Hallo zusammen!
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Das Kinderzimmer bekomme ich einfach nicht über 20,5 Grad Celsius, während alle anderen Räume im OG bei gleichen Einstellungen auf 21,5 bis 22,0 Grad kommen. Es ist auch spürbar „frisch“ in dem betroffenen Raum.
Ich habe den Durchfluss etwas erhöht, ohne Erfolg (+0,3 Grad). Inzwischen ist das Ventil zu 95% geöffnet jedoch ohne Veränderung der Raumtemperatur.
Wärmebildkamera war unauffällig, keine kalten Stellen. Alle Fensterdichtungen kontrolliert, ebenfalls unauffällig. Fotos vom Einbau der Fußbodenheizung gecheckt, unauffällig. Hydraulischer Abgleich ist zwei mal gemacht worden um Fehler auszuschließen.
Es laufen zwei identisch lange Heizkreise durch das 17qm Zimmer. Verlegeabstand ist 10cm. Vorlauftemperatur bei 5 Grad Außentemperatur ist 27 Grad. Heizkurve ist bei 0.35 und damit bei 0 Grad Außentemperatur bei ca. 28,3 Grad Vorlauf. Im EG haben wir 22,2 Grad, die Vorlauftemperatur kann also nicht das Problem sein.
Kontrollierte Lüftung mal ausgemacht für 24 Stunden, keine Änderung festgestellt.
Teppich raus für 24 Stunden, keine Änderung. Es steht nur ein kleiner Kleiderschrank auf dem Boden, das Bett ist ein Hochbett und tangiert die Fußbodenheizung nicht. Ich verstehe nicht warum der Raum deutlich kühler bleibt als der Raum nebenan (exakt gleiche Rahmenbedingungen).
Habt ihr noch eine Idee wo das Problem liegen könnte? Ich will die Vorlauftemperatur wegen den 17qm nicht erhöhen, wenn es bei den restlichen 140qm keinen Grund dafür gibt.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Das Kinderzimmer bekomme ich einfach nicht über 20,5 Grad Celsius, während alle anderen Räume im OG bei gleichen Einstellungen auf 21,5 bis 22,0 Grad kommen. Es ist auch spürbar „frisch“ in dem betroffenen Raum.
Ich habe den Durchfluss etwas erhöht, ohne Erfolg (+0,3 Grad). Inzwischen ist das Ventil zu 95% geöffnet jedoch ohne Veränderung der Raumtemperatur.
Wärmebildkamera war unauffällig, keine kalten Stellen. Alle Fensterdichtungen kontrolliert, ebenfalls unauffällig. Fotos vom Einbau der Fußbodenheizung gecheckt, unauffällig. Hydraulischer Abgleich ist zwei mal gemacht worden um Fehler auszuschließen.
Es laufen zwei identisch lange Heizkreise durch das 17qm Zimmer. Verlegeabstand ist 10cm. Vorlauftemperatur bei 5 Grad Außentemperatur ist 27 Grad. Heizkurve ist bei 0.35 und damit bei 0 Grad Außentemperatur bei ca. 28,3 Grad Vorlauf. Im EG haben wir 22,2 Grad, die Vorlauftemperatur kann also nicht das Problem sein.
Kontrollierte Lüftung mal ausgemacht für 24 Stunden, keine Änderung festgestellt.
Teppich raus für 24 Stunden, keine Änderung. Es steht nur ein kleiner Kleiderschrank auf dem Boden, das Bett ist ein Hochbett und tangiert die Fußbodenheizung nicht. Ich verstehe nicht warum der Raum deutlich kühler bleibt als der Raum nebenan (exakt gleiche Rahmenbedingungen).
Habt ihr noch eine Idee wo das Problem liegen könnte? Ich will die Vorlauftemperatur wegen den 17qm nicht erhöhen, wenn es bei den restlichen 140qm keinen Grund dafür gibt.
A
Allthewayup20.11.24 21:54Inzwischen warte ich auf die Überprüfung des Elektrikers was die Verkabelung der Heizung angeht und auf den Heizungsbauer was den Rest der Anlage angeht.
