भविष्य के अनुकूल गैराज वायरिंग: इलेक्ट्रिक कार, कंडक्टर का क्रॉस-सेक्शन

  • Erstellt am 11/01/2017 11:52:15

tomtom79

12/01/2017 06:33:19
  • #1
खासकर जब वह समय आ जाए और आपके सभी पड़ोसी ई-कार चलाने लगे हों, तो सप्लायर्स के पास पहले तो अन्य समस्याएं होंगी।
 

AOLNCM

12/01/2017 09:25:26
  • #2
बिना यह जाने कि बाद में शायद, परिस्थितियों के अनुसार, अत्यधिक संभावना के साथ क्या चाहिए होगा, जैसे कि Gartenfreund ने सुझाव दिया है, मीटर बॉक्स से गैरेज तक पर्याप्त आयाम वाला खाली नली पर्याप्त बड़े रेडियस का पालन करते हुए डालवाएं।
उदाहरण के लिए, एक वेलरोह M40। स्टैंडर्ड M20 एक उचित केबल (संलग्न देखें) के लिए पर्याप्त नहीं है।
 

Knallkörper

12/01/2017 09:38:15
  • #3
5x4 mm2 से ज्यादा तो तुम किसी भी हालत में एक Leerrohr के माध्यम से नहीं खींच सकते और तुम्हारे Hausanschluss से भी ज्यादा क्षमता नहीं मिलती। इसलिए अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो मैं कोई Leerrohr नहीं लगाऊंगा, बस 5x4 mm2 और काम खत्म।
 

AOLNCM

12/01/2017 10:43:17
  • #4

क्या आप एक-दूसरे को जानते हैं? अगर वह अच्छा नाश्ता करता है...


क्या आप पड़ोसी हैं?


क्या तुम सुनिश्चित हो कि 15 मीटर और इंस्टॉलेशन नली में बिछाने के साथ, और गैराज में 32A की मांग को ध्यान में रखते हुए, तुम्हारे द्वारा सुझाया गया क्षेत्रफल पर्याप्त है?
 

Caspar2020

12/01/2017 11:13:56
  • #5


सावधानी। खाली नली में और 3 बोझिल तारों (स्थापना प्रकार b2) के साथ 4mm 32A के लिए पर्याप्त नहीं है। 4mm केवल आदर्श परिस्थितियों में सतह पर लगाया जा सकता है।

संभवतः यदि केबल अन्य के साथ रखी या चलायी जाती है तो छूट के साथ गणना करनी पड़ सकती है।
 

Knallkörper

12/01/2017 13:47:46
  • #6
ज़रूर, हर किसी के पास केबल बिछाने की अलग-अलग क्षमताएं होती हैं, लेकिन [4x5 mm2] से बड़े केबल को 15 मीटर से अधिक लंबाई के खाली पाइप के माध्यम से ले जाना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए [5x4 mm2] सबसे बड़ा व्यावहारिक क्रॉस सेक्शन होगा और मैं इसे पाइप में नहीं डालूंगा, जैसा कि मैंने कहा। 15 मीटर और 32A पर वोल्टेज ड्रॉप अभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, भले ही मैंने अभी तक इसका हिसाब नहीं लगाया है। जरूरत पड़ने पर 24A से संतुष्ट रहना होगा।
 

समान विषय
06.07.2011एकल परिवार के घर से सीधा जुड़ा गेराज। नींव पर्याप्त है?20
14.09.2012घर वित्तपोषण - घर, गैरेज और बुनियादी प्लेट लगभग 290,000 यूरो11
08.04.2015गैराज में तकनीकी कक्ष बनाना? क्या यह संभव है?35
19.08.2013गैराज हीटिंग। सबसे अच्छा / सबसे सस्ता समाधान क्या है?10
08.01.2014हम घर और गैराज कहाँ रखें?10
03.02.2014गेराज के साथ एकल परिवार का घर लागत अनुमान11
30.07.2014बंगला 140 वर्ग मीटर और ग्राउंड प्लान में गैराज के साथ13
05.08.2014पहली पेशकश, 157 वर्ग मीटर तहखाना के साथ, KFW 70, गैरेज14
05.09.2014170 वर्ग मीटर के पैसिव हाउस का फ्लोर प्लान डिज़ाइन गेराज के साथ18
05.11.2014गेराज: छत की डिज़ाइन की संभावना, दिखावट14
26.11.2014घर की दिशा / घर का प्रवेश द्वार और गैराज14
18.01.2015चलने योग्य गैराज (टेरस)11
11.03.2015घर, गैराज और ड्राइववे की सही योजना बनाना13
10.09.2016सप्लाई रूम से ऊपर की छत तक 50 मिमी खाली पाइप - पर्याप्त14
11.04.2021टेलीकॉम के लिए एक खाली नलिका योजना बनाएं?21
06.06.2020केबल को लीयररॉहर के माध्यम से खींचना20
01.09.2020LAN केबल के लिए कौन सा खाली पाइप?32
25.03.2021घर से गैराज तक पाइपलाइन डालना14
17.08.2021वालबॉक्स तैयारी गैराज, नया निर्माण23
07.05.2024अंडरग्राउंड केबल के साथ खाली नली को कैसे सील करें?26