आप वर्तमान में कौन सी पूर्वगामी तापमान चला रहे हैं?

  • Erstellt am 24/10/2021 10:27:23

lesmue79

24/10/2021 10:27:23
  • #1
सिर्फ रुचि के लिए ही यह समझने के लिए कि हीटिंग कर्व का प्रवाह / ढलान कैसा होता है, आप कह सकते हैं कि आप निम्नलिखित पर कौन सी प्रीलोड टेम्परेचर चलाएंगे:
0°C बाहरी तापमान पर कौन से कमरे का तापमान और इन्सुलेशन स्तर फर्श हीटिंग-वॉर्मपंप संयोजन के साथ?

प्रश्न का पृष्ठभूमि:

मेरी तर्कशक्ति कहती है कि अगर मुझे उदाहरण के लिए 22°C कमरे का तापमान चाहिए, तो मुझे कम से कम 22°C या उससे अधिक की प्रीलोड टेम्परेचर होनी चाहिए, इसलिए तापमान अंतर होना चाहिए क्योंकि मैंने सीखा है कि गर्मी के स्थानांतरण के लिए तापमान का अंतर होना आवश्यक है?

अगर मेरी हीटिंग 12°C बाहरी तापमान पर चालू होती है, तो मेरी तर्कशक्ति के अनुसार मेरी प्रीलोड टेम्परेचर कहीं 22°C - 25°C के बीच शुरू होनी चाहिए? और फिर 5°C बाहरी तापमान पर लगभग 27°C होनी चाहिए, और 0°C पर लगभग 30°C के आस-पास होनी चाहिए।

अब डिजाइन के अनुसार, जो निर्माण स्थल और बाहरी तापमान पर निर्भर करता है, यह -12°C तक जाता है, अगर मैं 0°C पर पहले से ही 30°C प्रीलोड चला रहा हूँ
(मेरी तर्कशक्ति के अनुसार) तो -12°C पर प्रीलोड टेम्परेचर कहीं 40°C होनी चाहिए? लेकिन फर्श हीटिंग के लिए सारी डिजाइनें अक्सर अधिकतम 35°C प्रीलोड टेम्परेचर पर आधारित होती हैं, खासकर वॉर्मपंप के लिए।

स्वाभाविक रूप से घर का इन्सुलेशन और कमरे के तापमान अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या क्या प्रीलोड टेम्परेचर की वृद्धि इतनी कम होती है कि यह केवल बाहरी तापमान में 0-5°C के बदलाव के लिए 0.5-1°C तक ही बढ़ती है?
 

driver55

24/10/2021 11:01:24
  • #2

तुमने पिछली सर्दियों में हीटिंग कर्व़ 0.1 पर पहचानी थी। मैनुअल में देखने से सवाल का जवाब मिलता है। कुछ हीटिंग पंप यह सीधे डिस्प्ले पर भी दिखाते हैं कि कौन से बाहरी तापमान पर कौन सा पूर्व-प्रवाह तापमान दिया जा रहा है।

ताकि हीटिंग पंप कुशलतापूर्वक चले, आवश्यक प्रवाह दर प्राप्त करनी होती है। कृपया हीटिंग कर्व़ के साथ प्रवाह दर दिखाओ। गणना किए गए प्रवाह दर कैसे हैं? क्या ERR अब निष्क्रिय है?

कृपया अपने सेटअप के बारे में और डेटा प्रदान करें।
 

RotorMotor

24/10/2021 11:30:42
  • #3

यह पूरी तरह से सही है।


आप कैसे इस कर्व/रूपरेखा पर पहुँचे हैं, यह मुझे समझ नहीं आता।

यह भी हो सकता है कि 12°C बाहरी तापमान पर वोरलाउफ 23°C हो और 0°C बाहरी तापमान पर वोरलाउफ 24°C हो।
या और भी कई अन्य विकल्प हो सकते हैं। ;-)

