Sebastian7908.09.16 15:17Ist da PUR-Dämmung drin? Weil nach 100% Energieeinsparverordnung sieht das sonst nichts aus...? Sind doch Warmwasserleitungen, oder?
Das grüne Rohr dürfte DN75 sein, dann noch die Kreuzungen, dann wirste wohl über bzw. gleich zur Dämmschicht sein. Aber ist ja nicht schlimm, solange man es mit Folie abdeckt...
Vielleicht war er ja auch klug und hat Elektro von oben kommen lassen ?
Das grüne Rohr dürfte DN75 sein, dann noch die Kreuzungen, dann wirste wohl über bzw. gleich zur Dämmschicht sein. Aber ist ja nicht schlimm, solange man es mit Folie abdeckt...
Vielleicht war er ja auch klug und hat Elektro von oben kommen lassen ?
- Ja, Lüftungsrohr Da = 75mm
- Zwar etwas höher an der Stelle, ist aber kein Problem wenn Estrich punktuell an ein zwei Stellen statt 6 cm nur 5 cm stark ist. Wichtig ist, dass die Schwächung nicht linear verläuft, sonst kann es evtl. zu einem Riss kommen.
- Stimmt, außer der Verkabelung der Thermostate und Lautsprecher ist die ganze Elektrik von oben verlegt.
- Nein, die schwarze runde Rohrisolierung ist nicht aus PUR, das ist Synthetik-Kautschuk. Ja, sind Warmwasserleitungen für wasserführenden Kamin.
- Zwar etwas höher an der Stelle, ist aber kein Problem wenn Estrich punktuell an ein zwei Stellen statt 6 cm nur 5 cm stark ist. Wichtig ist, dass die Schwächung nicht linear verläuft, sonst kann es evtl. zu einem Riss kommen.
- Stimmt, außer der Verkabelung der Thermostate und Lautsprecher ist die ganze Elektrik von oben verlegt.
- Nein, die schwarze runde Rohrisolierung ist nicht aus PUR, das ist Synthetik-Kautschuk. Ja, sind Warmwasserleitungen für wasserführenden Kamin.
B
Bieber081509.09.16 09:03AOLNCM schrieb:
Zwar etwas höher an der Stelle, ist aber kein Problem wenn Estrich punktuell an ein zwei Stellen statt 6 cm nur 5 cm stark ist.Wenn Du es sagst. Was ist mit der Mindestüberdeckung über den Rohren der Fußbodenheizung (da Du Tackerplatten erwähnt hast, vermute ich, dass es eine Heizung gibt)? IMHO muss mindestens die Tackerplatte komplett eben verlaufen. Wie's darunter aussieht ... Okay, einzelne Schwachpunkte kann man sicher akzeptieren.Hier wäre man mit Flachkanälen, statt der Rundrohre, m.E. besser gefahren.