Hallo Zusammen,
ich hab mal eine( vermutlich dämliche ) Frage , unser Brenner (Öl-Heizung) im Keller ist uns zu laut, gibt es eine Möglichkeit hier diese Feuerschutzstahltür die zum Brenner führt von innen schall zu dämmen ( akustisch ) bzw. Möglichkeiten gibt es wahrscheinlich viele aber was ist zulässig also auf was muss man achten?
Danke Euch
ich hab mal eine( vermutlich dämliche ) Frage , unser Brenner (Öl-Heizung) im Keller ist uns zu laut, gibt es eine Möglichkeit hier diese Feuerschutzstahltür die zum Brenner führt von innen schall zu dämmen ( akustisch ) bzw. Möglichkeiten gibt es wahrscheinlich viele aber was ist zulässig also auf was muss man achten?
Danke Euch
M
Mottenhausen06.11.18 10:45Wenn es nicht-brennbare Lösungen sind, warum nicht?
- Dichtungen ringsum verbessern, ggf. bspw. Tesa Moll zusätzlich aufkleben (klären ob die Tür als Zuluft dient, dann bitte nicht!)
- gibt es eine Schwelle, die die Tür unten abdichtet?
- innen eine Schicht Bitumen Matten aufkleben (gegen tiefe Frequenzen)
- darauf eine Schicht nicht-brennbare Noppenschaum Matten (gegen höhere Frequenzen)
sollte in Summe was bringen, ohne eine andere Tür einbauen zu müssen.
- Dichtungen ringsum verbessern, ggf. bspw. Tesa Moll zusätzlich aufkleben (klären ob die Tür als Zuluft dient, dann bitte nicht!)
- gibt es eine Schwelle, die die Tür unten abdichtet?
- innen eine Schicht Bitumen Matten aufkleben (gegen tiefe Frequenzen)
- darauf eine Schicht nicht-brennbare Noppenschaum Matten (gegen höhere Frequenzen)
sollte in Summe was bringen, ohne eine andere Tür einbauen zu müssen.