ᐅ Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig?
Erstellt am: 02.11.20 11:15
T
Tolentino
Hallo liebe Forianer,
ich habe heute meinem Heizi eine Mail geschrieben, in der ich meine Wunschtemperaturen für die einzelnen Räume vorgegeben hatte. Leider hat er mir sehr schnell mit einer schon durchgeführten Berechnung und Verlegeplänen zurückgeschrieben, die einfach nach DIN vorgenommen wurde.
Da bislang der Statiker auch noch nichts gerechnet hat, bin ich mir sicher, dass ohne Solare Einträge gerechnet wurde.
Jedenfalls kommt mit die berechnete Gesamtheizlast relativ hoch vor.
Wie seht ihr das?
Ich hatte auch darauf hingewiesen, dass ich ersten 30°C Vorlauf haben möchte und maximal 10 cm Verlegabstand.
Dazu hat er dann folgendes geantwortet:
da sie hier Einzelraumregelung haben gilt hier immer der Wärmste Raum als Auslegungsspitze für die Vorlauftemperatur, 30grad sind möglich, auch einen Pauschalen Abstand der Rohrleitungen ist nicht sinnvoll, hier wird unnötig Pumpenleistung durch Volumenstromdrosselung benötigt.
Einzelraumregeleung hatten wir eigentlich schon besprochen, dass wir die deaktivieren und nur für die Energieeinsparverordnung überhaupt installieren. Weiß ich nicht, warum er das jetzt wieder vergessen hat.
Das andere verstehe ich nicht ganz. Kennt sich jemand aus und kann was dazu sagen? @Daniel-Sp , @T_im_Norden , z.B.? Ihr seid doch die Cracks...
Anbei erstmal die letzte Seite der Heizlastberechnung und der Verlegeplan. Wenn ihr auch noch die Berechnung der Einzelnen Räume braucht, kann ich die auch noch snippen...
Brauche ich eine neue Berechnung? Kann man die vorhandene irgendwie umrechnen, auf die von mir gewünschten Parameter?
Danke und Gruß
Tolentino


ich habe heute meinem Heizi eine Mail geschrieben, in der ich meine Wunschtemperaturen für die einzelnen Räume vorgegeben hatte. Leider hat er mir sehr schnell mit einer schon durchgeführten Berechnung und Verlegeplänen zurückgeschrieben, die einfach nach DIN vorgenommen wurde.
Da bislang der Statiker auch noch nichts gerechnet hat, bin ich mir sicher, dass ohne Solare Einträge gerechnet wurde.
Jedenfalls kommt mit die berechnete Gesamtheizlast relativ hoch vor.
Wie seht ihr das?
Ich hatte auch darauf hingewiesen, dass ich ersten 30°C Vorlauf haben möchte und maximal 10 cm Verlegabstand.
Dazu hat er dann folgendes geantwortet:
da sie hier Einzelraumregelung haben gilt hier immer der Wärmste Raum als Auslegungsspitze für die Vorlauftemperatur, 30grad sind möglich, auch einen Pauschalen Abstand der Rohrleitungen ist nicht sinnvoll, hier wird unnötig Pumpenleistung durch Volumenstromdrosselung benötigt.
Einzelraumregeleung hatten wir eigentlich schon besprochen, dass wir die deaktivieren und nur für die Energieeinsparverordnung überhaupt installieren. Weiß ich nicht, warum er das jetzt wieder vergessen hat.
Das andere verstehe ich nicht ganz. Kennt sich jemand aus und kann was dazu sagen? @Daniel-Sp , @T_im_Norden , z.B.? Ihr seid doch die Cracks...
Anbei erstmal die letzte Seite der Heizlastberechnung und der Verlegeplan. Wenn ihr auch noch die Berechnung der Einzelnen Räume braucht, kann ich die auch noch snippen...
Brauche ich eine neue Berechnung? Kann man die vorhandene irgendwie umrechnen, auf die von mir gewünschten Parameter?
Danke und Gruß
Tolentino
D
Daniel-Sp05.11.20 16:29Das müsste doch in der Berechnung stehen
Ah FB (scheint Fußboden zu sein) = 0,35 W/m²(K). Wird aber nur aufgeführt. Hmm.
