwas unüblich. Nein, es ist die Regel => Einmessprotokoll. Vergleichbar mit dem Hydraulischen Abgleich bei der Heizung. Zudem muß ja wohl eine Kanalnetzberechnung vorliegen.Krolock schrieb:
.......Es stellt sich nur die Frage, ob und wie die Luftmengen in den Räumen erhöht werden können oder ob ein Leitungsschaden oder Fehler vorliegt. Das Gerät selbst wird wohl nicht mehr als das Max. von 100 % leisten. Das lässt sich aus Ferne nicht beurteilen und muß vor Ort geklärt werden. => Gutachter.v.g.
Krolock 11.06.2012 14:08
Danke Euro,
die Baufirma hat die Mängelanzeige erhalten und wird sich darum kümmern. Ist es denn richtig, dass n Flur und Diele Werte für die Abluft zuweist und berechnet wobei diese keine Abluft haben und wohl eher "Überströmend" sind?
die Baufirma hat die Mängelanzeige erhalten und wird sich darum kümmern. Ist es denn richtig, dass n Flur und Diele Werte für die Abluft zuweist und berechnet wobei diese keine Abluft haben und wohl eher "Überströmend" sind?
€uro 11.06.2012 17:41
Krolock schrieb:
... Ist es denn richtig, dass n Flur und Diele Werte für die Abluft zuweist und berechnet wobei diese keine Abluft haben und wohl eher "Überströmend" sind? "Halbschwanger" gibt es nicht, - entweder- oder! Überströmbereiche sind u.A. durch nicht vorhandene Kanalisierung seitens der Luftführung charakterisiert. Sie erhalten Zuluft von den auf sie wirkenden Zulufträumen und werden über die hierauf wirkenden Ablufträume entlüftet. Sinnvollerweise => Gleichdruck d.h., die Summe der Zuluft entspricht der Summe der Abluft. v.g.
Krolock 13.06.2012 08:56
Danke Euro für die guten Zeichnungen. Ich meinte nur, daß die Lüftungsbaufirma wohl kaum die Bereiche des Flurs und der Diele gemessen haben können, da diese selbst keine zu bzw. Abluft haben.
Ein Fehler kann schon ausreichend sein um die ganze Lüftungskonzept in Frage zu stellen, mehre Fehler sind dann unverzeihlich...
Ein Fehler kann schon ausreichend sein um die ganze Lüftungskonzept in Frage zu stellen, mehre Fehler sind dann unverzeihlich...
€uro 13.06.2012 09:19
Krolock schrieb:
Ich meinte nur, daß die Lüftungsbaufirma wohl kaum die Bereiche des Flurs und der Diele gemessen haben können, da diese selbst keine zu bzw. Abluft haben. Korrekt. Wenn hier Messwerte ausgewiesen wurden, ist liegt der Verdacht sehr nahe, dass "getrickst" wurde. v.g.