Hallo, ich habe mal einen eigenen Faden aufgemacht.
Ich brauche mal eure Hilfe.
Bei mir läuft eine Vaillant 75/6 mit 200 l Pufferspeicher und 300 Warmwasser Speicher.
Das Objekt ist ein Haus von BJ 1997, gedämmt nach dem Standard von 1995. 147 qm Wohnfläche mit HK und in 3 Räumen den Rücklauf in den Fußboden verlegt.
Fassade ist 17,5 Kalksandstein, Dämmung und Verklinkerung
Heizlast berechnet vom HB mit 8,5 KW
Hydraulischer Abgleich ist auch gemacht
Mein Problem ist, dass meine Hütte nicht richtig warm wird und der Verbrauch bei AT -5 Grad mit 55-58 KWh recht hoch ist.
Meine Einstellungen sind an der Steuerung
Heizkurve 0,75
Absenkmodus normal
Raumaufschaltung aktiv, mit inaktiv bring es von Verbrauch nichts
Bivalenzpunkt -8
Heizstab aus
Offset Pufferspeicher 6k
Gebäudepumpe 1350l
Mein Problem ist, ich bekomme den Anbau, als schwächsten Raum nicht warm. Liegt mit den Einstellungen knapp unter 20 Grad
Sie bekommt die Vorlauf Temperaturen nicht hin.
Heizkurve 0,75 Vorlauf Soll 48 Grad gestern war sie bei 46 Grad
Heute schafft sie nur 39-40
AT war ähnlich bei -2 Grad
Sie läuft fast durch, hat seit in Bertriebnahmen 76 Starts. Denke so wie es sein soll.
Die Wärmepumpe ist knapp ausgelegt, aber dass sie bei —3 Grad schon Probleme hat, war nicht angedacht. Dass für ein paar Tage der Heizstab mitlaufen sollte, war ja gewollt. Deswegen keine größere.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, bin kein Fachmann in diesem Segment. Bitte um Nachsicht.
Wenn noch Angaben fehlen reiche ich sie gerne nach
Danke Matz
Ich brauche mal eure Hilfe.
Bei mir läuft eine Vaillant 75/6 mit 200 l Pufferspeicher und 300 Warmwasser Speicher.
Das Objekt ist ein Haus von BJ 1997, gedämmt nach dem Standard von 1995. 147 qm Wohnfläche mit HK und in 3 Räumen den Rücklauf in den Fußboden verlegt.
Fassade ist 17,5 Kalksandstein, Dämmung und Verklinkerung
Heizlast berechnet vom HB mit 8,5 KW
Hydraulischer Abgleich ist auch gemacht
Mein Problem ist, dass meine Hütte nicht richtig warm wird und der Verbrauch bei AT -5 Grad mit 55-58 KWh recht hoch ist.
Meine Einstellungen sind an der Steuerung
Heizkurve 0,75
Absenkmodus normal
Raumaufschaltung aktiv, mit inaktiv bring es von Verbrauch nichts
Bivalenzpunkt -8
Heizstab aus
Offset Pufferspeicher 6k
Gebäudepumpe 1350l
Mein Problem ist, ich bekomme den Anbau, als schwächsten Raum nicht warm. Liegt mit den Einstellungen knapp unter 20 Grad
Sie bekommt die Vorlauf Temperaturen nicht hin.
Heizkurve 0,75 Vorlauf Soll 48 Grad gestern war sie bei 46 Grad
Heute schafft sie nur 39-40
AT war ähnlich bei -2 Grad
Sie läuft fast durch, hat seit in Bertriebnahmen 76 Starts. Denke so wie es sein soll.
Die Wärmepumpe ist knapp ausgelegt, aber dass sie bei —3 Grad schon Probleme hat, war nicht angedacht. Dass für ein paar Tage der Heizstab mitlaufen sollte, war ja gewollt. Deswegen keine größere.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, bin kein Fachmann in diesem Segment. Bitte um Nachsicht.
Wenn noch Angaben fehlen reiche ich sie gerne nach
Danke Matz
H
Hardy196213.01.24 09:03Matz1969 schrieb:
Was ist dass?? Aeh ich auch so. Meine Tochter schrieb mir 21 Grad im Anbau. Wow, gefreut.
Schaue in die Steuerung und sehe Vorlauf Soll 70 Grad. Bisschen gespielt und schon dass
Autsch
Dass glaub mir keinerDoch, glaube ich.Wenn die Steuerung bei -180°/min längere Zeit verharrt weil sie z.b. die Vorlauf Ist temp. nicht höher z.b. weil der Wärmeerzeuger es nicht schafft habe ich bei mir gemerkt das die Vorlauf Soll ständig höher steigt. Daraus resutiert das der Brenner oder die Wärmepumpe bei mir lange Zeit auf 100% läuft um dann bei ca. 3-4°über der HK Vorlauf Soll komplett abschaltet.
