Hallo,

wir sanieren gerade ein altes Gebäude. Die Decke im Erdgeschoss besteht aus Doppel-T-Träger, in diese sind Hourdisplatten eingelegt und darüber Beton gegossen.

Nun möchten wir im Erdgeschoss die Decke neu machen. Bisher war die Lattung aus imprägnierten Latten, die längs in die T Träger geschossen waren und darunter eine Lage quer und dann Rigipsplatten.

Ich würde die neue Decke gerne mit Decken direkt abhängen und umlaufenden UD Profilen neue machen.
Bei den Hourdisplatten frage ich mich nun, ob und mit welchem Befestigungsmaterial ich dort die Direktabhänger befestigen kann.
In die T Träger schießen würde ich ungern, da ich davon ausgehe, dass ich in den Hourdisplatten mit meinem Mitteln besser arbeiten kann. Aber trägt die Hourdisplatte alleine oder muss ich bis in den Beton durch gehen?

Reichen hierfür Deckennägel oder gibt es passende Dübel, die für Direktabhänger zulässig sind?

Liebe Grüße und vielen Dank für Denkanstöße dazu.
 
N

Nauer

Hi,
hourdis allein würde ich nicht anfassen, auch wenn der Dübel erstmal „gut sitzt“. Die Platten sind Füllkörper, keine Tragreserve, und bei 15–20kg/m2 Deckenlast wird das auf Dauer einfach grenzwertig. Wenn abhängen, dann wenigstens sicher in den Aufbeton, 30–40mm echter Beton machen da schon einen Unterschied. Deckennägel kannst du dafür vergessen, das ist eher Hoffnung als Technik. Weißt du denn, wie dick der Aufbeton wirklich ist oder wurde das nie sauber dokumentiert?
 
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 370 Themen mit insgesamt 3327 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Decke aus Hourdisplatten abhängen
Nr.ErgebnisBeiträge
1unterschiedliche Fensterhöhen Erdgeschoss u. Obergeschoss 14
2Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
3Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
4Grundrissplanung: wer hat das Elternschlafzimmer im Erdgeschoss? - Seite 254
5Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
6Empfehlung Dübel oder ähnliches für Befestigung an Trockenbauwand 16

Oben