ᐅ Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot
Erstellt am: 05.11.17 21:56
h4nnes05.11.17 21:56
Hallo Zusammen,
mir liegt folgende Beschreibung vom GU vor. Mir fällt auf, dass der Warmwasser-Speicher viel kleiner ist als bei anderen Beispielen hier im Forum. Macht das so Sinn?
Gibt es Erfahrungen mit diesen Gerät(en)?
Benötigt man Zirkulationsleitungen?
Welchen Estrich bei Fußbodenheizung?
(Zum Haus: 166 m², ca. 9 x 11, KFW 55)
Heizungsanlage
System Vaillant:
Gas-Brennwert-Solar-Kompaktgerät nach DIN/EN 677, Baureihe auroCOMPACT entsprechend
Energieeinsparverordnung mit Edelstahl - Wärmetauscher. Die Nenn-Wärmeleistung beträgt ca. 3,3 bis 14,7
KW. In Abhängigkeit von der Außentemperatur steuert eine witterungsgeführte Solar-Systemregelung Typ
multiMATIC das Temperaturniveau. Über ein Zeitprogramm können Heizzyklen und Warmwassererwärmung
individuell bestimmt werden.
Luft-Abgasführung:
Die Luft-/Abgasführung der raumluftunabhängigen Brennwertgeräte erfolgt als konzentrische Luft-/Abgasführung über Dach.
Trinkwassererwärmung
System Vaillant:
Die Trinkwarmwasserversorgung des Hauses erfolgt zentral ohne Zirkulationsleitungen. Zur
Warmwasserversorgung des Bades, des Gäste-WCs und der Küche wird das zuvor
beschriebene Gas-Brennwert-Solar-Kompaktgerät mit integriertem 190 L Warmwasser-Schichtenspeicher mit drei, auf das System abgestimmten, Solar-Flachkollektoren Typ auroTHERM VFK 145 V/H für
Aufdachmontage, Kollektorfläche ca. 7,5 m² kombiniert. Zum Schutz vor Verbrühungen wird ein Thermostatmischer vorgesehen.
Fußbodenheizung:
Warmwasser-Fußbodenheizung nach Wärmebedarfberechnung mit Kunststoffverrohrung auf Trägerplatte und Raumregelung (Aufputzthermostat).
Nach Wahl des Auftragnehmers wird ein Zement- oder Anhydritestrich eingebaut.
Je Geschoss wird ein Heizkreisverteiler vorgesehen, der unter Putz eingebaut wird.
Vielen Dank,
Hannes
mir liegt folgende Beschreibung vom GU vor. Mir fällt auf, dass der Warmwasser-Speicher viel kleiner ist als bei anderen Beispielen hier im Forum. Macht das so Sinn?
Gibt es Erfahrungen mit diesen Gerät(en)?
Benötigt man Zirkulationsleitungen?
Welchen Estrich bei Fußbodenheizung?
(Zum Haus: 166 m², ca. 9 x 11, KFW 55)
Heizungsanlage
System Vaillant:
Gas-Brennwert-Solar-Kompaktgerät nach DIN/EN 677, Baureihe auroCOMPACT entsprechend
Energieeinsparverordnung mit Edelstahl - Wärmetauscher. Die Nenn-Wärmeleistung beträgt ca. 3,3 bis 14,7
KW. In Abhängigkeit von der Außentemperatur steuert eine witterungsgeführte Solar-Systemregelung Typ
multiMATIC das Temperaturniveau. Über ein Zeitprogramm können Heizzyklen und Warmwassererwärmung
individuell bestimmt werden.
Luft-Abgasführung:
Die Luft-/Abgasführung der raumluftunabhängigen Brennwertgeräte erfolgt als konzentrische Luft-/Abgasführung über Dach.
Trinkwassererwärmung
System Vaillant:
Die Trinkwarmwasserversorgung des Hauses erfolgt zentral ohne Zirkulationsleitungen. Zur
Warmwasserversorgung des Bades, des Gäste-WCs und der Küche wird das zuvor
beschriebene Gas-Brennwert-Solar-Kompaktgerät mit integriertem 190 L Warmwasser-Schichtenspeicher mit drei, auf das System abgestimmten, Solar-Flachkollektoren Typ auroTHERM VFK 145 V/H für
Aufdachmontage, Kollektorfläche ca. 7,5 m² kombiniert. Zum Schutz vor Verbrühungen wird ein Thermostatmischer vorgesehen.
Fußbodenheizung:
Warmwasser-Fußbodenheizung nach Wärmebedarfberechnung mit Kunststoffverrohrung auf Trägerplatte und Raumregelung (Aufputzthermostat).
Nach Wahl des Auftragnehmers wird ein Zement- oder Anhydritestrich eingebaut.
Je Geschoss wird ein Heizkreisverteiler vorgesehen, der unter Putz eingebaut wird.
Vielen Dank,
Hannes
berny05.11.17 22:01
Mit 3 Kollektoren würde ich - bei Süddach und Neigung zwischen 25 und 45 ° wenigstens einen 300 l nehmen.
Oder besser einen Kollektor weniger bei 190 l.Ansonsten besteht vielleicht die Gefahr von Überhitzung im Sommer, falls es kein Drainbacksystem ist.
Oder besser einen Kollektor weniger bei 190 l.Ansonsten besteht vielleicht die Gefahr von Überhitzung im Sommer, falls es kein Drainbacksystem ist.
Grym05.11.17 22:47
Aus hygienischer Sicht: 30-50 Liter je Person je Tag. Anzustreben wäre etwa ein Kompletttaustausch je Tag.
4 Personen, hoher Bedarf = 200 Liter
3 Personen, mittlerer Bedarf oder 4 Personen, geringer Bedarf = 120 Liter
Es gibt auch Kollektoren, welche sich abschalten können. Oder man lässt die Kollektoren weg und erreicht die gesetzlichen Vorgaben anderweitig. Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf jeden Fall kein Problem.
4 Personen, hoher Bedarf = 200 Liter
3 Personen, mittlerer Bedarf oder 4 Personen, geringer Bedarf = 120 Liter
Es gibt auch Kollektoren, welche sich abschalten können. Oder man lässt die Kollektoren weg und erreicht die gesetzlichen Vorgaben anderweitig. Mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf jeden Fall kein Problem.
Joedreck06.11.17 04:22
Besteht die Möglichkeit generell eine andere Gasheizung zu wählen? Bei knapp 170qm und KFW55 hast du eine geschätzte Heizlast von 5-6kw bei -12 Grad Auslegungstemperatur.
Die meiste Zeit wird also die Mindestleistung (3,3kw) noch viel zu groß sein, was zum Takten führen wird. Das geht auf die Lebensdauer.
Die meiste Zeit wird also die Mindestleistung (3,3kw) noch viel zu groß sein, was zum Takten führen wird. Das geht auf die Lebensdauer.
Nordlys06.11.17 09:27
Wenn 4 Leute nacheinander duschen brauchen wir die 190 l. aber sie genügen auch. Also, Speicher muss nicht mehr. Warum 3 Kollektoren, würde ich fragen. Bei dem kleinen Speicher. Und: Ist die Heizung nicht eine Nummer zu mächtig? Würde ich auch fragen. Karsten
Grym06.11.17 10:20
Nordlys, welche Speichertemperatur habt ihr? Auf wie viel Grad wird das Wasser erhitzt im Speicher bei euch?