ᐅ Heizungsanlage realistisch, Erfahrungen?
Erstellt am: 02.05.11 08:40
Hallo,
ich habe ein Angebot für unsere Heizungsanlage und Lüftungsanlage bekommen und wollte mal fragen was ihr darüber so denkt.
Also, wir wollen ein Einfamilienhaus mit ca. 145 m² Wohnfläche mit Kfw 70 Standard bauen.
Als Heizungsanlage soll eine Sole-Wasser-Wärmepumpe „Buderus WPS 9 K“ installiert werden. Ich hatte mir das heizen so vorgestellt, dass in allen Wohnräumen eine konstante Temperatur von 22 °C und in den Bädern 24 °C herrschen soll. Deshalb würde ich die Raumregler und den Pufferspeicher wegfallen lassen.
Als Lüftungsanlage soll eine „Tecalor TVZ 270“ installiert werden. Diese soll über ein Erdkollektor-Sole betrieben werden.
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung und sind meine Vorstellung über das Heizen machbar? Vielleicht hat ja einer ein paar Erfahrungen mit diesen Anlagen.
Danke schon mal im Voraus.
PS: Ein Kamin ist im Haus auch vorhanden.
ich habe ein Angebot für unsere Heizungsanlage und Lüftungsanlage bekommen und wollte mal fragen was ihr darüber so denkt.
Also, wir wollen ein Einfamilienhaus mit ca. 145 m² Wohnfläche mit Kfw 70 Standard bauen.
Als Heizungsanlage soll eine Sole-Wasser-Wärmepumpe „Buderus WPS 9 K“ installiert werden. Ich hatte mir das heizen so vorgestellt, dass in allen Wohnräumen eine konstante Temperatur von 22 °C und in den Bädern 24 °C herrschen soll. Deshalb würde ich die Raumregler und den Pufferspeicher wegfallen lassen.
Als Lüftungsanlage soll eine „Tecalor TVZ 270“ installiert werden. Diese soll über ein Erdkollektor-Sole betrieben werden.
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung und sind meine Vorstellung über das Heizen machbar? Vielleicht hat ja einer ein paar Erfahrungen mit diesen Anlagen.
Danke schon mal im Voraus.
PS: Ein Kamin ist im Haus auch vorhanden.
Anzeige
Hallo,
Wärmepumpe "leben" von ihrer Quelle, daher ist der Dimensionierung/Berechnung dieser größte Aufmerksamkeit zu widmen. Insgesamt werden hohe Jahresarbeitszahl (> 4,5) nur mit einer exakten Dimensionierung/ Berechnung der Gesamtanlage (thermisch, hydraulisch) erreicht! U.U. gibt es bessere Hersteller (Preis-/Leistung)
v.g.
OSL_Twin schrieb:Ob diese Sole Wärmepumpe für das BV geeignet und passend ist, lässt sich erst beantworten, wenn die notwendigen Berechnungen wie Heizlast nach DIN 12831, Raumheizlasten, tatsächlicher Energiebedarf für Heizung u. Warmwasser-Bereitung etc.. durchgeführt wurden. Für Sole Wärmepumpe ist überwiegend ein Puffer für die Heizung entbehrlich - allerdings nicht in jedem Fall 😉 Auf ERR ist nur auf Antrag verzichtbar, da die Energieeinsparverordnung diese vorschreibt!
...Als Heizungsanlage soll eine Sole-Wasser-Wärmepumpe „Buderus WPS 9 K“ installiert werden. Ich hatte mir das heizen so vorgestellt, dass in allen Wohnräumen eine konstante Temperatur von 22 °C und in den Bädern 24 °C herrschen soll. Deshalb würde ich die Raumregler und den Pufferspeicher wegfallen lassen.
Wärmepumpe "leben" von ihrer Quelle, daher ist der Dimensionierung/Berechnung dieser größte Aufmerksamkeit zu widmen. Insgesamt werden hohe Jahresarbeitszahl (> 4,5) nur mit einer exakten Dimensionierung/ Berechnung der Gesamtanlage (thermisch, hydraulisch) erreicht! U.U. gibt es bessere Hersteller (Preis-/Leistung)
OSL_Twin schrieb:Erfahrungen könnten bestenfalls in Sachen Bedienung, Regelung, Komfort hilfreich sein, alle anderen Aussagen sind objektspezifisch und wären nicht übertragbar.
Vielleicht hat ja einer ein paar Erfahrungen mit diesen Anlagen.
v.g.