W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Einfamilienhaus - 18.000 kWh in zwei Jahren - was könnte das Problem sein?


Erstellt am: 17.08.20 16:38

Lumpi_LE18.08.20 14:04
Ist ja fast Direktstromheizung, da wurde ja was arg versaut... viel Erfolg im Rosa Forum, aber bei so einer schlechten AZ muss eigentlich was kaputt oder falsch gebaut sein.
tomtom7918.08.20 14:13
Was aber auch komisch ist die Größe des puffers für 2 Haushalte. Hier vermute ich eine Hysterese von 1-2 grad das das enorme takten erklären würde.
Snowy3618.08.20 14:22
Wieso man das alles selbst machen muss verstehe ich weiß Gott nicht .... Wenn ich ein Auto kaufe stelle ich den Motor auch nicht selbst ein ...
Wissen die es nicht besser oder haben die keinen Bock ??? Es geht nicht in meinen Kopf ...
Bei den Einstellungen ist das ganze ja nicht nur ein Problem des Stromverbrauchs , bei so viel Taktung is die Anlage doch bald kaputt die ist ja nur für X Starts ausgelegt ?!
tomtom7918.08.20 14:33
Snowy36 schrieb:

Wieso man das alles selbst machen muss verstehe ich weiß Gott nicht
Naja selbst beim Auto gibt es 2 Möglichkeiten es zu bewegen immer Vollgas und dann voll bremsen, oder sanft beschleunigen und ausrollen Lassen.

Unsere ist nach einem defekt von einem Heizungsbauer wieder in Betrieb genommen worden, der kennt aber nicht jede Einstellmöglichkeit, er kennt vielleicht Zusammenhänge aber das Feintuning muss man selbst machen. Ansonsten ist der eingestelle Puffer einfach zu konservativ und teuer.
T_im_Norden18.08.20 18:28
Das erste Jahr wurde komplett mit Heizstab geheizt, da ist die AZ kein Wunder.
tomtom7918.08.20 19:03
Gerade dein Beitrag im anderen Forum gefunden da wir dir geholfen

2 sachen aber deine heizkurve ist katastrophal du hast bei minus 20grad 40 Vorlauf..

Dann aufpassen bei der Einliegerwohnung darfst du nicht die err abklemen oder verstehst du dich sehr gut mit dem Mieter?

Dann die Umwälzpumpe, die saugt dir den Warmwasser Speicher leer, ca 10grad in 5h bei normalem Betrieb, hier kannst du sie auf die niedrigste Stifte stellen und Nachts mit einer Zeitschaltuhr deaktivieren.

Aber die Infos bekommst dort noch.

Und befasse dich unbedingt mit dem Thermischen Abgleich der muss aber im Winter durchgeführt werden.

Und heizgrenze kannst zu erst auf 14 Grad später wenn alles gut ist vielleicht sogar 12.

Dann ein Elektriker besorgen der die 2 Wohneinheiten trennt und einen Wärmemenge Zähler verbaut für die Heizung und das Warmwasser.

Die Wärmepumpe kannst du aber auf deinem Zähler lassen spart geld, je nach Bundesland aber konnte es sich lohnen. Bei uns in bw lohnt es sich einen extra Zähler zu haben.

Viel Erfolg
zählerwarmwasser