Edit:
Der Heizi hat mir durch die Blume geschrieben, dass ich spinne. Also sinngemäß so eine genaue Berechnung sei im Einfamilienhaus übertrieben und würde eh nichts an der Auslegung oder Haustechnik ändern.
Ich habe jetzt gefragt, ob er eine fremde Planung akzeptieren würde. Mal schauen...
Edit:
Der Heizi hat mir durch die Blume geschrieben, dass ich spinne. Also sinngemäß so eine genaue Berechnung sei im Einfamilienhaus übertrieben und würde eh nichts an der Auslegung oder Haustechnik ändern.
Ich habe jetzt gefragt, ob er eine fremde Planung akzeptieren würde. Mal schauen...
T
T_im_Norden05.11.20 16:51Was soll man dazu noch sagen .....
Ja. Der Fußboden macht lt Ingenieurbüro einen deutlichen Unterschied.
Wer bezahlt den Handwerker denn (mindestens indirekt)? Doch wohl du. Also Zettel hinhalten und sagen: so bitte machen. Wenn aus 5cm Verlegeabstand im Bad dann 8 werden ist das sehr unschön. Sorgt aber mindestens dafür, dass das Bad bei „guten“ Vorlauftemperaturen nicht der kälteste Raum wird.
Dein Heizi scheint nicht ganz auf der technischen Höhe zu sein. Unser Energieberater hat im Beiblatt für den Bauherren ganz eindringlich darauf hingewiesen, dass die Heizlastberechnung rausweisende nicht zu erfolgen hat.
Ich habe das Gefühl, dass die KFW-Welt und die Heizungsbauer-Welt in anderen Filterbubbles leben.
Wer bezahlt den Handwerker denn (mindestens indirekt)? Doch wohl du. Also Zettel hinhalten und sagen: so bitte machen. Wenn aus 5cm Verlegeabstand im Bad dann 8 werden ist das sehr unschön. Sorgt aber mindestens dafür, dass das Bad bei „guten“ Vorlauftemperaturen nicht der kälteste Raum wird.
Dein Heizi scheint nicht ganz auf der technischen Höhe zu sein. Unser Energieberater hat im Beiblatt für den Bauherren ganz eindringlich darauf hingewiesen, dass die Heizlastberechnung rausweisende nicht zu erfolgen hat.
Ich habe das Gefühl, dass die KFW-Welt und die Heizungsbauer-Welt in anderen Filterbubbles leben.
Ich glaube eher der Heizi, will nicht das man ihm reinredet. Der macht schon seit über 10 Jahren Wärmepumpen und sieht sich halt als der Experte. Und dann kommt so ein anstrengender Laie mit Halbwissen und schreibt ihm vor wie er es machen soll.
Seine Auslegung und Ausführung wir auch bei 80% aller Leute ausreichend sein. Ich will halt die letzten 20% auch noch. oder wenigstens 15%.
Das ist er nicht gewöhnt. Leider war ich bei Vertragsschluss mit dem GÜ noch nicht so belesen, sonst hätte ich das noch ins Vertragswerk reinschreiben lassen. So ist die Berechnung nichtmal geschuldet (baue nur nach Energieeinsparverordnung).
Ich hoffe jetzt, dass es mit der Fremdplanung akzeptiert wird.
Er meint ja, so wie ich das berechnet haben will, kostet das mehrere tausend EUR... hehe.
Seine Auslegung und Ausführung wir auch bei 80% aller Leute ausreichend sein. Ich will halt die letzten 20% auch noch. oder wenigstens 15%.
Das ist er nicht gewöhnt. Leider war ich bei Vertragsschluss mit dem GÜ noch nicht so belesen, sonst hätte ich das noch ins Vertragswerk reinschreiben lassen. So ist die Berechnung nichtmal geschuldet (baue nur nach Energieeinsparverordnung).
Ich hoffe jetzt, dass es mit der Fremdplanung akzeptiert wird.
Er meint ja, so wie ich das berechnet haben will, kostet das mehrere tausend EUR... hehe.