wir stehen jetzt vor dem ersten Sommer im neuen Haus mit der o.g. Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Nach den ersten warmen Tagen habe ich bereits die Vermutung dass man an der Kontrollierte-Wohnraumlüftung noch einiges optimieren kann um sich tagsüber nicht zu viel warme Luft und Haus zu holen.
Ohne mich bisher im Detail damit auseinander gesetzt zu haben, dachte ich (wohl fälschlicherweise) dass sich die Anlage im Auto-Betrieb selbst runterfährt wenn es draußen wärmer als drinnen ist.
Da die Anlage sehr verbreitet ist, würden mich mal eure Einstellungen interessieren.
Hat grundsätzlich jemand Tipps?
Aktuell läuft sie seit Start konstant auf "Auto" . Also ohne irgendwelche vorgegebenen Zeiten und ich glaube meistens auf Stufe 2 und so 235 cbm/h.
Einzig das Temperaturprofil habe ich vor wenigen Tagen auf "kühl" gestellt.
wir stehen jetzt vor dem ersten Sommer im neuen Haus mit der o.g. Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Nach den ersten warmen Tagen habe ich bereits die Vermutung dass man an der Kontrollierte-Wohnraumlüftung noch einiges optimieren kann um sich tagsüber nicht zu viel warme Luft und Haus zu holen.
Ohne mich bisher im Detail damit auseinander gesetzt zu haben, dachte ich (wohl fälschlicherweise) dass sich die Anlage im Auto-Betrieb selbst runterfährt wenn es draußen wärmer als drinnen ist.
Da die Anlage sehr verbreitet ist, würden mich mal eure Einstellungen interessieren.
Hat grundsätzlich jemand Tipps?
Aktuell läuft sie seit Start konstant auf "Auto" . Also ohne irgendwelche vorgegebenen Zeiten und ich glaube meistens auf Stufe 2 und so 235 cbm/h.
Einzig das Temperaturprofil habe ich vor wenigen Tagen auf "kühl" gestellt.
Pamiko schrieb:
BypassHast du etwa einen standardmäßig verbaut? Dann bin ich neidisch 😀Ich hab grad nochmal nachgelesen. Es gibt zumindest die Möglichkeit, die Lüftung über Differenzen AT und RT (IST, wenn vorhanden, sonst SOLL) mit Hysterese generell Ein und Auszuschalten. Immerhin.
Bei meiner Anlage ist ein Bypass verbaut, ja. Trotz erster Einleseversuche bin ich allerdings noch nicht ganz durchgestiegen wann die Anlage den Bypass öffnet. ist wohl relativ kompliziert mit eingestellten Temperaturen, Temperaturprofil und durchschn. AT...
Das ist ja ein Grund warum ich ein wenig Schwarmwissen nutzen möchte 😎
Das ist ja ein Grund warum ich ein wenig Schwarmwissen nutzen möchte 😎
Pamiko schrieb:
Ohne mich bisher im Detail damit auseinander gesetzt zu haben, dachte ich (wohl fälschlicherweise) dass sich die Anlage im Auto-Betrieb selbst runterfährt wenn es draußen wärmer als drinnen ist.Im Automodus wird tatsächlich die Lüftung nicht wegen erhöhter Außentemperatur herunter gefahren oder gar eingestellt. Finde ich soweit aber auch gut, denn die Anlage hat die primäre Aufgabe die Luftqualität zu erhalten.
KingJulien schrieb:
Es wäre z. B. ein leichtes gewesen, den WT mit einem Bypass und zwei Klappen auszurüsten, die bei eingestellter AT zwischen Wärmerückgewinnung und Bypass umschaltet. Auch regelungstechnisch Kindergarten.KingJulien schrieb:
Wir haben die selbe Lüftung, allerdings im "all in one" Paket LWZ_5_S_PLUS.Dann habt ihr wohl doch nicht die selbe Lüftung. Die Q-Serie von Zehnder hat einen automatischen Sommer Bypass.
Die Grenzwerte dafür sind einstellbar. Ändert aber nix daran, dass wenn außen 30 Grad sind, eben diese 30 Grad in den Innenraum geleitet werden. Der Bypass schaltet ja nur die Wärmerückgewinnung ab.
guckuck2 schrieb:
Dann habt ihr wohl doch nicht die selbe Lüftung.hm, scheint wohl so. Zumindest nicht die Vollausstattung.guckuck2 schrieb:
Der Bypass schaltet ja nur die Wärmerückgewinnung ab.Ich finde das nur wichtig genug. Wenn ich ein zu warmes Haus habe und die Luft Nachts endlich kühler wird, will ich nicht dass mir die Wärmerückgewinnung diese wieder auf über 20 Grad aufheizt, bevor sie ins Haus kommt.
Das ist, unabhängig vom Grad der Auswirkung, einfach nur unnötig und Blödsinn.