nordanney23.05.25 19:27
MachsSelbst schrieb:
Es spricht auch nix dagegen bis auf 40 oder 50°C hochzugehen.Drehen wir es lieber um. Es spricht heute nichts dafür. Dagegen die Kosten und unnötige Dauerbelastung auf Höchstleistung der WP.P.S. Stand der Technik sind im Neubau übrigens aktuell maximal 35 Grad. Alles andere ist ein Fehlplanung nach Gebäudeenergiegesetz.
MachsSelbst schrieb:
Höhere Temperatur heißt mehr Wasser kommt raus.Vielleicht sogar zu schnell? Ist das gut für den Estrich, der verlegt wurde? Daher formal: Ans Heizprotokoll halten (davon gibt es inzwischen aber auch welche, die nur bis 35 Grad gehen).MachsSelbst schrieb:
Ach so. Wärmepumpe auf den Estrich stellen, hab ich noch nie gesehen.Musst Du richtig gucken.Wird bei leichten Geräten auf den Estrich gestellt oder an die Wand gehängt, erst schwerere Geräte gehen auf einen Verbundestrich - aber auch das ist Estrich.
MachsSelbst schrieb:
Das Teil wiegt inkl. 300-500l Speicher über ne halbe Tonne.Übertreib mal nicht. Zunächst mal haben die normalen WPs keine so großen Speicher. Falls überhaupt einer verbaut ist und nicht extern einer angeschlossen wird.Das Innengerät für eine WP fängt je nach Modell bei 50 kg an (z.B. Daikin ohne Speicher wandhängend mit 42kg). Und mehr als 200kg bringt kaum ein Gerät auf die Waage (außer, Du füllst schon mal den Speicher).
Tolentino23.05.25 20:10
MachsSelbst schrieb:
Das Teil wiegt inkl. 300-500l Speicher über ne halbe Tonne.Und wozu braucht man nen gefüllten Warmwasserspeicher zum Estrichheizen?Teimo198823.05.25 22:41
MachsSelbst schrieb:
Ach so. Wärmepumpe auf den Estrich stellen, hab ich noch nie gesehen. Das Teil wiegt inkl. 300-500l Speicher über ne halbe Tonne.Selbst 500 kg sollte für Estrich kein Problem sein. Ich hab auch ne Inneneinheit mit 500 l Speicher und hatte deswegen bedenken. Hab unter den Estrich dann halt XPS anstatt EPS gelegt und den Estrich nen Zentimeter dicker gemacht.tomtom7923.05.25 23:27
Eine wp stellt man nicht auf den Estrich wegen dem Gewicht sondern wegen der Schall Übertragung.