ᐅ Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Erstellt am: 11.05.16 08:04
Sebastian7912.05.16 06:58
Wüsste auch nicht, dass das so sei - woher soll eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung das wissen? Es gibt keine Druckdifferenzfühler in den Systemen.
Jedenfalls nicht bei den standardmäßig eingebauten - was er da mit KNX realisiert hat, weiß ich nicht
Fenster kann man öffnen, bringt zumindest sicher bei Anlagen von Zehnder, Helios oder Danair nichts durcheinander (die kenne ich).
Ich bin übrigens der Meinung, dass eine Kipplüftung schon was bringt - zumindest haben wir hier grad im Übergangszimmer zwei Fenster auf Kipp, es entsteht Durchzug - anders, als es immer gerne erzählt wird. Im Winter sieht es von der Auskühlung anders aus, aber sollte man nicht immer gleich pauschalisieren
Jedenfalls nicht bei den standardmäßig eingebauten - was er da mit KNX realisiert hat, weiß ich nicht
Fenster kann man öffnen, bringt zumindest sicher bei Anlagen von Zehnder, Helios oder Danair nichts durcheinander (die kenne ich).
Ich bin übrigens der Meinung, dass eine Kipplüftung schon was bringt - zumindest haben wir hier grad im Übergangszimmer zwei Fenster auf Kipp, es entsteht Durchzug - anders, als es immer gerne erzählt wird. Im Winter sieht es von der Auskühlung anders aus, aber sollte man nicht immer gleich pauschalisieren
Mycraft12.05.16 08:16
Naja die einfachste Kontrollierte-Wohnraumlüftung weiß ja auch wenn die Filter verstopft sind...es wird nicht mit Differenzdruckschaltern gearbeitet, sondern die Druckunterschiede einfach über den Stromverbrauch der Ventilatoren ermittelt.
Wenn man tief genug in die Einstellungen der Anlage drin ist kann man in der Regel die Druckunterschiede sogar live auf der Anzeige sehen. Mit meiner Anlage lässt sich auch z.B. ein Über- oder Unterdruck im Haus herstellen, welchen die Anlage dann hält...sind zwar nur wenige Pa aber dennoch.
Ohne eine ständige Überwachung der Drücke würde die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch gar nicht nach den Vorgaben funktionieren. Auch das Einmessen wäre sinnfrei.
Wenn man tief genug in die Einstellungen der Anlage drin ist kann man in der Regel die Druckunterschiede sogar live auf der Anzeige sehen. Mit meiner Anlage lässt sich auch z.B. ein Über- oder Unterdruck im Haus herstellen, welchen die Anlage dann hält...sind zwar nur wenige Pa aber dennoch.
Ohne eine ständige Überwachung der Drücke würde die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch gar nicht nach den Vorgaben funktionieren. Auch das Einmessen wäre sinnfrei.
Sebastian7912.05.16 08:22
Und wenn das so wäre, was wäre dann daran schlimm, ein Fenster geöffnet zu lassen? Ist ja dann ein temporär konstanter Zustand - oder darf man auch nicht mehr durch eine Terrassentür gehen oder gar die Haustür für'n Schwatz öffnen ?
Gerade bei EC-Motoren hast doch kaum Verschleiß...
Ich sehe bei der Helios übrigens keine Druckanzeigen, sondern nur Umdrehungen.
Gerade bei EC-Motoren hast doch kaum Verschleiß...
Ich sehe bei der Helios übrigens keine Druckanzeigen, sondern nur Umdrehungen.
Mycraft12.05.16 09:10
Das ist so, das kannst du ruhig glauben.
Genau das ist ja das Problem. Man schafft mit einem offenen Fenster über Nacht/Tag einen Zustand welcher aus der "gewohnten" Einstellung über Stunden anhält. Wozu denn dann überhaupt Techniker kommen lassen und alles einmessen? Man kann doch die Ventile einfach alle 100% offen lassen. Die Anlage regelt das schon oder?
Mit kurzfristigen Änderungen(offene Terrassentür) kommen die Anlagen wunderbar klar über die Hysterese, wie lang diese sein dürfen, weiss natürlich nur der Hersteller. Aber über Stunden...da fangen die eben an zu kompensieren und es endet im erhöhten Verschleiß bzw. auch höherer Stromrechnung.
Ja das erzähle mal den Lagern, welche drin verbaut sind...denen ist es relativ egal, wie der Motor angetrieben wird...und die gehen auch kaputt irgendwann...durch Mehrbelastung natürlich schneller.
Sebastian79 schrieb:
? Ist ja dann ein temporär konstanter Zustand
Genau das ist ja das Problem. Man schafft mit einem offenen Fenster über Nacht/Tag einen Zustand welcher aus der "gewohnten" Einstellung über Stunden anhält. Wozu denn dann überhaupt Techniker kommen lassen und alles einmessen? Man kann doch die Ventile einfach alle 100% offen lassen. Die Anlage regelt das schon oder?
Mit kurzfristigen Änderungen(offene Terrassentür) kommen die Anlagen wunderbar klar über die Hysterese, wie lang diese sein dürfen, weiss natürlich nur der Hersteller. Aber über Stunden...da fangen die eben an zu kompensieren und es endet im erhöhten Verschleiß bzw. auch höherer Stromrechnung.
Sebastian79 schrieb:
Gerade bei EC-Motoren hast doch kaum Verschleiß...
Ja das erzähle mal den Lagern, welche drin verbaut sind...denen ist es relativ egal, wie der Motor angetrieben wird...und die gehen auch kaputt irgendwann...durch Mehrbelastung natürlich schneller.
Sebastian7912.05.16 09:13
Man kann es natürlich auch sehr übertreiben mit solchen Ansichten...
Mycraft12.05.16 09:14
Nee ich übertreibe nichts...ich erkläre nur die Funktionsweise...
Ähnliche Themen