Erdkabel in 2 Kreise aufteilen

4,30 Stern(e) 4 Votes
S

Steven

Hallo

das 5adrige Kabel gibt 2 Stromkreise her. Die würde ich draußen auf eine Leerdose verteilen. Einer Braun, Blau und Grün/Gelb, der 2. Schwarz, Grau(Blau) und Grün/Gelb. Nimmst du die Schwarz, Braun und Grau als Phase (P) und leitest auf Blau (N) zurück, kann dir schnell der Blaue glühen.
Evtl kannst du auß0en einen Unterverteiler installieren. Dann hast du den Leitungsweg im Haus gespart.

Steven
 
Knöpfchen

Knöpfchen

Bei den sehr lange Leitungswegen ist nicht nur der Spannungsfall zu berücksichtigen sondern auch bei Kurzschluss die Abschaltbedingungen.
Löst die Sicherung zu spät aus ,besteht Brandgefahr.
Ist die Leitung ( Isolierung verschmurgelt , beschädigt) können hier unzulässige Berührungsspannung entstehen.
Auch ein vorgeschalteter Fi kann bei den Längen möglicherweise zu spät auslösen.
Dazu muß dann der Schleifenwiderstand unbedingt gemessen werden.
Strom macht klein und häßlich.
 