ares8309.11.17 10:49
Man muss unterscheiden:
Im reinen Lüftungsbetrieb hört man sie bei uns in den Räumen gar nicht, auch nicht auf Stufe 3, Im Hauswirtschaftsraum natürlich schon. Hören tun wir in den Räumen nur wenn gerade geheizt wird. Dann hört man ein rauschen und ganz leichtes brummen was ´wir in unserer sehr stillen Umgebung nicht als störend empfinden.
Im reinen Lüftungsbetrieb hört man sie bei uns in den Räumen gar nicht, auch nicht auf Stufe 3, Im Hauswirtschaftsraum natürlich schon. Hören tun wir in den Räumen nur wenn gerade geheizt wird. Dann hört man ein rauschen und ganz leichtes brummen was ´wir in unserer sehr stillen Umgebung nicht als störend empfinden.
mertmk309.11.17 13:38
Danke für deine Beschreibung. Habt ihr irgendwelche Schalldämpfer in den Lüftungsrohren verbaut? Welche Bauweise habt ihr und steht die Anlage auf einer bzgl. Schwingungen entkoppelten Platte oder einfach auf dem Fußboden? Im Keller oder im EG?
Bau2016inRGB09.11.17 13:44
Bei uns steht die Anlage auf einem entkoppelten Podest. Ob es im Keller unbedingt notwendig gewesen wäre keine Ahnung, aber schaden tut es keinesfalls.
ares8309.11.17 14:30
Bei uns im Hauswirtschaftsraum im EG abgekoppelt vom restlichen Estrich.
Es sind 2 ca. 80cm Schalldämpfer verbaut. Was meinst du mit Bauweise?
seth048709.11.17 14:43
Bei uns steht die LWZ304 auch auf einem Metall(?)-Podest im Hauswirtschaftsraum im EG. Schalldämpfer sind auch verbaut. Man hört bei geschlossener Tür fast nichts. Über die Lüftung hört man auch keine Geräusche der Heizung. Nur ein leichtes Rauschen ab Stufe 2. Das stört aber selbst im Schlafzimmer neben dem Bett überhaupt nicht.
Ich bin bisher super zufrieden mit der Wahl der Heizung!
Ich bin bisher super zufrieden mit der Wahl der Heizung!
blackm8809.11.17 21:29
Unsere THZ 504 steht im Keller abgekoppelt vom Estrich auf einem eigenen Podest. Wir haben auch die Schalldämpfer bei zu- und Abluft zwischen dem Verteiler und der Ablage selbst.
Installiert hat sie der Heizi im Rohbau, Fußbodenheizung auf Dichtigkeit geprüft und für den Einbau des Estrichs freigegeben. Die Aufheizung des Estrichs warm vom Installateur programmiert ohne Lüftung!
Inbetriebnahme und hydraulischer Abgleich dann beim Heizen.
Eine Woche nach Einzug kam ein Techniker von Stiebel Eltron direkt und hat alles mitm Laptop programmiert und die Lufteinlässe und Abluftventile in den Zimmern gemessen und eingestellt. Dies wurde im Voraus im Werk genau berechnet.
Einweisung gab es anschließend.
Wir haben die Warmwasser Temperatur auf 43, Hyst 2,0 eingestellt, reicht locker zum Duschen etc. Außerdem ist das Wasser immer in Bewegung.
Fußbodenheizung ist von mir auch schon geändert worden, Steigung und Fußpunkt.
Wenn man sich mit der Anlage beschäftigt, dann findet man viele Parameter zum Optimieren (Fachmann).
Aktueller Verbrauch der ganzen Anlage im Sept und Oktober je Monat unter 200kw/h (Wärmepumpe, Lüftung, Steuerung). KfW55, 165 m2, aktuell 2 Personen. Haus steht auf 940m NN und es lag schon Schnee
Installiert hat sie der Heizi im Rohbau, Fußbodenheizung auf Dichtigkeit geprüft und für den Einbau des Estrichs freigegeben. Die Aufheizung des Estrichs warm vom Installateur programmiert ohne Lüftung!
Inbetriebnahme und hydraulischer Abgleich dann beim Heizen.
Eine Woche nach Einzug kam ein Techniker von Stiebel Eltron direkt und hat alles mitm Laptop programmiert und die Lufteinlässe und Abluftventile in den Zimmern gemessen und eingestellt. Dies wurde im Voraus im Werk genau berechnet.
Einweisung gab es anschließend.
Wir haben die Warmwasser Temperatur auf 43, Hyst 2,0 eingestellt, reicht locker zum Duschen etc. Außerdem ist das Wasser immer in Bewegung.
Fußbodenheizung ist von mir auch schon geändert worden, Steigung und Fußpunkt.
Wenn man sich mit der Anlage beschäftigt, dann findet man viele Parameter zum Optimieren (Fachmann).
Aktueller Verbrauch der ganzen Anlage im Sept und Oktober je Monat unter 200kw/h (Wärmepumpe, Lüftung, Steuerung). KfW55, 165 m2, aktuell 2 Personen. Haus steht auf 940m NN und es lag schon Schnee