ᐅ Stromkabel unter Dusche zugelassen ?
Erstellt am: 03.01.19 23:14
So völlig Wurst ist es m.M. nach auch nicht. Mal nach "VDE 0100-701 Restwanddicke" googeln.
Da dürfen Leitungen von anderen Räumen nur bei einer verbleibenden Restwanddicke von 6cm in der Wand verbaut werden. Außer sie sind Schutzkleinspannung oder sie sind geerdet und sind über einen RCD angebunden, was bei einer Außenlampe der Fall sein sollte.
Da dürfen Leitungen von anderen Räumen nur bei einer verbleibenden Restwanddicke von 6cm in der Wand verbaut werden. Außer sie sind Schutzkleinspannung oder sie sind geerdet und sind über einen RCD angebunden, was bei einer Außenlampe der Fall sein sollte.
K
Knöpfchen04.01.19 18:10Wenn die Schlitze sehr tief sind sollten sie mit einem speziellen Dämmmörtel wieder verschloßen werden.
Dieses wurde vor kurzem von einem Sachverständigen auf einer Baustelle gefordert .
Dieses wurde vor kurzem von einem Sachverständigen auf einer Baustelle gefordert .
Bookstar schrieb:
Da kommt doch schon mind. 6 cm Estrich druff. Wo ist da ein Problem?Es geht die Duschwand.
Dort kommt 1,5 cm Putz darauf plus Fliesen Kleber plus Fliese.