TommySusi-1

Ein Freund von mit ist Gas-Wasserinstallateur und schaut gelegentlich auf unserer Baustelle vorbei. Heute teilte er mir mit, dass bei unseren Warm- und Kaltwasseranschlüssen in Dusche und Bad die Dichtmanschetten fehlen. Das dürfe aber nicht sein.
Darauf angesprochen meinte der Bauleiter, dass man keine Dichtmanschetten brauche und stattdessen mit Silikon arbeiten könne.
Mein Freund sieht das anders und warnte mich davor, dass eine Silikonabdichtung später undicht würde.
Wer hat recht? Ist eine Dichtmanschette Vorschrift?
 
M

MODERATOR

Der Handwerker hat Recht! Dichtmanschetten dürfen nicht fehlen; die Gefahr, dass Wasser in die Wand eintritt ist zu gross.
Und Silikon, lieber Herr Bauleiter, ist im Bad kein dauerhafter Dichtstoff.
Die Dichtmanschetten sind, wenn Sie so wollen, "Vorschrift", da diese, wie auch die Eckdichtungen, zum Abdichtungssystem gehören (Verlege- bzw. Verarbeitungsanweisung des Dichtsystem-Herstellers lesen).

Ihr Handwerker-Freund kennt sich aus, der Bauleiter wohl nicht.
 
Zuletzt aktualisiert 23.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Dichtmanschetten an Wasseranschlüssen notwendig?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
2Zusagen vom Bauleiter - Vertrauensverhältnis 13
3Bauleiter verschollen 10
4Bauablaufplanung - Wer muss diese erstellen? GU, Bauleiter? 11
5Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? 16
6Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
7Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal 16
8Ersttermin Bauleiter - Tipps? 11
9Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
10Fugen der Holztreppe mit Silikon 18

Oben