फ्लोर कूलिंग के लिए इंस्टालेशन का उचित दूरी क्या है?

  • Erstellt am 19/01/2024 18:27:12

SandyBlack

19/01/2024 18:27:12
  • #1
नमस्ते,

मुझे यह जानना है कि क्या आप में से किसी ने फर्श हीटिंग के साथ कूलिंग फ़ंक्शन का उपयोग किया है और जिसका स्थापना दूरी 10 सेमी से अधिक है।
आपका अनुभव कैसा रहा?
आपकी स्थापना दूरी क्या है?

टिप्पणियों के लिए आभारी हूँ।

शुभकामनाएँ
 

RotorMotor

19/01/2024 19:03:06
  • #2
अंतर को कमरे के हीट लोड के आधार पर गणना की जाती है। हमारे यहाँ मूल्य 15 से 7.5 सेमी के बीच होते हैं। अंतर। उतना ही महत्वपूर्ण है सर्किट की लंबाई और क्या दीवारों को भी कवर किया गया है।
 

SandyBlack

19/01/2024 19:11:36
  • #3
हमने कमरेवार हीटिंग लोड की गणना की है और यह अधिकांश कमरों में 15 सेमी की दूरी देता है। लेकिन मैंने अभी एक फर्श हीटिंग निर्माता से पढ़ा है कि फर्श कूलिंग में बिछाने की दूरी 10 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए - खासकर लकड़ी के फर्श पर। हमारे निर्माता के अनुसार, हमारी दूरी बिल्कुल भी समस्या नहीं है और वह पहले ही 20 सेमी की बिछाने की दूरी और फर्श कूलिंग के साथ डिजाइन कर चुका है और यह भी काम करेगा। इसलिए हम असमंजस में हैं।
 

Daniel-Sp

19/01/2024 22:33:41
  • #4
मoin,
15cm बहुत महत्वाकांक्षी नहीं लगता। NAT में तब कौन सी फॉरवर्ड टेम्परेचर योजना है?
 

SandyBlack

20/01/2024 07:26:14
  • #5
बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है। हमारा GU सब कुछ 35 डिग्री पर सेट करता है। चार अंकों की अतिरिक्त लागत पर 30 डिग्री पर जाना वित्तीय रूप से लाभकारी नहीं है।
मुझे खास तौर पर कूलिंग फ़ंक्शन के बारे में चिंता है, कि क्या 15 सेंटीमीटर की इंस्टॉलेशन दूरी इससे समस्या पैदा कर सकती है।
 

RotorMotor

20/01/2024 07:49:12
  • #6
हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। यह पूरी व्याख्या पर निर्भर करता है।
शायद तुम यह दिखाना चाहते हो?
 

समान विषय
13.06.2012फ्लोर हीटिंग और केडब्ल्यूएल, सामान्य रैडिएटरों का प्रतिस्थापन23
09.12.2012जलवायु कंबल बनाम फर्श गर्मी13
31.10.2013भू-ऊर्जा हीटिंग कूलिंग फ़ंक्शन के साथ - नियंत्रित करने योग्य?21
22.12.2014छत हीटिंग, दीवार हीटिंग या फर्श हीटिंग?18
16.11.2020इंटीग्रल डिवाइस Stibel Eltron LWZ 504 केंद्रीय आपूर्ति वायु के साथ82
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
08.09.2020सक्रिय ठंडक बिना व्यक्तिगत कक्ष नियंत्रण के12
09.10.2020एयर-वाटर हीट पंप के कूलिंग फंक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क?22
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
06.08.2021सक्रिय और निष्क्रिय एयर-वाटर हीट पंप: कूलिंग में अंतर18
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
19.01.2022नया भवन जिसमें फर्श हीटिंग, आवासीय वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग है।21
02.05.2022फ्लोर हीटिंग स्थापना की दूरी बदलें20
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
25.11.2022फुटफ्लोर हीटिंग को फ्रेज़ करें या नया एस्ट्रिच डालें?17
02.02.2023वायु-जल हीट पंप और फर्श ताप प्रणाली में एकल कक्ष नियंत्रण20
31.03.2023KFW 55 घर के लिए फर्श हीटिंग की योजना, जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम शामिल है47