So rein Interessehalber um den Verlauf / bzw die Steigung der Heizkurve zu verstehen, welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr sagen wir mal bei :
0°C Außentemperatur bei welcher Raumtemperatur und Dämmstandrd bei Fußbodenheizung-Wärmepumpen Kombination?
Hintergrund der Frage :
meine Logik sagt mir wenn ich zb. 22°C Raumtemperatur haben will, muss ich mindestens eine Vorlauf-Temperatur von 22 und mehr °C haben also eine Temperaturdifferenz, da ich mal gelernt habe das es einen Temperaturunterschied geben muss damit eine Wärmeübertragung stattfindet?
Wenn meine meine Heizung jetzt also bei 12°C Außentemperatur anspringt müsste meine Vorlauftemperatur meine Logik nach ja irgendwo bei 22°C -25°C anfangen? Demenentsprechend bei nur noch 5°C Außentemperatur schon irgendwo bei 27°C sein, und bei 0°C Richtung 30°C gehen.
Jetzt geht die Auslegung ja nach Bauort und Außentemperatur ja bis -12°C Außentemperatur, wenn ich bei 0°C ja schon 30°C Vorlauf fahren würde
( meiner Logik nach) müsste die Vorlauftemperatur ja bei -12°C irgendwo 40°C betragen? Aber die ganzen Auslegeungen für die Fußbodenheizung basieren doch immer/meistens auf max. 35°C Vorlauftemperatur für Wärmepumpen.
Natürlich spielt die Dämmung des Hauses und Die Raumtemperaturen immer noch eine Rolle. Oder ist die Steigerung der Vorlauf-Temperaturen so flach das diese sich doch nur um 0,5-1°C bei Außentemperatursprüngen von 0-5°C Schritten erhöht?
0°C Außentemperatur bei welcher Raumtemperatur und Dämmstandrd bei Fußbodenheizung-Wärmepumpen Kombination?
Hintergrund der Frage :
meine Logik sagt mir wenn ich zb. 22°C Raumtemperatur haben will, muss ich mindestens eine Vorlauf-Temperatur von 22 und mehr °C haben also eine Temperaturdifferenz, da ich mal gelernt habe das es einen Temperaturunterschied geben muss damit eine Wärmeübertragung stattfindet?
Wenn meine meine Heizung jetzt also bei 12°C Außentemperatur anspringt müsste meine Vorlauftemperatur meine Logik nach ja irgendwo bei 22°C -25°C anfangen? Demenentsprechend bei nur noch 5°C Außentemperatur schon irgendwo bei 27°C sein, und bei 0°C Richtung 30°C gehen.
Jetzt geht die Auslegung ja nach Bauort und Außentemperatur ja bis -12°C Außentemperatur, wenn ich bei 0°C ja schon 30°C Vorlauf fahren würde
( meiner Logik nach) müsste die Vorlauftemperatur ja bei -12°C irgendwo 40°C betragen? Aber die ganzen Auslegeungen für die Fußbodenheizung basieren doch immer/meistens auf max. 35°C Vorlauftemperatur für Wärmepumpen.
Natürlich spielt die Dämmung des Hauses und Die Raumtemperaturen immer noch eine Rolle. Oder ist die Steigerung der Vorlauf-Temperaturen so flach das diese sich doch nur um 0,5-1°C bei Außentemperatursprüngen von 0-5°C Schritten erhöht?
A
Alessandro01.11.21 14:09Kauf die mal ein IR-Thermometer und kontrolliere an jedem Strang die Spreizung.
Was ich dadurch erkannt habe ist, dass der als Kurzschluss verteufelte HTHK, eine Spreizung von 5k aufwies. Deswegen, läuft der bei mir im Bad auf höchstem Durchfluss mit. Nur damit erreiche ich 23°C.
Man muss sich sehr lange mit der UWP spielen, bis man zu einem perfekten Ergebnis kommt. Wobei ich unter perfekt eigentlich die Schadensbegrenzung der vom Heizungsbauer installierten Fußbodenheizung meine :p
Was ich dadurch erkannt habe ist, dass der als Kurzschluss verteufelte HTHK, eine Spreizung von 5k aufwies. Deswegen, läuft der bei mir im Bad auf höchstem Durchfluss mit. Nur damit erreiche ich 23°C.
Man muss sich sehr lange mit der UWP spielen, bis man zu einem perfekten Ergebnis kommt. Wobei ich unter perfekt eigentlich die Schadensbegrenzung der vom Heizungsbauer installierten Fußbodenheizung meine :p
lesmue79 schrieb:
Fußpunkt/Wunschtemperatur liegt bei 21°C falls beides das gleiche ist.Zumindest bei Stiebel Eltron ist das nicht das selbe. Während der FP die Heizkurve nur auf der Y Achse verschiebt (1K Änderung FP = 1K Änderung HK Soll), ändert die Wunschtemparatur den Soll überproportional. Aber auf alle Fälle würde ich mich vorerst (über 0°C heißt es glaub ich) mit den zwei Parametern spielen.
Im Winter bist du sonst nur wieder am Steigung hoch stellen.
Es gibt jedoch die Menü-Punkte minimale/maximale Heizkreistemperatur.
Hab's noch nicht ausprobiert aber wenn die Vaillant Heizkurve auf 20°C Vorlauf bei 20°C Außentemperatur basiert, wäre dann die Vorgabe minimale Heizkreistemperatur zb.22°C nicht quasi ne Fußpunktanhebung um 2°C? Wobei ich eher vermute der klatscht dann einfach generell 2°C auf die Vorlauf-Soll Temperatur, so wie ich den Vaillant Regler bisher kennengelernt habe.
Hab's noch nicht ausprobiert aber wenn die Vaillant Heizkurve auf 20°C Vorlauf bei 20°C Außentemperatur basiert, wäre dann die Vorgabe minimale Heizkreistemperatur zb.22°C nicht quasi ne Fußpunktanhebung um 2°C? Wobei ich eher vermute der klatscht dann einfach generell 2°C auf die Vorlauf-Soll Temperatur, so wie ich den Vaillant Regler bisher kennengelernt habe.