M
matix_xitam16.04.26 14:25Hallo zusammen,
meine Photovoltaikanlage habe ich mittlerweile installiert und ich bin super zufrieden.
Die Kabelführung an der Hauswand habe ich über ein Alurohr gelöst.
Wie ihr seht habe ich die Kabel mit einer Tropfschleife in ein Kasten gelegt, der wiederum auf der Rückseite offen ist und die Kabel ins Haus führt.
Jetzt meine Frage: Wie schütze ich die Strings in der Tropfschleife?
Sie hängen auf ca. 2,5m Höhe, daher denke ich, dass das Risiko durch äußere Einwirkungen gering ist. Lediglich Witterung.
Würdet ihr sie trotzdem noch ggfs. in ein Leerrohr legen? Vorschläge, Tipps?
Danke und Grüße
meine Photovoltaikanlage habe ich mittlerweile installiert und ich bin super zufrieden.
Die Kabelführung an der Hauswand habe ich über ein Alurohr gelöst.
Wie ihr seht habe ich die Kabel mit einer Tropfschleife in ein Kasten gelegt, der wiederum auf der Rückseite offen ist und die Kabel ins Haus führt.
Jetzt meine Frage: Wie schütze ich die Strings in der Tropfschleife?
Sie hängen auf ca. 2,5m Höhe, daher denke ich, dass das Risiko durch äußere Einwirkungen gering ist. Lediglich Witterung.
Würdet ihr sie trotzdem noch ggfs. in ein Leerrohr legen? Vorschläge, Tipps?
Danke und Grüße
N
nordanney16.04.26 23:02matix_xitam schrieb:
Wie ihr seht... fehlt ein Bild ;-)
Zeig doch mal her. Dann kann man mehr sagen, ob und was vielleicht noch sinnvoll ist.
M
matix_xitam20.04.26 09:55N
nordanney20.04.26 10:47Ok - danke.
Ich würde ein kurzes geschlitztes (UV-beständiges) Wellrohr überstülpen. Unten ein Loch rein, damit Wasser ablaufen kann.
Bestenfalls kannst Du es etwas in das Alurohr reinschieben, dann hast Du auch kein Problem, dass sich die Kabel an ggf. scharfen Kanten abscheuert.
Hast Du eine Zugentlastung verbaut?
Ich würde ein kurzes geschlitztes (UV-beständiges) Wellrohr überstülpen. Unten ein Loch rein, damit Wasser ablaufen kann.
Bestenfalls kannst Du es etwas in das Alurohr reinschieben, dann hast Du auch kein Problem, dass sich die Kabel an ggf. scharfen Kanten abscheuert.
Hast Du eine Zugentlastung verbaut?
M
matix_xitam20.04.26 11:55Danke für die Rückmeldung. An das geschlitzte Leerrohr habe ich auch schon gedacht.
Nein, eine Zugentlastung habe ich nicht. Oben auf dem Dach sind die Kabel mehrfach mit Kabelbilder an einer Monateschiene befestigt.
Mir ist keine Idee gekommen, wie ich eine Zugentlastung hätte verbauen können. Hast Du einen Tipp?
Nein, eine Zugentlastung habe ich nicht. Oben auf dem Dach sind die Kabel mehrfach mit Kabelbilder an einer Monateschiene befestigt.
Mir ist keine Idee gekommen, wie ich eine Zugentlastung hätte verbauen können. Hast Du einen Tipp?
N
nordanney20.04.26 12:04matix_xitam schrieb:
Mir ist keine Idee gekommen, wie ich eine Zugentlastung hätte verbauen können. Hast Du einen Tipp?Schau mal im Netz nach Kabelverschraubung mit Zugentlastung. Da findet sich bestimmt für Deine Dose etwas passendes.
Ich denke z.B. an so etwas
Ähnliche Themen