Hatte ich mehrfach bei meiner Arotherm 75/6. Der Vorlauf Soll war bei mir schon auf 65° während der HK Vorlauf Soll um die 43° war.
Die Wärmepumpe schaltete bei, Glaube ich 46 oder 47° Vorlauf ist komplett ab um nach 10 Minuten wieder schnell auf 100% zu laufen.
Der Vorlauf Soll stieg weiter.
Es half nur die Anlage komplett Stromlos zu machen. Dann springt der EI auf0 und danach läuft sie wieder wie gewünscht.
Hardy im
Matz1969 schrieb:
Ich war nicht dabei. Und der HB war privat. Vor 26 Jahren habe ich mich nicht dafür interessiert. Bei dem Anbau war ich dabei, aber nur mitgeholfen ohne VerstandEs würde helfen, das Problem einzugrenzen. Wie ist die Verrohrung, wie sind die Heizkreise, wie sind die Heizkörper eingebunden.Stichwort Einrohrsystem vs. Zweirohrsystem. Die Rohre von der Wärmepumpe müssen ja irgendwo hin und normalerweise baut man die Verteilstationen/Heizkreisverteiler so, dass man mindestens über Wartungsklappen ran kommt.
Matz1969 schrieb:
Sie ist doch in Abhängigigkeit der Wunschtemperatur, zb 20 Grad und dann der Heizkurve. Oder?Und ja. Welche Außentemperatur wurde zu diesem Zeitpunkt durch die Anlage gemessen?
Wenn man sich die Vaillant Heizkurve anschaut, sollte es eigentlich bei 0,85 nie so hoch gehen können.
Vielleicht sollte hier erstmal ein Reset (Werkseinstellunge) durchgeführt werden und dann in Ruhe und vor allem Eins nach dem Anderen. Die Vorlauf Temperatur sollte bei HK nicht unter 28°C eingestellt sein. Wenn du keine Lüfter an den HK hast, dann 30°C. Bei der HK würde ich nach Reset mit 0.5 anfangen und danach ein paar Stunden abwarten was passiert. Hochgehen kann man dann immer noch.
Hardy1962 schrieb:
Doch, glaube ich.
Wenn die Steuerung bei -180°/min längere Zeit verharrt weil sie z.b. die Vorlauf Ist temp. nicht höher z.b. weil der Wärmeerzeuger es nicht schafft habe ich bei mir gemerkt das die Vorlauf Soll ständig höher steigt. Daraus resutiert das der Brenner oder die Wärmepumpe bei mir lange Zeit auf 100% läuft um dann bei ca. 3-4°über der HK Vorlauf Soll komplett abschaltet.
Hatte ich mehrfach bei meiner AROTHERM 75/6. Der Vorlauf Soll war bei mir schon auf 65° während der HK Vorlauf Soll um die 43° war.
Die Wärmepumpe schaltete bei, Glaube ich 46 oder 47° Vorlauf ist komplett ab um nach 10 Minuten wieder schnell auf 100% zu laufen.
Der Vorlauf Soll stieg weiter.
Es half nur die Anlage komplett Stromlos zu machen. Dann springt der EI auf0 und danach läuft sie wieder wie gewünscht.
Hardy imHallo,meine Anlage läuft schon länger auf -180 weil sie die Vorlauf nicht erreicht. Sie schwankt auch stark mit der Vorlauf, ist auch da egal ob es feucht draußen ist wegen abtauen der Anlage.
Sie darf bei angezeigter AT 2 Grad und HK nie so hoch laufen. Nachdem ich ein wenig die WT geändert habe, lief sie wieder normal
Martin62 schrieb:
Vielleicht sollte hier erstmal ein Reset (Werkseinstellunge) durchgeführt werden und dann in Ruhe und vor allem Eins nach dem Anderen. Die Vorlauf Temperatur sollte bei HK nicht unter 28°C eingestellt sein. Wenn du keine Lüfter an den HK hast, dann 30°C. Bei der HK würde ich nach Reset mit 0.5 anfangen und danach ein paar Stunden abwarten was passiert. Hochgehen kann man dann immer noch.OWLer schrieb:
Es würde helfen, das Problem einzugrenzen. Wie ist die Verrohrung, wie sind die Heizkreise, wie sind die Heizkörper eingebunden.
Stichwort Einrohrsystem vs. Zweirohrsystem. Die Rohre von der Wärmepumpe müssen ja irgendwo hin und normalerweise baut man die Verteilstationen/Heizkreisverteiler so, dass man mindestens über Wartungsklappen ran kommt.
Und ja. Welche Außentemperatur wurde zu diesem Zeitpunkt durch die Anlage gemessen?
Wenn man sich die Vaillant Heizkurve anschaut, sollte es eigentlich bei 0,85 nie so hoch gehen können.

Ich mache dir gleich mal ein Foto von der Anlage.AT ist mit 2 Grad angezeigt worden, die es auch waren.