W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Elektroinstallation - ist das alles so i.O.?


Erstellt am: 23.04.2018 13:53

Knallkörper 23.04.2018 14:45
Ach ja: Fachgerecht ist die Installation nicht. Dort hängen ungenutzte Adern lose, das ist nicht zulässig. Die müssen entweder auf Reihenklemmen geführt werden oder halt in Wago Klemmen. Die Wagoklemmen dürfen aber nicht lose herumfliegen - das ist in einer Verteilung nicht zulässig. Das wäre denn auch der zweite, nicht fachgerechte Aspekt, der auf dem Foto zu sehen ist.

Zudem:

-Betriebsmittel müssen so angeordnet sein, dass ihre betriebsmäßige Bedienung, ihre Inspektion, ihre Wartung, ihre Prüfung sowie ihr Zugang zu den lösbaren Verbindungen leicht möglich sind.
-Alle Betriebsmitteln müssen zur Prüfung zugänglich sein.
-Die Zuordnung der von außen eingeführten Leiter zu ihren Stromkreisen muss eindeutig und dauerhaft erkennbar sein

Ich würde mal sagen, das Hauptproblem ist der zu kleine Verteilerschrank.

Caspar2020 23.04.2018 14:49
Mycraft schrieb:
Tja Schön ist anders. WAGO Klemmen haben eigentlich nichts zu suchen im Verteiler.

Laut WAGO dürfen die da rein mit dem passenden WAGO Befestigungsadapter; aber natürlich nicht so wie auf dem Bild.

Ein wenig sind die offenen 2 Drähte zu bemängeln (aber das sieht man öfters als man denkt (natürlich nur wenn auf der anderen Seite nicht aufgelegt).
„Es wird empfohlen, zusätzliche Leiter für Instandhaltung vorzusehen. Sind Ersatzleiter vorgesehen, müssen sie an Ersatzklemmen angeschlossen oder derart getrennt sein, dass eine Berührung mit aktiven Teilen verhindert wird.“

SimKN schrieb:
In unserem Elektrokasten haben wir drei Schmelzsicherungen, von denen ich immer wieder mal eine austauschen musste (Es waren zwei 10 A Sicherungen, welche durch 16 A ausgetauscht wurden, und eine 16 A Sicherung) Jetzt am Wochenende ist zum ersten Mal eine 16 A Sicherung „durchgebrannt“, es ging also garnichts mehr… leider weiß ich nicht, wann das passiert ist, da wir es erst morgens beim Duschen gemerkt haben, weil kein Heisswasser da war weil die Wärmepumpe eben auch keinen Strom hatte.

Aber hier sprichst in Rätseln. Erstens sind die ja nicht auf dem Bild zu sehen, und 2. ist nicht klar wer die Sicherungen (eigenmächtig?) von 10A auf 16A erhöht hat. Außerdem was der Zweck dieser Sicherungen ist

Hast du noch eine 3-polige Leitungsschutzschalter (mit 63A oder ähnliches) in der Verteilung? Oder nur diese schmelzsicherungen?

Außerdem wie viele FI kreise sind vorhanden?

Knallkörper 23.04.2018 15:18
Je häufiger man das Foto betrachtet, desto mehr Fehler wird man finden:

An deinen Schutzschaltern sind teilweise drei Adern am Abgang angeklemmt. Maximal zwei sind zulässig.

SimKN 23.04.2018 15:28
Hallo,
der Elektriker meinte, er habe versehentlich zwei 10A Sicherungen eingeschraubt, ich solle einfach 16A nehmen.,
Den Zweck der Sicherungen kenne ich als Laie nicht wirklich, ich weiß nur, wenn eine raus ist, funktioniert weder meine Wärmepumpe noch meine Elektrogroßgeräte...
Soviel ich weiss, ist ein FI vorhanden.

Ich mache aber heute Abend nochmals ein Foto des gesamten Kastens, vielleicht hilft das ja weiter.

Gibt es irgendwie die Möglichkeit, jemand unabhängiges noch mal drüber schauen zu lassen bzw. glaubt ihr, das würde Sinn machen?
Am Samstag wurden Messungen durchgeführt, der Kollege meinte, von den Messungen her sei alles i.O.

Bieber0815 23.04.2018 16:48
SimKN schrieb:
der Elektriker meinte, er habe versehentlich zwei 10A Sicherungen eingeschraubt, ich solle einfach 16A nehmen.,
Nein, er soll kommen und seine Arbeit in Ordnung bringen.

Knallkörper 23.04.2018 17:19
Das ist schon ein Verstoß, wenn er dich auffordert, 10A gehen 16A zu tauschen. Du bist ja keine Elektrofachkraft. Was ist, wenn die Leitung für die Strombelastung nicht ausgelegt ist?

Hier liegt anscheinend einiges im Argen und ich würde an deiner Stelle auf einer 100% normkonformen Ausführung bestehen.
wagosicherungenprüfungmessungen