Liebe Forumsmitglieder,
ich lese mir hier seit ein paar Tagen einen Wolf und habe das Gefühl, mein Kopf platzt 😉 Das ist wirklich sehr informativ und ich bin sehr froh, dass ich vor Unterschrift hierauf gestoßen bin! Allerdings habe ich das Gefühl, dass es für unser "Problem" keine Lösung gibt.
Kurz zu uns: Wir haben ein Grundstück reserviert und uns relativ endgültig für einen Bauunternehmer entschieden, der uns ein 1,5geschossiges massives Einfamilienhaus baut, in das wir mit 6 Personen reinpassen. Wir haben uns für Gas entschieden, allerdings mit Fußbodenheizung und guter Dämmung, um später eventuell auf eine Wärmepumpe als Wärmeerzeuger umsteigen zu können. Das primäre Angebot beinhaltete eine Erdwärmepumpe plus Kontrollierte-Wohnraumlüftung als Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung auf den Solekreislauf und dezentraler Zuluft. Eine Lüftung würden wir sehr gerne einbauen, am liebsten -was Hygiene und Wartungsaufwand betrifft - eine mit zentraler Abluft und dezentraler Zuluft. Aber eine Wärmerückgewinnung der Abluft auf das Brauchwasser scheint nur mit einer Abluftwärmepumpe möglich zu sein, oder? Das ist dann wohl extrem teuer und auch nicht sinnvoll, oder? Für Eure Tipps, wie Ihr z B das Problem gelöst habt, würde ich mich sehr freuen!
Viel Glück,Mecc
ich lese mir hier seit ein paar Tagen einen Wolf und habe das Gefühl, mein Kopf platzt 😉 Das ist wirklich sehr informativ und ich bin sehr froh, dass ich vor Unterschrift hierauf gestoßen bin! Allerdings habe ich das Gefühl, dass es für unser "Problem" keine Lösung gibt.
Kurz zu uns: Wir haben ein Grundstück reserviert und uns relativ endgültig für einen Bauunternehmer entschieden, der uns ein 1,5geschossiges massives Einfamilienhaus baut, in das wir mit 6 Personen reinpassen. Wir haben uns für Gas entschieden, allerdings mit Fußbodenheizung und guter Dämmung, um später eventuell auf eine Wärmepumpe als Wärmeerzeuger umsteigen zu können. Das primäre Angebot beinhaltete eine Erdwärmepumpe plus Kontrollierte-Wohnraumlüftung als Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung auf den Solekreislauf und dezentraler Zuluft. Eine Lüftung würden wir sehr gerne einbauen, am liebsten -was Hygiene und Wartungsaufwand betrifft - eine mit zentraler Abluft und dezentraler Zuluft. Aber eine Wärmerückgewinnung der Abluft auf das Brauchwasser scheint nur mit einer Abluftwärmepumpe möglich zu sein, oder? Das ist dann wohl extrem teuer und auch nicht sinnvoll, oder? Für Eure Tipps, wie Ihr z B das Problem gelöst habt, würde ich mich sehr freuen!
Viel Glück,Mecc
Hallo,
Die Wärmerückgewinnung aus der Abluft kommt der zentralen Zuluft zu Gute. Hier hat man dann z.B. bei -14°C AT vielleicht 12°C Zulufttemperatur. Wesentlich angenehmer als z.B. die tiefen Zulufttemperaturen bei dezentraler Zuluft.
Wenn schon Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Wärmerückgewinnung, dann richtig. Die Meisten bauen nur einmal, da machen "Halbwahrheiten" wenig Sinn.
v.g.
Mecc schrieb:Keine schlechte Entscheidung für die Zukunft.
..... Wir haben uns für Gas entschieden, allerdings mit FBH und guter Dämmung, um später eventuell auf eine Wärmepumpe als Wärmeerzeuger umsteigen zu können.
Mecc schrieb:Das ist eigentlich der Standardfall und meist üblich. Warum sollte das hier nicht gehen?
..... eine mit zentraler Abluft und dezentraler Zuluft.
Mecc schrieb:Warum unbedingt Warmwasser-Bereitung mittels einer zusätzlichen AWP, wo doch Gasbrennwert vorgesehen ist? Eine Trennung der Wärmeerzeugung für Heizung u. Warmwasser ist meist nur in Ausnahmefällen erforderlich. Für normale Einfamilienhaus reicht in der Regel ein Wärmeerzeuger, der beide Bereiche bedient.
..... Aber eine Wärmerückgewinnung der Abluft auf das Brauchwasser scheint nur mit einer Abluftwärmepumpe möglich zu sein, oder?
Die Wärmerückgewinnung aus der Abluft kommt der zentralen Zuluft zu Gute. Hier hat man dann z.B. bei -14°C AT vielleicht 12°C Zulufttemperatur. Wesentlich angenehmer als z.B. die tiefen Zulufttemperaturen bei dezentraler Zuluft.
Wenn schon Kontrollierte-Wohnraumlüftung/Wärmerückgewinnung, dann richtig. Die Meisten bauen nur einmal, da machen "Halbwahrheiten" wenig Sinn.
v.g.
Hallo €uro,
vielen Dank für Deine Antwort! Der Gedanke mit der Brauchwassererwärmung kam nur, da bei dezentraler Zuluft die Wärme ja nicht auf die Zuluft übertragen werden kann. Und irgendwo muss sie ja hin, einfach in die Atmosphäre pusten kommt einem ja auch wie Verschwendung vor. Du meinst aber, wenn schon Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dann richtig. Also auch zentrale Zuluft? Haben nur Respekt vor den Wartungskosten einer zentralen Anlage, außerdem kann anscheinend so viel schief gehen mit Fehlberechnungen, fehlenden Schalldämpfern usw usf. Unser BU warnt auch vor den hygienischen Nachteilen der zentralen Version durch unterschiedliche Temperaturen von Wand, Rohr und Luft, dann käme es wohl zu Kondensatausfall. Hört sich nach gutem Nährboden an...
Viel Glück, Mecc
vielen Dank für Deine Antwort! Der Gedanke mit der Brauchwassererwärmung kam nur, da bei dezentraler Zuluft die Wärme ja nicht auf die Zuluft übertragen werden kann. Und irgendwo muss sie ja hin, einfach in die Atmosphäre pusten kommt einem ja auch wie Verschwendung vor. Du meinst aber, wenn schon Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dann richtig. Also auch zentrale Zuluft? Haben nur Respekt vor den Wartungskosten einer zentralen Anlage, außerdem kann anscheinend so viel schief gehen mit Fehlberechnungen, fehlenden Schalldämpfern usw usf. Unser BU warnt auch vor den hygienischen Nachteilen der zentralen Version durch unterschiedliche Temperaturen von Wand, Rohr und Luft, dann käme es wohl zu Kondensatausfall. Hört sich nach gutem Nährboden an...
Viel Glück, Mecc
Hallo,
v.g.
Mecc schrieb:Nun, jeder GU/GÜ hat sein Konzept, welches er verkaufen möchte. Abweichungen hiervon sind dabei nicht gern gesehen ;-) Dementsprechend fällt auch die Bewertung entsprechender Alternativen aus ;-)
...Haben nur Respekt vor den Wartungskosten einer zentralen Anlage, außerdem kann anscheinend so viel schief gehen mit Fehlberechnungen, fehlenden Schalldämpfern usw usf. Unser BU warnt auch vor den hygienischen Nachteilen der zentralen Version durch unterschiedliche Temperaturen von Wand, Rohr und Luft, dann käme es wohl zu Kondensatausfall. Hört sich nach gutem Nährboden an...
v.g.