Wie lang würden die Experten hier die Einzelheizkreise der Fußbodenheizung wählen?
Ich benötige ca 1350-1400 m Gesamtlänge. Bei 12 Heizkreisen ergibt das immer noch gute 112 m je Strang. Ist das zu lang oder OK?
Kann jemand abschätzen, was für ein Druckverlust über 112 m bei 16x2 Rohr auftritt?
Ich benötige ca 1350-1400 m Gesamtlänge. Bei 12 Heizkreisen ergibt das immer noch gute 112 m je Strang. Ist das zu lang oder OK?
Kann jemand abschätzen, was für ein Druckverlust über 112 m bei 16x2 Rohr auftritt?
Lumpi_LE11.09.19 12:11
Dafür gibt es Leute die einem das Berechnen.
Druckverlust ist von vielen Faktoren abhängig und kann man pauschal nicht beantworten.
112 m 16er Rohr ist aber schon grenzwertig..
Druckverlust ist von vielen Faktoren abhängig und kann man pauschal nicht beantworten.
112 m 16er Rohr ist aber schon grenzwertig..
User081511.09.19 12:28
Ich hab eigentlich überall gelesen, dass ein Heizkreis nicht länger als 100m sein soll, daran habe ich mich gehalten.
Bookstar11.09.19 19:09
In der Kürze liegt die Würze!
boxandroof11.09.19 19:14
Habe überall 80m +/-10%. Besonders lange Kreise insb. bei Räumen mit hoher Heizlast vermeiden, also z.B. im Bad.
Michlhausbauaa24.09.19 08:41
Lass das mal von einem Fachmann bewerten.