Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus

4,00 Stern(e) 11 Votes
D

danixf

Wenn das schon so losgeht... Da kann Feuchtigkeit herankommen. Dann fängt es an zu rosten und dadurch kann der Beton aufplatzen.

Wir hatten ein ähnliches Problem im OG. Durch zu viele Leitungen mussten wir an Kreuzungen etwas von der Decke wegstemmen. Paar Leitungen rein und wieder zubetoniert. Das war unserem Bauleiter zumindest besonders wichtig und das hat er sehr oft betont.
 
11ant

11ant

schaut an mehreren Stellen an der Bodenplatte die Bewehrung raus. (Bilder)
Ist das ein Mangel?
Ja, gewiß ist das ein Mangel. Da stimmt eindeutig die Betonüberdeckung der Bewehrung nicht, die hier ja nicht drin-, sondern beinahe daraufliegt. Entweder ist die Platte zu dünn (Betonmenge nach alter Berechnung, nachträglich dicker gefordert) und/oder die Bewehrung ist zu hoch eingebaut (falsche Abstandshalter). Dass der Estrich das quasi heilen würde oder es in Relation zu dem was darauf gebaut würde stünde, sind mit Verlaub Scherzkommentare. Da sehe ich mindestens gutachterliche Beweissicherung angesagt. Das ist ein Verstoß gegen DIN und aRdT, der nicht als kosmetischer Mangel abgetan werden kann. Ich sähe darin weiteres auch einen Indikator, die Eignung der Arbeiter in Zweifel zu ziehen.
 
Z

Zaba12

Ja, gewiß ist das ein Mangel. Da stimmt eindeutig die Betonüberdeckung der Bewehrung nicht, die hier ja nicht drin-, sondern beinahe daraufliegt. Entweder ist die Platte zu dünn (Betonmenge nach alter Berechnung, nachträglich dicker gefordert) und/oder die Bewehrung ist zu hoch eingebaut (falsche Abstandshalter). Dass der Estrich das quasi heilen würde oder es in Relation zu dem was darauf gebaut würde stünde, sind mit Verlaub Scherzkommentare. Da sehe ich mindestens gutachterliche Beweissicherung angesagt. Das ist ein Verstoß gegen DIN und aRdT, der nicht als kosmetischer Mangel abgetan werden kann. Ich sähe darin weiteres auch einen Indikator, die Eignung der Arbeiter in Zweifel zu ziehen.
Vor allen, da kommt als erstes keine Estrich darauf sondern die Dämmung.
 
KingSong

KingSong

Ich sag´s mal ganz direkt, wir hatten an unserer Bodenplatte "nur" 3 kleine Stellen an denen am Rand (nicht oben auf) minimal die Bewehrung zu sehen war. Unser begleitender Baugutachter hat dies sofort bemängelt, was zur Folge hatte das die 3 kleinen Stellen ausgestemmt und mit einer speziellen Betondichtmasse wieder verschlossen wurden. Deine offenen Stellen sind ein gravierender Mangel der fachgerecht behoben werden muss, ohne wenn und aber.
 