Erfahrungen mit DWW - Aero²

4,70 Stern(e) 3 Votes
K

Kollo100

Hallo Gemeinschaft,

hat jemand diese Anlage verbaut oder plant dies?
Mit den Innengeräten im Sommer auch zu kühlen finde ich schon interessant!
Allerdings habe ich, bei einer maximalen Vorlauftemperatur von 35°, Bedenken das die 2 angebotenen Inneneinheiten
im Winter 24/7 laufen und mit dem erhöhten Strombedarf die garantierte Jahresarbeitszahl von 5 erreicht wird.
Fundierte Antworten wären klasse!!
mfg
 
N

Nauer

Hi,

deine Bedenken zur Kombination von Heizen und Kühlen sind absolut berechtigt. Die angegebene Jahresarbeitszahl klingt oft besser, als sie später wirklich ist, da die Werte unter Idealbedingungen gemessen werden. Mit nur 35 °C Vorlauf hängt die Effizienz stark von Dämmung und Heizflächen ab – zwei Inneneinheiten können da schnell an ihre Grenzen kommen.

Viele Hersteller tricksen bei den Testbedingungen ein wenig. Sobald es draußen richtig kalt wird, sinkt der COP und der Stromverbrauch steigt. Hast du schon prüfen lassen, ob die Heizlastberechnung wirklich sauber gemacht wurde oder wurde da eher geschätzt?

Auch beim Kühlen solltest du aufpassen: Ohne korrekten Taupunktabgleich kann Kondensat zu Feuchteproblemen führen. Und klär unbedingt, ob der Hersteller den Dauerbetrieb bei Frost überhaupt freigibt – sonst fällt die Jahresarbeitszahl real deutlich schlechter aus.

Viel Erfolg!
 
N

nordanney

Allerdings habe ich, bei einer maximalen Vorlauftemperatur von 35°,
Die haben doch eine maximale Vorlauftemperatur rd. 60 Grad, wenn ich mich nicht irre. Nur die Energieeffizienzklasse wird bei 35 Grad angegeben. Das ist eine 08/15 Wärmepumpe (für das Heizen). Mit der Ergänzung, dass die Außeneinheit noch Klimageräte bedient.
Das gibt es auch von Panasonic.

Ich hoffe aber, dass Du klassisch auf Fußbodenheizung gehst und nicht die Klimageräte heizen lässt. Sonst brauchst Du für jeden Raum auch noch ein Innengerät und hast ein Luftzugproblem.
 
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 816 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit DWW - Aero²
Nr.ErgebnisBeiträge
1Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
2Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
3Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
4Allegro-Haus GmbH Erfahrungen - Seite 258
5BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 743
6Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis - Seite 10112
7Erneuerung Heizungsanlage im Altbau, Welches System? - Seite 449
8Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
9Wärmepumpe Erfahrungen - Einschätzung? - Seite 320
1030000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? - Seite 316
11Sanitär Rohbaubegehung: Worauf sollen wir achten? - Seite 346
12Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen? - Seite 19264
13Hausbau Kostenschätzung - Passt das so? - Seite 964
14Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
15Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
16Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
17Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
18Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13