20.01. Umweltertrag Heizung/Warmwasser 32/3=35+Strom 11,7=46,7/11,7= AZ 4,0
21.01. Umweltertrag Heizung/Warmwasser 30/3=33+Strom 10,2=43,2/10,2= AZ 4,2
Innentemperatur überall 23 Grad. Heizung nur tagsüber, nachts aus. Flüsterbetrieb 50%.
Wer aktuell eine Wohnung mit einer Warmmiete 2500 EUR/Monat hat wird sich wohl sehr schwer auf ein Haus mit Baukosten 2100 Euro/m² einlassen. Ich sehe da größere Wünsche in der Fläche und Ausstattung. Wer schraubt ohne Not seine Ansprüche runter?
Sorry, irgendwie ist mein Text nicht richtig....
Der Heizungsbauer hat in seinem Arbeitsbericht reingeschrieben, dass diese Heizungspumpe vom Auftraggeber gestellt wurde. Normalerweise dürfen seit Jahren nur Effizienzspumpen eingebaut werden.
Ein normaler Schukostecker, war mal ein Verlängerungskabel. Die Heizungspumpe hat wohl Stufen 20, 40 und 60 W. Der Heizungsbauer hat in seinem Arbeitsbericht reingeschrieben, diese liegt Heizungspumpe Bauteils gestellt wurde. Normalerweise dürfen seit Jahren nur Effizienzspumpen eingebaut...
Bei mir war gestern der Heizungsbauer da. Er hat mir den gewünschten Bypass als Frostschutz eingebaut. Ich bin da eher der Vorsichtige (andere sagen auch Ängstlich), wenn es um den Betrieb der Wärmepumpe geht. Wahrscheinlich blenden viele Monoblockbesitzer einen möglichen längeren Stromausfall...
Eigentlich hast du doch zu allen Themen hier etwas zu schreiben? Bei welchem Thema würdest du eigentlich den Mund halten?
Sorry für diese direkte Formulierung....
Für den Abtauvorgang benötigt man nicht den vollen Volumenstrom. Ausschlaggebend für einen reibungslosen Abtauvorgang ist eine Mindestwassermenge (Volumen). Oft wird dies erst durch durch ein zusätzliches Puffermodul erreicht. Für den Unitower gibt es dazu zum Beispiel das 18 Liter Puffermodul...
Welche Wärmepumpe mit möglichen Kompressorproblem habt ihr? 55/6, 75/6 oder noch höher? Vielleicht hat dieses Problem nur eine bestimmten Leistungsklasse?
@fred081273 macht mir nicht den Eindruck, dass er einen Fachmann mit seiner Erfahrung nicht von einem Azubi als Sprücheklopfer unterscheiden kann. Insofern sehe ich den Wechsel des Kältemittel schon als etwas qualifizierte Arbeit an. Braucht man dazu nicht auch eine weitergehende Qualifikation...
Wie hat der Servicemitarbeiter feststellen, dass der Kompressor seine Leistung nicht schafft? Ist möglicherweise das fehlende Kältemittel laut seiner Einschätzung die Ursache oder können weitere Sachverhalte die Störung verursachen? Konntest du ihn über die Schulter schauen?
Entweder hast du eine Riesenvilla oder deine Wärmepumpe wird vermutlich überdimensioniert sein für deinen Wärmebedarf. @Apolyxo wird dir helfen können, er hat auch Haus AAA-Plus.
Was sagt deine Heizlastberechnung bezüglich Volumenstrom? Mit deinen 1200 Liter je Stunde bist du am oberen Limit...
Wenn die Wärmepumpe 24 Stunden durchgehend läuft bleibt dir nur diese Möglichkeit. Wie gross ist dein Delta T und bei welchen AT? Bei einem gut gedämmten Gebäude ist die Differenz idR immer geringer als beim Älteren.
Bei AT über 2 bis 5° fahren viele Nutzer ihre Wärmepumpe weitestgehend am Tage...
Ich habe mir die Demo von myVaillant App gespeichert. Dort findet ich die Ansicht mit den Ergebnissen und der daraus resultierenden AZ gut gemacht. Jetzt muss ich meine Werte vom Umweltertrag und Stromverbrauch erst nach der bekannten Berechnung selbst addieren usw. und dann erst bekomm ich...
Ich kann deine Annahme nachvollziehen. Anfangs dachte ich auch, dass der Durchfluss variabel ist und die Spreizung gleich bleibt. In meinem anderen Haus aus 2010 hatte ich eine Steuerung UVR1611 von Technische Alternative. Da wurde die Umwälzpumpe vom wassergeführten Kamin per Signal der...
Deine Zahlen sehen doch auch sehr gut aus. Wenn im Januar solche AZ kommen, dann wird es zum Jahresende eine 6..... ;)
Kannst du mir kurz sagen wie deine Werte in der App gerade sind? Wie groß ist denn deine Abweichung? Welcher Zahl traust du mehr? Danke!
Meiner Meinung nach ist die Jahresarbeitszahl u.a. vom Wärmebedarf (also Dämmstandard) und der Auslegung der Fußbodenheizung bzw Heizkörper abhängig. Auf der Schnelle mal eine Darstellung von einem anderen Hersteller. Je niedriger die Vorlauftemperatur desto besser.
In diese Tiefen des Fachwissen bin ich noch nicht vorgedrungen. Eigentlich wollte ich mich in der kommenden Zeit wieder mehr um die wirklich schönen Dinge im Leben kümmern. Mein Wohnmobil wartet und die Menge an Reisezielen wird täglich größer.
