W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Fußbodenheizung Einzelraumregelung ganz shlecht?


Erstellt am: 10.11.23 15:18

NilsHolgersson10.11.23 15:18
Hallo zusammen,

bei uns ist eine Doppelhaushälfte mit zwei vollen Geschossen + Keller geplant, Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung, kein KfW, massiv, Bauort in Mittelfranken/Bayern.
Beheizt wird:
Keller: ein Hobbyraum ca. 38q
EG: Gastzimmer - Wohn/Essen/Küche - Flur - Bad-WC ca. 80 qm
OG: 1x Kind - 1x Büro - 1x Schlafzimmer - Bad ca 80qm

Der Hezi hat bei Fußbodenheizung eine Einzelraumregelrung mit Thermostaten geplant.
Ich habe mal gelesen, dass es nicht so gut ist - wg Vorlauftemperaturen usw.
Einige pro-Argumente sehe ich aber: z.B. Schlaf/Kinder würden wir mal abschalten (schlafen eher kalt), auch Keller braucht man nicht immer.
Ist es ganz schlecht? Macht es Sinn einige Räume zusammenzustellen (z.B. separat KG, OG und EG)?

Danke für Eure Tipps!

Beste Grüße
Nils

Anzeige
Hallo NilsHolgersson,

schau mal hier: Fußbodenheizung Einzelraumregelung ganz shlecht?. Da wird jeder fündig!
KarstenausNRW10.11.23 15:38
Nein, ERR sind nicht schlecht. Aber ohne ist besser.

Mal ein paar (pauschale und z.T. vereinfachte) Infos:
- in einem Neubau kannst Du es Dir eh von der Backe putzen, großartig unterschiedliche Temperaturen zu haben (2-3 Grad ist das Maximum)
- mal eben abschalten bedeutet, dass die Temperatur dann vielleicht 4-8 Stunden später leicht runter geht. Mal eben anschalten genau umgekehrt. Wenn das Heizungswasser mit 28 Grad durch die Kreise läuft, kannst Du keine spontanen Wunder erwarten. Und wenn Du z.B. Deinen Kühlschrank ausschaltest (gutes Beispiel für ein gut gedämmtes Haus), dauert es ewig, bis sich die Temperatur erhöht
- Räume zusammen zu stellen? Nö, je mehr Kreise um verlegte Meter, desto besser
- auf ERR zu verzichten, bedarf einer separaten Genehmigung. Das darfs Du offiziell nicht einfach so machen (siehe Gebäudeenergiegesetz)
- es muss eine raumweise Heizlastberechnung gemacht. Bitte mit Deinen Vorgaben - z.B. Wohnzimmer lieber 22,5 Grad, Bad 24 Grad, Schlafzimmer 20 Grad. Mit dieser Planung und einer möglichst niedrigen Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung wird dann gerechnet und die Heizung geplant
- Verständnis Arbeitsweise ERR: Vergleich mit einem Auto. ERR = Bremse. Wärmepumpe = Motor. Dein Auto fährt auch nicht effizient, wenn Du Vollgas fährst, aber die Geschwindigkeit darüber steuerst, dass Du feste auf der Bremse stehst. Lieber gleichmäßig fahren. So ist es bei der Wärmepumpe auch. Mit den ERR schaltest Du einen Raum komplett ab. Da gibt es nur an/aus. Also lieber gut planen und einstellen (= hydraulischer Abgleich). Im Winter dann ggf. noch einmal nachjustieren und dann die Heizung einfach ihre Arbeit machen lassen.

Noch Fragen? Dann raus damit ;-)
fußbodenheizungkellerwärmepumpeschlafzimmertemperatur