ᐅ KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage
Erstellt am: 11.03.2012 20:27
mik 11.03.2012 20:27
Liebe Gemeinde,
in unserer Baubeschreibung steht eine kontrollierte Be / Entlüftungsanlage für unser zukünftiges Kfw70 Haus. Unser Bauträger will uns nun dies so verkaufen, dass es an den Fenstern außen Schlitze gibt, da wird die Luft in den Fensterrahmen angesaugt und durch die Schlitze oben im Rahmen wieder in den Raum abgegeben. Die Schlitze sind zwar zum Öffnen und Schließen, aber dies soll ohne jegliche Ventilatoren funktionieren. Das Beste daran ist auch noch, dass diese Schlitze erst nach dem Door-Blower-Test eingeschnitten werden.
1.Frage: bekommt er damit Kfw 70 hin?
2.Frage: darf der die Schlitze nach dem Door-Blower-Test erst einschneiden
Vielen Dank für eure Rückmeldungen
grüße Michael
in unserer Baubeschreibung steht eine kontrollierte Be / Entlüftungsanlage für unser zukünftiges Kfw70 Haus. Unser Bauträger will uns nun dies so verkaufen, dass es an den Fenstern außen Schlitze gibt, da wird die Luft in den Fensterrahmen angesaugt und durch die Schlitze oben im Rahmen wieder in den Raum abgegeben. Die Schlitze sind zwar zum Öffnen und Schließen, aber dies soll ohne jegliche Ventilatoren funktionieren. Das Beste daran ist auch noch, dass diese Schlitze erst nach dem Door-Blower-Test eingeschnitten werden.
1.Frage: bekommt er damit Kfw 70 hin?
2.Frage: darf der die Schlitze nach dem Door-Blower-Test erst einschneiden
Vielen Dank für eure Rückmeldungen
grüße Michael
Bauexperte 11.03.2012 23:39
Hallo,
Was soll das für ein System/Anbieter sein?
Freundliche Grüße
mik schrieb:
Unser Bauträger will uns nun dies so verkaufen, dass es an den Fenstern aussen Schlitze gibt, da wird die Luft in den Fensterrahmen angesaugt und durch die Schlitze oben im Rahmen wieder in den Raum abgegeben...
Was soll das für ein System/Anbieter sein?
Freundliche Grüße
€uro 12.03.2012 13:15
Hallo,
Ich vermute mal hier wird Nibe bzw. SE mit einer AWP Pate stehen
Falls Nibe, erwirbst Du ein Groschengrab (Verbrauchskosten)!
v.g.
mik schrieb:Das sollte mit dieser Beschreibung nicht gegeben sein!
...in unserer Baubeschreibung steht eine kontrollierte Be / Entlüftungsanlage für unser zukünftiges KfW 70 Haus.
mik schrieb:Da hast Du wohl einen schlechten GU erwischt! Vertrag bereits unterschrieben?
...Unser Bauträger will uns nun dies so verkaufen,...
mik schrieb:Was ist Dir wichtig? Ob er das auf dem Papier hinbekommt (Schönrechnung), oder ob es für Dich tatsächlich sinnvoll, wirtschaftlich ist?
...1.Frage: bekommt er damit KfW 70 hin?
Ich vermute mal hier wird Nibe bzw. SE mit einer AWP Pate stehen
Falls Nibe, erwirbst Du ein Groschengrab (Verbrauchskosten)!
v.g.
Der Da 19.03.2012 11:03
Wovon du sprichst sind sogenannte Fensterfalz-Lüfter und sind soweit ich weiß die minimalsten Lösungen, um ein schön dichtes Haus vor dem Schimmel zu schützen. In den Badezimmern wirst du wahrscheinlich nich Lüfter einbauen müssen. Unser Hausanbieter baut die in alle Fenster, wenn man sich nicht aktiv dagegen entscheidet.
Wir haben auch ein Angebot für KfW 70 bekommen, und auf Kfw55 erhöht. Dadurch mussten wir neben einer Solaranlage noch eine Zehnder ComfortAir 350 nachrüsten.
Die Bedingungen für KFW 70 kannst du auf der KFW Seite genau nachlesen. Das ist eine ganze Liste von Maßnahmen. Angefangen von der Dämmung des Fußbodens/Kellers, bis hin zu Fenstern und Wänden. Alles muss Richtlinien erfüllen. Diese muss dir dein Anbieter vertraglich zusichern.
Achtung: Wenn du mehr Fenster im Zimmer einplanst, da muss dann meistens nachgebessert werden.
Zum Blower Door Test: Klar dürfen die erst danach eingeschnitten werden, da sonst dein Haus künstlich undicht gemacht wird. Das ist übrigens der Zweck der Lüfter.
Ich halte von den Dingern nicht viel, lieber noch mal Geld in ne richtige Anlage investieren mit Wärmerückgewinnung. Ausser du kannst sicherstellen, das bei Euch immer richtig gelüftet wird, wenn nicht, sind die besser als gar nichts.
Wir haben auch ein Angebot für KfW 70 bekommen, und auf Kfw55 erhöht. Dadurch mussten wir neben einer Solaranlage noch eine Zehnder ComfortAir 350 nachrüsten.
Die Bedingungen für KFW 70 kannst du auf der KFW Seite genau nachlesen. Das ist eine ganze Liste von Maßnahmen. Angefangen von der Dämmung des Fußbodens/Kellers, bis hin zu Fenstern und Wänden. Alles muss Richtlinien erfüllen. Diese muss dir dein Anbieter vertraglich zusichern.
Achtung: Wenn du mehr Fenster im Zimmer einplanst, da muss dann meistens nachgebessert werden.
Zum Blower Door Test: Klar dürfen die erst danach eingeschnitten werden, da sonst dein Haus künstlich undicht gemacht wird. Das ist übrigens der Zweck der Lüfter.
Ich halte von den Dingern nicht viel, lieber noch mal Geld in ne richtige Anlage investieren mit Wärmerückgewinnung. Ausser du kannst sicherstellen, das bei Euch immer richtig gelüftet wird, wenn nicht, sind die besser als gar nichts.
MüllerausKaarst 20.05.2012 21:41
Unser im Bau befindliches Haus bekommt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung von Tecalor.
Die Lüftungsanlage hat im EG Wohnzimmer 3 Auslässe und in Küche und Bad wird abgesaugt.
Im DG wird in 2 Zimmer wieder zugeführt und in 2 abgesaugt.
Die verbrauchte Luft wärmt durch den Wärmetauscher die zugeführte Frischluft an und unterstützt so die Heizung.
Dadurch hat man ständig frische Zuluft auch ohne Lüften und spart Heizkosten.
Kann man aber regulieren und auch abschalten wenn man im Sommer lieber offene Fenster mag.
Schöne Grüße aus dem Rheinland
Ralf
Die Lüftungsanlage hat im EG Wohnzimmer 3 Auslässe und in Küche und Bad wird abgesaugt.
Im DG wird in 2 Zimmer wieder zugeführt und in 2 abgesaugt.
Die verbrauchte Luft wärmt durch den Wärmetauscher die zugeführte Frischluft an und unterstützt so die Heizung.
Dadurch hat man ständig frische Zuluft auch ohne Lüften und spart Heizkosten.
Kann man aber regulieren und auch abschalten wenn man im Sommer lieber offene Fenster mag.
Schöne Grüße aus dem Rheinland
Ralf
€uro 21.05.2012 09:01
MüllerausKaarst schrieb:
Unser im Bau befindliches Haus bekommt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe .....von Tecalor Leider ist da Vollmodulation ein Fremdwort Eine veraltete "On/OFF" Technik.v.g.