Ich habe auch Brömse im Haus, Typ Premium 2.0. Warum hast du dir die Fensterfalzlüfter einbauen lassen? Hast du nicht auch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
Wenn der gesamte Energieertrag in der App sind, dann solltest du auch die Tages, Monatsdaten auch finden. Hast du den Stromverbrauch evtl durch Photovoltaik-App einsehbar? Meine Arotherm ist in der SMA-App mit den Verbrauchswerten sichtbar.
Wird dein 100 Liter Pufferspeicher nicht genutzt...
6,5 ist schon sehr sehr gut. Bei mir sind es im Januar aktuell 5,8...bei 23° Innentemperatur. Für Heizen und Warmwasser erst 67 kWh Strom, davon 44% durch Photovoltaik.
Ist der Wert von der Hydraulikstation mit anderen Zahlen abgeglichen? Hast du die SensoApp? Dort stehen auch die Werte drin, aber ohne Ausgabe der AZ. Das kann nur @cyberthom, er kann schon die myVaillant App nutzen.
100 Literspeicher ist schon heftig.
Beschreibe doch einfach deine Hydraulik. Warum Heizkurve 0,3?
Wobei AZ 3,2 seit September nicht berauschend ist. Hattest du vorhin nicht bessere Werte geschrieben?
Eigentlich nix auffälliges. Welche Einstellung hast du bei Warmwassererzeugung? Da habe ich 49° Vorlauftemperatur-Soll (44°Warmwasser) und bleibe mit der Eco-Einstellung bei max 1000W. Bei Normal geht's auch auf 1500W und somit schneller, aber mit schlechterer AZ.
@cyberthom hatte wohl dazu...
Wenn deine Werte über das komplette Jahr ermittelt wurden, dann ist das auf den ersten Blick kein Grund zum Verzweifeln. Ohne Kenntnis deines Gebäude und vieles andere ist meine Einschätzung sehr allgemein. Luft nach oben sollte aber vorhanden sein. Gute Werte liegen jenseits 4,5.
Was will er dir da sagen? 1000 Starts im Jahr? 3000 oder 5000? Genauso bei der Jahresarbeitszahl. Eine 3,5 ok? Oder willst du 5,2? Dazu brauche ich keinen Heizungsbauer. Hier gibt es genügend Vergleiche um die Leistung des HB in die richtige Schublade zulegen.
Interessant wäre der Verlauf der 2 schwarzen Leitungen. Wo binden die am Unitower ein? Hast du zwischen Außeneinheit und Unitower irgendwelche Absperrung und Ablassventile? Hast du Bilder?
Morgen kommt der Meister vom Heizungsbauer. Ich will im Vorlauf der Außeneinheit zum Unitower einen Bypass...
Tolle Aufbereitung. Ich würde mir bei der Auswertung AZ auch einen Bezug zur Außentemperatur wünschen. Gerade der Dezember hat ja eine super Bandbreite bei den AT. Dazu würde ich gerne die tägliche AZ sehen.
Wie bereits geschrieben, solche Druckunterschiede kenn ich nicht. Vielleicht sollten wir bei solchen technischen Daten auch noch mal die Hydraulik erwähnen. Vielleicht kann der Druckunterschied da deutlicher variieren? Bei mir ist ein Unitower 190l im Einsatz. Ohne Rücklaufpuffer und ohne...
Ich bin eher bei der Meinung bei @cyberthom. Druckunterschiede von 0,5 oder mehr kenn ich auch nicht. Ob das an einem zu kleinen MAG liegt ist fraglich.
Was hat das mit veränderten Pumpenleistung zu tun? Meine Heizungspumpe fährt immer mit identischer Leistung und somit gleichbleibenden...
Gestern hatte ich im Regler 720f die MindestVLT auf 30° eingestellt um die Auswirkungen mal zu testen. Dabei habe ich festgestellt, dass die Wärmepumpe über die vorgegebene Heizzeit, in dem Fall 18 Uhr, einfach weiter läuft auf 31°. Ab 18 Uhr war meine neue "Heizzeit" mit 18° vorgegeben.
Ich war...
Bei mir ist der Druck im letzten Halbjahr um 0,1 bis 0,2 gefallen, der Wert schwankt aktuell leicht um etwa 1,4 bar. Hängt vermutlich auch etwas mit der Speichertemperatur zusammen.
Zur Wartung findest du in beiden Unterlagen entsprechende Informationen. Im Prinzip sind die Wärmepumpe und der Unitower durch einen Fachmann zu warten. Langsam glaube ich, dass der Heizungsbauer weniger Kenntnisse hat als ein interessierter Betreiber. Eigentlich kann man den überwiegenden Teil...
Ich benötige etwas Unterstützung.
Zur ersten Wartung soll das Entlüftungsventil geschlossen werden. Wie erfolgt dieses Schließen? Drehen im Uhrzeigersinn - schließen?
Woran erkenne ich, ob es nun offen oder geschlossen ist?
Ich nehme mal an, dass es sich neben der Jahresarbeitszahl um die Monatsarbeitszahl Dezember handelt?
Jahresarbeitszahl 5,6 und MAZ Dezember 6,9? Das passt m. E. nicht. Die MAZ Dezember sollte regelmäßig kleiner als die Jahresarbeitszahl sein. Grundsätzlich seh ich die Jahresarbeitszahl 5,6 als...
Bei den Stromverbrauchswerten widerspreche ich dir. Bei mir gestern Abend am Display Energieverbrauch gesamt 1194 kWh, auf dem externen Stromzähler nur für die Wärmepumpe 1296 kWh. 8% Unterschlagung bei Vaillant. So wird schnell aus einer 4,3 mal eine 3,9...