Das Thema EER raus ist eine Philosophiefrage. 10 Installateure gefragt, 10 Meinungen heutzutage. Da spielt neben dem thermischen Abgleich noch viel mehr rein wie z.B die Heizkurve, Parallelverschiebung, Anlagensetup (Pufferspeicher Ja/Nein), etc. Darum halte ich diese pauschale Aussage „EER raus“ für zu vage. Das mag in vielen Fällen sinnvoll aber längst nicht in allen Konstellationen das „non-plus-ultra“ sein.
Das Thema EER raus ist eine Philosophiefrage. 10 Installateure gefragt, 10 Meinungen heutzutage. Da spielt neben dem thermischen Abgleich noch viel mehr rein wie z.B die Heizkurve, Parallelverschiebung, Anlagensetup (Pufferspeicher Ja/Nein), etc. Darum halte ich diese pauschale Aussage „EER raus“ für zu vage. Das mag in vielen Fällen sinnvoll aber längst nicht in allen Konstellationen das „non-plus-ultra“ sein.
Allthewayup schrieb:
gelb = Büro (10qm) SOLL = 20, IST = 22,2
grün = Schlafzimmer (17qm) = SOLL = 21,5, IST = 21,5
rot = Kind 1 (17qm) = SOLL = 21,5, IST = 19,9!
lila = Kind 2 (12qm) = SOLL = 21,5, IST = 21,5
blau = Bad (12qm) = SOLL = 22, IST = 21,9
Thermischer Abgleich vor 2 Wochen gemacht, ich hatte einen befreundeten Heizi da. Da kein Ergebnis wieder auf Werkseinstellung zurückversetzt.
Ich verstehe auch nicht weshalb Heizkreis 2 im Schlafzimmer meist zu ist und nur Heizkreis 1 durchläuft.
*Edit
Heizungspumpe läuft auf voller Leistung (40W).Das spricht doch alles dafür, dass die Thermostate nicht zu den Räumen passen und etwas falsch verkabelt wurde. Hatten wir bei unserem Neubau auch. Bis ich darauf gekommen bin, das hat Wochen gedauert. Man vertraut ja auf die Beschriftung.
Irgendwann hatte ich die faxen Dicke und ich hab immer für einen Tag nur einen Heizkreis per Hand aufgedreht, alle anderen zu. Dann schauen, wo es warm ist und notieren. Das dann einmal mit allen durch. Wird 1–2 Wochen dauern, aber die Geduld muss man da mitbringen, da die Fußbodenheizung echt träge ist.
Alternativ, dreh alle Heizkreise auf (alle Motoren runter, vorher beschriften!) und schau, ob das grüne Kinderzimmer warm wird. Das muss aber nicht klappen, da man dafür ggf. mehr VLT braucht, um alles volle Pulle aufzuheizen. Heißt du siehst keinen wirklichen Effekt.
B
Benutzer 100121.11.24 21:24Allthewayup schrieb:
Inzwischen warte ich auf die Überprüfung des Elektrikers was die Verkabelung der Heizung angeht und auf den Heizungsbauer was den Rest der Anlage angeht.
Das Thema EER raus ist eine Philosophiefrage. 10 Installateure gefragt, 10 Meinungen heutzutage. Da spielt neben dem thermischen Abgleich noch viel mehr rein wie z.B die Heizkurve, Parallelverschiebung, Anlagensetup (Pufferspeicher Ja/Nein), etc. Darum halte ich diese pauschale Aussage „EER raus“ für zu vage. Das mag in vielen Fällen sinnvoll aber längst nicht in allen Konstellationen das „non-plus-ultra“ sein.Deine Aussage zeigt das du das Prinzip nicht verstanden hast wofür diese Komponenten dienen.Ein Pufferspeicher spielt nie in ein eine ausschlaggebend Rolle bei den Räumen. Der Puffer regelt die Temperatur des Rücklaufs verzögert zurück an die Wärmepumpe. Der beste Puffer ist dein Estrich diese Masse schafft kein Pufferspeicher.
Die parallel Verschiebung ist die Temperatur abhängig zur Außentemperatur in der Übergangszeit.
Die heizkurve ist der einzigste Punkt der die Raumtemperatur aller Räume beeinflusst.
Um die richtige Kurve zu ermitteln ohne das irgendwelche Stellmotoren reinpfuschen müssen die err weg.
Und jetzt nochmal wenn 10 Installateur fragst sagen 9 von 10 haben wir immer schon so gemacht. Und genau das ist falsch.
Selbst lernen und verstehen.
Ähnliche Themen