So rein Interessehalber um den Verlauf / bzw die Steigung der Heizkurve zu verstehen, welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr sagen wir mal bei :
0°C Außentemperatur bei welcher Raumtemperatur und Dämmstandrd bei Fußbodenheizung-Wärmepumpen Kombination?
Hintergrund der Frage :
meine Logik sagt mir wenn ich zb. 22°C Raumtemperatur haben will, muss ich mindestens eine Vorlauf-Temperatur von 22 und mehr °C haben also eine Temperaturdifferenz, da ich mal gelernt habe das es einen Temperaturunterschied geben muss damit eine Wärmeübertragung stattfindet?
Wenn meine meine Heizung jetzt also bei 12°C Außentemperatur anspringt müsste meine Vorlauftemperatur meine Logik nach ja irgendwo bei 22°C -25°C anfangen? Demenentsprechend bei nur noch 5°C Außentemperatur schon irgendwo bei 27°C sein, und bei 0°C Richtung 30°C gehen.
Jetzt geht die Auslegung ja nach Bauort und Außentemperatur ja bis -12°C Außentemperatur, wenn ich bei 0°C ja schon 30°C Vorlauf fahren würde
( meiner Logik nach) müsste die Vorlauftemperatur ja bei -12°C irgendwo 40°C betragen? Aber die ganzen Auslegeungen für die Fußbodenheizung basieren doch immer/meistens auf max. 35°C Vorlauftemperatur für Wärmepumpen.
Natürlich spielt die Dämmung des Hauses und Die Raumtemperaturen immer noch eine Rolle. Oder ist die Steigerung der Vorlauf-Temperaturen so flach das diese sich doch nur um 0,5-1°C bei Außentemperatursprüngen von 0-5°C Schritten erhöht?
0°C Außentemperatur bei welcher Raumtemperatur und Dämmstandrd bei Fußbodenheizung-Wärmepumpen Kombination?
Hintergrund der Frage :
meine Logik sagt mir wenn ich zb. 22°C Raumtemperatur haben will, muss ich mindestens eine Vorlauf-Temperatur von 22 und mehr °C haben also eine Temperaturdifferenz, da ich mal gelernt habe das es einen Temperaturunterschied geben muss damit eine Wärmeübertragung stattfindet?
Wenn meine meine Heizung jetzt also bei 12°C Außentemperatur anspringt müsste meine Vorlauftemperatur meine Logik nach ja irgendwo bei 22°C -25°C anfangen? Demenentsprechend bei nur noch 5°C Außentemperatur schon irgendwo bei 27°C sein, und bei 0°C Richtung 30°C gehen.
Jetzt geht die Auslegung ja nach Bauort und Außentemperatur ja bis -12°C Außentemperatur, wenn ich bei 0°C ja schon 30°C Vorlauf fahren würde
( meiner Logik nach) müsste die Vorlauftemperatur ja bei -12°C irgendwo 40°C betragen? Aber die ganzen Auslegeungen für die Fußbodenheizung basieren doch immer/meistens auf max. 35°C Vorlauftemperatur für Wärmepumpen.
Natürlich spielt die Dämmung des Hauses und Die Raumtemperaturen immer noch eine Rolle. Oder ist die Steigerung der Vorlauf-Temperaturen so flach das diese sich doch nur um 0,5-1°C bei Außentemperatursprüngen von 0-5°C Schritten erhöht?
Regler und Regelstrecken sind wirklich ein Thema für sich.
Bin da ganz bei @RotorMotor, zu viel Theorie verwirrt da nur.
Beim Regler einstellen bin ich der Meinung: Probieren geht über studieren, bzw erst probieren und dann die Auswirkungen studieren 😉
Ich finde was immer noch gut hilft, ist vor dem inneren Augen zu haben, was der P-Anteil und was der I-Anteil bei einem Regler bewirken.
Da sagt ein Bild mehr als tausend Worte.
Leider kann ich von Handy keine Anhänge hochladen 🙄
Einfach mal "Sprungantwort PI Regler" suchmaschinseln.
Bin da ganz bei @RotorMotor, zu viel Theorie verwirrt da nur.
Beim Regler einstellen bin ich der Meinung: Probieren geht über studieren, bzw erst probieren und dann die Auswirkungen studieren 😉
Ich finde was immer noch gut hilft, ist vor dem inneren Augen zu haben, was der P-Anteil und was der I-Anteil bei einem Regler bewirken.
Da sagt ein Bild mehr als tausend Worte.
Leider kann ich von Handy keine Anhänge hochladen 🙄
Einfach mal "Sprungantwort PI Regler" suchmaschinseln.
Mal ne andere Frage habe meine Heizkurve nochmal etwas gesenkt, von 0.16 auf 0.1. Jetzt Taktet die Wärmepumpe in 24h 15mal bei AT im 24h mittel 7°C
Bei Heizkurve 0.16 und bei gleicher AT hingegegen wurde nur 3-4 mal getaktet. Was ist nun besser? Niedriegere Heizkurve und mehr takten oder etwas höhere Heizkurve und weniger takten?
Bei Heizkurve 0.16 und bei gleicher AT hingegegen wurde nur 3-4 mal getaktet. Was ist nun besser? Niedriegere Heizkurve und mehr takten oder etwas höhere Heizkurve und weniger takten?
R
RotorMotor19.11.21 07:45Das kann man nicht vergleichen.
Durch senken der Heizkurve stellst du es kälter.
Um das zu erreichen muss die Wärmepumpe häufiger bzw. länger aus sein.
Weniger Energie wird das verbrauchen, dafür hält die Wärmepumpe unter Umständen nicht so lange.
Durch senken der Heizkurve stellst du es kälter.
Um das zu erreichen muss die Wärmepumpe häufiger bzw. länger aus sein.
Weniger Energie wird das verbrauchen, dafür hält die Wärmepumpe unter Umständen nicht so lange.
Malz1902 schrieb:
. Was ist nun besser? Niedriegere Heizkurve und mehr takten oder etwas höhere Heizkurve und weniger takten?Wie hoch ist die Hysterese bei deiner Wärmepumpe?tomtom79 schrieb:
Wie hoch ist die Hysterese bei deiner Wärmepumpe?Kann ich bei meiner Wärmepumpe nicht einstellenEs gibt nur Heizkurve Steilheit und Heizkurve Verschiebung. Steilheit steht auf 0,1 und Verschiebung auf 0
Ähnliche Themen