ᐅ Neue Wärmepumpe, Fußbodenheizung bleibt kalt – nur 17 °C trotz Einstellungen
Erstellt am: 22.12.25 20:01
I
iliaserin
Hallo, ich habe ein riesen Problem. Wir haben letzte Woche eine neue wärmepumpe einbauen lassen und sind letztes Wochenende in unser Haus eingezogen (Einfamilienhaus). Leider bringen wir nicht mehr wie 17grad ins Haus 🙁(( es ist saukalt und egal was ich ändere, es bringt rein garnichts. Kann mich irgendjemand hier anweisen wie ich das einstelle, dass wir hier mal 20 grad reinbekommen oder so? Was stellt ihr denn so ein im Winter dass das passt? Wir haben eine fußbodenheizung und eine Tecalor TTL 10.1 ACS eco falls das was hilft :/ gerne mehr Info auf Anfrage. Unser Techniker ist leider diese Woche nicht erreichbar.
Ja die Spreizung ist hoch, aber auch nur eine Momentaufnahme (evtl wurde da gerade Warmwasser/Pufferspeicher geheizt?).
Volumenstrom ist l/min, nicht l/h. Da ist der in Ordnung, würde ich sagen. Ich habe da nur knapp 23l/min.
Ich vermute eher, dass die Fußbodenheizung mit zu weiten Abständen verlegt ist und auf höhere Vorlauftemperaturen ausgelegt wurde. Also die mögliche Heizlast ist geringer als der Wärmeverlust durch das Gebäude.
Insofern sind die Max-Vorlauf von 35°C in diesem Altbau zu optimistisch.
Besser auf 45°C gehen und dann nach den Dämmaßnahmen nochmal probieren runter zu kommen.
Volumenstrom ist l/min, nicht l/h. Da ist der in Ordnung, würde ich sagen. Ich habe da nur knapp 23l/min.
Ich vermute eher, dass die Fußbodenheizung mit zu weiten Abständen verlegt ist und auf höhere Vorlauftemperaturen ausgelegt wurde. Also die mögliche Heizlast ist geringer als der Wärmeverlust durch das Gebäude.
Insofern sind die Max-Vorlauf von 35°C in diesem Altbau zu optimistisch.
Besser auf 45°C gehen und dann nach den Dämmaßnahmen nochmal probieren runter zu kommen.
N
nordanney26.12.25 10:42RotorMotor schrieb:
Durchfluss zu gering.1.700 Liter die Stunde ist schon massiv. Das ist eigentlich viiiiieeeeeel zu hoch.RotorMotor schrieb:
Es scheint auch, dass das Notprogramm mit dem Heizstab heizt.Ja, die Wärmepumpe läuft damit praktisch nicht, nur der Tauchsieder.Ist jetzt höchstens eine Notlösung - kannst Du maximal bis zum nächsten Werktag so laufen lassen, da Du ansonsten Dein Gehalt nur für die Heizung ausgibst. Da muss morgen sofort der Heizi ran.
R
RotorMotor26.12.25 10:45Nur weil der Durchfluss an der Wärmepumpe Richtung Puffer hoch ist, heißt es nicht, dass der Durchfluss im heizkreis hoch ist!
Ja, das scheint nicht zu passen.
Ich kann es nicht genau erkennen, aber es sieht nach zusammen ca 4-5l/min in den Heizkreisen aus?
Also alle Heizkreise der Wohnung, die geheizt werden soll, erstmal voll aufdrehen (am Heizkreisverteiler).
Ich würde den Notbetrieb auch wieder ausmachen. Die Wärmepumpe an sich schafft es ja, sonst wäre WW nicht schon vor dem Notbetrieb heiß geworden.
Die Wärme kommt nur vom Puffer nicht schnell genug in die Heizung,..
Ich kann es nicht genau erkennen, aber es sieht nach zusammen ca 4-5l/min in den Heizkreisen aus?
Also alle Heizkreise der Wohnung, die geheizt werden soll, erstmal voll aufdrehen (am Heizkreisverteiler).
Ich würde den Notbetrieb auch wieder ausmachen. Die Wärmepumpe an sich schafft es ja, sonst wäre WW nicht schon vor dem Notbetrieb heiß geworden.
Die Wärme kommt nur vom Puffer nicht schnell genug in die Heizung,..
J
Jesse Custer26.12.25 10:52RotorMotor schrieb:
Nur weil der Durchfluss an der Wärmepumpe Richtung Puffer hoch ist, heißt es nicht, dass der Durchfluss im heizkreis hoch ist!Die Wärmepumpe läuft überhaupt nicht - siehe Bilder...
In den letzten Bildern ist ja auch der Heizstab an.
Bei den vorherigen ist ja der Pufferspeicher auch schon auf Temperatur (29°C reicht evtl bei knapp unter null), wieso sollte dann die Wärmepumpe laufen? Die Wärme kommt nur nicht vom Puffer in die Heizkreise.
Du hattest mit deinem einem Kommentar schon ins schwarze getroffen. Die Tacosetter müssen weiter auf.
Bei den vorherigen ist ja der Pufferspeicher auch schon auf Temperatur (29°C reicht evtl bei knapp unter null), wieso sollte dann die Wärmepumpe laufen? Die Wärme kommt nur nicht vom Puffer in die Heizkreise.
Du hattest mit deinem einem Kommentar schon ins schwarze getroffen. Die Tacosetter müssen weiter auf.