ᐅ Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Erstellt am: 04.12.19 14:18
C
chewbacca123
Hallo zusammen,
ich habe mal eine allgemeine Frage.
Wir sind vor vier Monaten in unseren Neubau gezogen. Der Wohnbereich, Erdgeschoss, hat zur Südseite hin drei große bodentiefe Fenster. Wir haben eine Fußbodenheizung, Luft- Wasser- Wärmepumpe.
Sie macht richtig angenehme Temperatur im Haus, allerdings haben wir ein Problem - sobald die Sonne jetzt im Winter draußen scheint, auch wenn es -2° sind, haben wir plötzlich 24° im Wohnzimmer. es wird unheimlich warm hier drin, die Bodenheizung kann man ja so schnell nicht runter regulieren.
Muss man denn davon ausgehen, dass die Bodentiefen großen Fenster für die Hitze verantwortlich sind? Bild der Hausseite „Süd“ ist anbei.
was würdet ihr tun, immer alle Rollläden runter, sobald Sonne gemeldet ist? Das ist ja auch irgendwie ätzend...
wir haben Fubkrollos über Somfy, Würdet ihr euch den Sensor kaufen, der bei gewisser Temperatur direkt die Rollos runter gehen lässt?
Danke für eure Antworten im Voraus
ich habe mal eine allgemeine Frage.
Wir sind vor vier Monaten in unseren Neubau gezogen. Der Wohnbereich, Erdgeschoss, hat zur Südseite hin drei große bodentiefe Fenster. Wir haben eine Fußbodenheizung, Luft- Wasser- Wärmepumpe.
Sie macht richtig angenehme Temperatur im Haus, allerdings haben wir ein Problem - sobald die Sonne jetzt im Winter draußen scheint, auch wenn es -2° sind, haben wir plötzlich 24° im Wohnzimmer. es wird unheimlich warm hier drin, die Bodenheizung kann man ja so schnell nicht runter regulieren.
Muss man denn davon ausgehen, dass die Bodentiefen großen Fenster für die Hitze verantwortlich sind? Bild der Hausseite „Süd“ ist anbei.
was würdet ihr tun, immer alle Rollläden runter, sobald Sonne gemeldet ist? Das ist ja auch irgendwie ätzend...
wir haben Fubkrollos über Somfy, Würdet ihr euch den Sensor kaufen, der bei gewisser Temperatur direkt die Rollos runter gehen lässt?
Danke für eure Antworten im Voraus
D
Daniel-Sp10.01.20 17:47M4rvin schrieb:
Da bin ich mal gespannt, dass habe ich schon probiert, aber ich krieg nirgends einen Durchfluss von >1,8 eingestellt!Hast du eine modulierende Wärmepumpe?D
Daniel-Sp10.01.20 19:30Wobei bei unterschiedlichen Leistungen der HUP durchaus die prozentuale Verteilung in den Heizkreisen schwankt. Aber dafür machst du später den thermische Abgleich bei laufendem Betrieb. Zunächst muss man aber bei voller HUP-Leistung den berechneten hydraulischen Abgleich machen.
So, ich habe auf Raten von Daniel mal noch die Effizienzpumpe auf 5V reduziert,
Wir haben mit Heizkurve 29,5-22-0 jetzt optimale Temperaturen im Bad mit 21,4 Grad hinbekommen. Flure sind fast ganz gedrosselt auf Fluss 0,5l/min, hier wird es nach wie vor fast 23 Grad aber das ist ok.
wenn ich die HK um 0,5 reduziere, Wird es im Bad leider nach 24h wieder nur 20,8.
wohnen haben wir 22 Grad und schlafen 20,2.
bin echt happy, und der Verdichter geht nach wie vor nur noch 3-4 mal am Tag an.
WP läuft1-3 Stunden am Tag am Stück.
Ein wirklich sehr gutes Ergebnis, was mich höchst zufrieden stellt
ÜV ist jetzt 99% zu.
Wir haben mit Heizkurve 29,5-22-0 jetzt optimale Temperaturen im Bad mit 21,4 Grad hinbekommen. Flure sind fast ganz gedrosselt auf Fluss 0,5l/min, hier wird es nach wie vor fast 23 Grad aber das ist ok.
wenn ich die HK um 0,5 reduziere, Wird es im Bad leider nach 24h wieder nur 20,8.
wohnen haben wir 22 Grad und schlafen 20,2.
bin echt happy, und der Verdichter geht nach wie vor nur noch 3-4 mal am Tag an.
WP läuft1-3 Stunden am Tag am Stück.
Ein wirklich sehr gutes Ergebnis, was mich höchst zufrieden stellt
ÜV ist jetzt 99% zu.
So wenig Volt? Meinst du die nom und min? Wie hoch ist die Spreizung?
Wie hoch ist die Nachlaufzeit?
Bin aktuell laut csv bei durchschnittlich 1.18h Laufzeit
2 warmwasertakte
Heizung waren 2-3pro Tag. Hier habe ich 2 unterschiedliche Versionen gehört, nachts mit einer Nachtabsekung arbeiten um die Erwärmung des Estrichs auf den wärmeren Tag zu legen. Andere wiederum sagen das es Quatsch ist da der Takt am Tag verlängert wird, wobei das ja das richtige ist die taktzeit zu verlängern wenn die Wärmeabgabe an den Estrich korrekt eingestellt ist.
Wie hoch ist die Nachlaufzeit?
Bin aktuell laut csv bei durchschnittlich 1.18h Laufzeit
2 warmwasertakte
Heizung waren 2-3pro Tag. Hier habe ich 2 unterschiedliche Versionen gehört, nachts mit einer Nachtabsekung arbeiten um die Erwärmung des Estrichs auf den wärmeren Tag zu legen. Andere wiederum sagen das es Quatsch ist da der Takt am Tag verlängert wird, wobei das ja das richtige ist die taktzeit zu verlängern wenn die Wärmeabgabe an den Estrich korrekt eingestellt ist.