और आप अब केवल वोरलाउफ के बारे में पूछ रहे हैं कि किस बाहरी तापमान और इन्सुलेशन मानक पर हो।
लेकिन कम से कम प्लेसमेंट दूरी, फ्लोरिंग, फ्लो रेट, सर्किट की लंबाई, सौर (और अन्य) ऊर्जा लाभ भी इसमें शामिल होते हैं।
 

lesmue79

24/10/2021 12:04:39
  • #4
हाँ, पिछले सर्दी (जो घर में पहली सर्दी थी) मैंने पहले ही मोटा मोटा सेटिंग करने की कोशिश की थी। तब से ओवरफ्लो वाल्व अभी भी बंद है, स्टेप ड्राइव अरा थर्मोस्टैट के जरिए लगातार खुला है (सिवाय हाउसहोल्ड रूम के जो फोटोवोल्टाइक-इन्वर्टर और HKV की वजह से पहले से ही काफी गर्म रहता है)।

अभी मैंने कर्व को 0.15 पर बढ़ा दिया है और फुटपॉइंट को वांछित तापमान 22°C पर सेट किया है (अगर इसे ऐसा कहा जाए तो)। हीट पंप के अनुसार वर्तमान में वॉल्यूम फ्लो लगभग 500 लीटर है। सारे कमरे लगभग 21°C पर हैं। गेस्ट और बेडरूम मैं और कम कर सकता हूँ क्योंकि वहां थोड़ी ठंडक ठीक रहेगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि बीच में बाथरूम है, जो दोनों कमरों को गर्म कर देता है।
 

Daniel-Sp

24/10/2021 13:09:50
  • #5
क्या स्टेलन्ट्राइबे एक अलग विद्युत सर्किट से जुड़े हैं? अगर हाँ, तो आप उन्हें अलग कर सकते हैं और फ्यूज को बाहर निकाल सकते हैं। इससे बिजली की बचत होगी।
 

driver55

24/10/2021 13:19:34
  • #6
कृपया HKV पर सभी मानों को जोड़ें! बाथरूम + W/E को छोड़कर लगभग सब कुछ "अववुर्ट" हो गया है। मैं वहाँ 5 l/min —> 300 से ज्यादा नहीं देखता। वहाँ फिर से एक "शानदार" पफरस्पेइचर खेल में है। वर्तमान सेटिंग्स पर हीज़कर्वे (वोरलॉफ) कौन से मान प्रदान करती है?
 

समान विषय
09.12.2012जलवायु कंबल बनाम फर्श गर्मी13
01.10.2020फुटफ्लोर हीटिंग के साथ बाथरूम में अतिरिक्त हीटर की सलाह दी जाती है क्या?71
04.11.2013फ़ुटफ्लोर हीटिंग, कमरे के थर्मोस्टेट और ठंडे टाइल्स28
30.03.2015बाथरूम में फर्श तापHeating पर्याप्त है या अतिरिक्त हीटिंग - दीवार हीटिंग?22
13.08.2014फुटफ्लोर हीटिंग खोदाई - अनुभव?19
22.08.2014फुटफ़्लोर हीटिंग या नहीं?20
27.11.2014भूमिगत ताप से फर्श गर्मी के बारे में प्रश्न40
20.10.2015भूतल और ऊपर के तल पर फर्श हीटिंग, बेसमेंट में रेडिएटर्स?15
24.06.2016ताप आवश्यकता निर्धारण और पूर्व प्रवाह तापमान के बारे में प्रश्न11
14.11.2016फुटफ्लोर हीटिंग होने के बावजूद बेडरूम में कालीन?36
07.10.2016फ्लोर हीटिंग नियंत्रण19
04.03.2018फ्लोर हीटिंग सेटिंग - इच्छित तापमान63
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
05.05.2020हीटिंग सेटिंग्स तथा कमरे के तापमान मापन12
12.11.2021ERR फ्लोर हीटिंग के लिए केंद्रीय कमरे का तापमान नियंत्रक76
10.08.2020कैसे पहचानें कि फ्लोर हीटिंग चल रही है - ERR अभी भी थर्मोस्टैट कवर के बिना50
31.12.2020Danfoss फ़्लोर हीटिंग बहुत गर्म15
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
31.03.2023क्या Vitodens 200-W फर्श हीटिंग के लिए पर्याप्त है?17
21.11.2024ऊपरी मंजिल में फर्श हीटिंग - एक कमरा हमेशा बहुत ठंडा रहता है20

Oben