ᐅ Wolf CWL 2 400 Einmessen und Telefonieschall
Erstellt am: 02.02.26 10:31
Hallo zusammen,
wir haben die oben genannte Lüftungsanlage, geplant und gekauft bei Selfio.
Mittlerweile habe ich Sie angefangen einzumessen.
Als Messgerät habe ich das Testo 417 mit den dazugehörigen Trichtern genutzt.
Die Abluft stimmt sehr gut mit dem Überein was an der Anlage angezeigt wird, sind glaube ich 3m³/h unterschied.
Die Zuluft weicht recht deutlich ab mit 368m³/h, da habe ich einfach mal direkt an der Anlage die Werte gemessen, das passt in etwa mit dem was im Display angezeigt witd bis auf ca. 10% unterschied.
Ich weiß nicht wie sich Überdruck anfühlt aber generell merke ich beim Tür auf und zu machen in den einzelnen Räumen keinen Unterschied zwischen ein- und ausgeschalteter Anlage.
Daher habe ich dann einen Korrekturfaktor für die Zuluftmessung am Gerät eingestellt.
Die Werte sehen aktuell so aus, bei der Zuluft werde ich noch etwas anpassen müssen, die Abluft passt schon sehr gut denke ich.

Jetzt sind meine Fragen foldende:
1. Ist das mit dem Korrekturfaktor so in Ordnung?
2. An der Anlage wird ein unterschied von Zu- und Abluft von ca. 10m³/h angezeigt, muss ich hier an der anlage korregieren oder ist das Vernachlässigbar?
3. Wir haben trotz Sternförmig verlegter Rohre und eingebauten Telefonieschalldämpdern probleme mit Telefonieschall. Zumal ich mich frage was die dämpder bringen sollen wenn sie hinter den Luftverteilern installiert werden sollen. Was kann man da gegen machen? Die Abluft ist auch deutlich stärker betroffen als die Zuluft.
Danke im Voraus.
Gruß Alex
wir haben die oben genannte Lüftungsanlage, geplant und gekauft bei Selfio.
Mittlerweile habe ich Sie angefangen einzumessen.
Als Messgerät habe ich das Testo 417 mit den dazugehörigen Trichtern genutzt.
Die Abluft stimmt sehr gut mit dem Überein was an der Anlage angezeigt wird, sind glaube ich 3m³/h unterschied.
Die Zuluft weicht recht deutlich ab mit 368m³/h, da habe ich einfach mal direkt an der Anlage die Werte gemessen, das passt in etwa mit dem was im Display angezeigt witd bis auf ca. 10% unterschied.
Ich weiß nicht wie sich Überdruck anfühlt aber generell merke ich beim Tür auf und zu machen in den einzelnen Räumen keinen Unterschied zwischen ein- und ausgeschalteter Anlage.
Daher habe ich dann einen Korrekturfaktor für die Zuluftmessung am Gerät eingestellt.
Die Werte sehen aktuell so aus, bei der Zuluft werde ich noch etwas anpassen müssen, die Abluft passt schon sehr gut denke ich.
Jetzt sind meine Fragen foldende:
1. Ist das mit dem Korrekturfaktor so in Ordnung?
2. An der Anlage wird ein unterschied von Zu- und Abluft von ca. 10m³/h angezeigt, muss ich hier an der anlage korregieren oder ist das Vernachlässigbar?
3. Wir haben trotz Sternförmig verlegter Rohre und eingebauten Telefonieschalldämpdern probleme mit Telefonieschall. Zumal ich mich frage was die dämpder bringen sollen wenn sie hinter den Luftverteilern installiert werden sollen. Was kann man da gegen machen? Die Abluft ist auch deutlich stärker betroffen als die Zuluft.
Danke im Voraus.
Gruß Alex