ᐅ Frage zum Schallschutz mit Gipskarton
Erstellt am: 11.12.14 13:31
Wir werden ein 1 1/2 Geschosser mit einer Drempelhöhe von 1,30 bauen in Massivbauweise bauen.
Im Baugebiet ist ein wenig Bahnlärm, den wir aber nicht als übermäßig belastend finden, zumal die vorhandene Freifläche dazwischen auch noch teilweise bebaut wird.
Uns wurde aber von extern geraten, darüber nachzudenken, die Schrägen im OG wegen dem Schallschutz doppelt mit Gipskarton Beplanken zu lassen.
Das Dachgeschoss erhält bereits wegen Kfw70 einen dickeren Dachstuhl mit 200derter Mineralfaserdämmung.
Nun haben wir die Qual der Wahl: einfache oder doppelte Rigipsbeplankung (12,5mm) im OG.
Da wir bereits einen sehr hohen Drempel und mehr Dämmung im Dach verbaut haben, stellt sich für uns die Frage, ob die Mehrinvestition der Doppelbeplankung wirklich sinnvoll ist.
Schluckt eine Doppelbeplankung soviel mehr Schall? Sind 1000 Euro Mehrkosten gut angelegt?
Im Baugebiet ist ein wenig Bahnlärm, den wir aber nicht als übermäßig belastend finden, zumal die vorhandene Freifläche dazwischen auch noch teilweise bebaut wird.
Uns wurde aber von extern geraten, darüber nachzudenken, die Schrägen im OG wegen dem Schallschutz doppelt mit Gipskarton Beplanken zu lassen.
Das Dachgeschoss erhält bereits wegen Kfw70 einen dickeren Dachstuhl mit 200derter Mineralfaserdämmung.
Nun haben wir die Qual der Wahl: einfache oder doppelte Rigipsbeplankung (12,5mm) im OG.
Da wir bereits einen sehr hohen Drempel und mehr Dämmung im Dach verbaut haben, stellt sich für uns die Frage, ob die Mehrinvestition der Doppelbeplankung wirklich sinnvoll ist.
Schluckt eine Doppelbeplankung soviel mehr Schall? Sind 1000 Euro Mehrkosten gut angelegt?
D
Doc.Schnaggls11.12.14 13:41Hallo,
wie viel Schall so eine Doppelbeplankung schluckt kann ich Dir nicht sagen.
Wie sieht es denn aber mit Eurem Lüftungsverhalten aus? Viel Frischluftbedarf (offene Fenster) in der Nacht?
Habt Ihr eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage eingeplant?
Die schönste Doppelbeplankung nützt Euch nämlich nichts, wenn die Fenster offenstehen...
Grüße,
Dirk
wie viel Schall so eine Doppelbeplankung schluckt kann ich Dir nicht sagen.
Wie sieht es denn aber mit Eurem Lüftungsverhalten aus? Viel Frischluftbedarf (offene Fenster) in der Nacht?
Habt Ihr eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage eingeplant?
Die schönste Doppelbeplankung nützt Euch nämlich nichts, wenn die Fenster offenstehen...
Grüße,
Dirk
B
Bauexperte12.12.14 12:02Hallo,
Die doppelte Beplankung macht in Deinem Fall schon Sinn; wurde bspw. in unserem Gebiet Köln in einigen Baugebieten seitens der Stadt infolge hohem Luftverkehr sogar in den Bebauungsplan aufgenommen. Das Schalldämm Maß rutscht damit von 38 Rw,RdB bei einer Wanddicke 125 mm auf 55 Rw,RdB oder sogar 57 Rw,RdB; je nach Dämmstoffdicke. Bei regem Bahnverkehr würde ich Dir empfehlen, dem Rat Deines Bauleiters zu folgen.
@One00
Doppelte Beplankung gehört nicht zum üblichen Standard, da nicht überall erforderlich.
Grüße, Bauexperte
Vega82 schrieb:"Mehr" Dämmung würde ich das jetzt nicht schimpfen wollen; wir arbeiten standardmäßig schon mit 240 mm.
Da wir bereits einen sehr hohen Drempel und mehr Dämmung im Dach verbaut haben, stellt sich für uns die Frage, ob die Mehrinvestition der Doppelbeplankung wirklich sinnvoll ist.
Schluckt eine Doppelbeplankung soviel mehr Schall? Sind 1000 Euro Mehrkosten gut angelegt?
Die doppelte Beplankung macht in Deinem Fall schon Sinn; wurde bspw. in unserem Gebiet Köln in einigen Baugebieten seitens der Stadt infolge hohem Luftverkehr sogar in den Bebauungsplan aufgenommen. Das Schalldämm Maß rutscht damit von 38 Rw,RdB bei einer Wanddicke 125 mm auf 55 Rw,RdB oder sogar 57 Rw,RdB; je nach Dämmstoffdicke. Bei regem Bahnverkehr würde ich Dir empfehlen, dem Rat Deines Bauleiters zu folgen.
@One00
Doppelte Beplankung gehört nicht zum üblichen Standard, da nicht überall erforderlich.
Grüße, Bauexperte
Ähnliche Themen