ᐅ Nutzungsklasse A und Entwurfsgrundsatz C
Erstellt am: 19.09.24 22:13
C
Christoph123119.09.24 22:13Hallo,
ich habe eine Frage zum Bau mit Keller.
Kann man einen Keller mit Nutzungsklasse A auch im Entwurfsgrundsatz C bauen oder schließt sich das ehr aus? Oder sagt ihr das macht man eigentlich sogar so?
Also Entwurfsgrundsatz C mit einer eh schon geplanten zusätzlichen Abdichtung.
H10 Richtlinie - WU Bauwerke.
Danke fürs Feedback.
ich habe eine Frage zum Bau mit Keller.
Kann man einen Keller mit Nutzungsklasse A auch im Entwurfsgrundsatz C bauen oder schließt sich das ehr aus? Oder sagt ihr das macht man eigentlich sogar so?
Also Entwurfsgrundsatz C mit einer eh schon geplanten zusätzlichen Abdichtung.
H10 Richtlinie - WU Bauwerke.
Danke fürs Feedback.
C
Christoph123122.09.24 05:18Hat auf die Frage niemand eine Antwort?
S
sascha-t4-le23.09.24 07:24den Entwurfsgrundsatz B lassen wir mal beiseite, ist zu kompliziert und außerdem bei Nutzung A nicht machbar.
Entwurfsgrundsatz A ist je nach Bauwerk kaum machbar.
Also bleibt nur der Entwurfsgrundsatz C übrig.
Mehr kann ich jetzt nicht sagen, du bist ja auch mit Infos sehr sparsam.
Entwurfsgrundsatz A ist je nach Bauwerk kaum machbar.
Also bleibt nur der Entwurfsgrundsatz C übrig.
Mehr kann ich jetzt nicht sagen, du bist ja auch mit Infos sehr sparsam.
C
Christoph123123.09.24 07:44Was möchtest du denn wissen?
Die Stahlbeton Fertigteilwände werden auf der Baustelle verfüllt. Es ist also kein Fertigteile Keller.
Die Stahlbeton Fertigteilwände werden auf der Baustelle verfüllt. Es ist also kein Fertigteile Keller.
S
sascha-t4-le23.09.24 07:59Ist es ein Einfamilienhaus mit 10x10m?
bei den Halbfertigteilwänden ist ein Riss in der Stoßfuge unvermeidbar und auch gewollt, den dichtet man mit einem Fugenblech ab, genau das besagt der Entwurfsgrundsatz C.
Wie soll "C" bei der Bodenplatte umgesetzt werden? Was wurde geplant?
bei den Halbfertigteilwänden ist ein Riss in der Stoßfuge unvermeidbar und auch gewollt, den dichtet man mit einem Fugenblech ab, genau das besagt der Entwurfsgrundsatz C.
Wie soll "C" bei der Bodenplatte umgesetzt werden? Was wurde geplant?
C
Christoph123123.09.24 08:47sascha-t4-le schrieb:
Ist es ein Einfamilienhaus mit 10x10m?
Wie soll "C" bei der Bodenplatte umgesetzt werden? Was wurde geplant?Genau ein 10x10 Haus. Stadtvilla.
Umlaufend soll ein beschichtetes Fugenblech verbaut werden. Laut Aussage des Anbieters ist so Nutzungsklasse A und Beanspruchungsklasse 1 sichergestellt.
Also in der Bodenplatte was „raussteht“ und darauf werden dann die Fertigteilwände gestellt. Plus Bewährung als Stäbe in der Bodenplatte die „hoch“ in die Fertigteilwände geht.
Was meinst du mit wie soll c in der Bodenplatte umgesetzt werden?