ᐅ Neue Wärmepumpe, Fußbodenheizung bleibt kalt – nur 17 °C trotz Einstellungen
Erstellt am: 22.12.25 20:01
I
iliaserin
Hallo, ich habe ein riesen Problem. Wir haben letzte Woche eine neue wärmepumpe einbauen lassen und sind letztes Wochenende in unser Haus eingezogen (Einfamilienhaus). Leider bringen wir nicht mehr wie 17grad ins Haus 🙁(( es ist saukalt und egal was ich ändere, es bringt rein garnichts. Kann mich irgendjemand hier anweisen wie ich das einstelle, dass wir hier mal 20 grad reinbekommen oder so? Was stellt ihr denn so ein im Winter dass das passt? Wir haben eine fußbodenheizung und eine Tecalor TTL 10.1 ACS eco falls das was hilft :/ gerne mehr Info auf Anfrage. Unser Techniker ist leider diese Woche nicht erreichbar.
N
nordanney24.12.25 14:26Schalte doch mal auf Notbetrieb. Dann heizt du zwar komplett über den Heizstab, aber kannst zumindest die Wärmepumpe als solches als Fehlerquelle ausschließen. Und wie gesagt, schau die genannten Punkte im Menü an
J
Jesse Custer24.12.25 22:24iliaserin schrieb:

Da gebe ich zu, würde ich als erstes mal die Durchflussmengen weeeesentlich erhöhen - Du bist ja meist so bei 1 l/min, das ist echt nicht viel... ich würde mit allem maximal gehen und mir ansehen, was passiert.
I
iliaserin24.12.25 23:41Also ich bin grad heimgekommen und habe 15,8 grad in der Bude. Bin nochmal kurz runter und hab gesehen dass tatsächlich der Sommer betrieb ein war 🤨 Wieso?? Den hab ich nie eingestellt. Hab ihn auf jeden Fall ausgemacht und schaue nun was die naechsten Stunden passiert...
I
iliaserin25.12.25 10:05Guten Morgen an alle,
leider gibt es bisher keine Änderung. Im heizprogramm war ursprünglich eingestellt das von Mo-Fr 6:00-22:00 Uhr geheizt werden soll, das habe ich dann irgendwann auf 3:00-0:00 Uhr gestellt und gerade eben mal ganz aus weils nichts bringt grad. Meines Erachtens muss dass Ding jetzt erstmal durchheizen bis wir hier mal leben koennen.. Ich hänge anbei mal Bilder einiger Einstellungen. Vielleicht koennt ihr damit was anfangen. Wir haben uebrigens ein Haus mit Baujahr 1956, massive Bauart und wie gesagt fußbodenheizung. Ca 90 qm Wohnfläche auf 3 zkb und Flur.










leider gibt es bisher keine Änderung. Im heizprogramm war ursprünglich eingestellt das von Mo-Fr 6:00-22:00 Uhr geheizt werden soll, das habe ich dann irgendwann auf 3:00-0:00 Uhr gestellt und gerade eben mal ganz aus weils nichts bringt grad. Meines Erachtens muss dass Ding jetzt erstmal durchheizen bis wir hier mal leben koennen.. Ich hänge anbei mal Bilder einiger Einstellungen. Vielleicht koennt ihr damit was anfangen. Wir haben uebrigens ein Haus mit Baujahr 1956, massive Bauart und wie gesagt fußbodenheizung. Ca 90 qm Wohnfläche auf 3 zkb und Flur.
R
RotorMotor25.12.25 14:02Also ein altes Haus, ohne Dämmung?
Und dann auch noch ein Pufferspeicher?!
Da muss schon durchgeheizt werden.
Und dann auch noch ein Pufferspeicher?!
Da muss schon durchgeheizt werden.