हम अपने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इसमें एक अनुच्छेद है, जिसे मैं उद्धृत करता हूँ:

"कार्यकक्षों के क्षेत्र में ज़मीन के बैठने, जहाँ भरे हुए बाहरी क्षेत्र हों, तथा संकोचन दरारें विशेष रूप से आंगनतले में, जो सही तरीके से क्रियान्वयन के लिए कोई महत्व या परिणाम नहीं रखतीं, वारंटी से बाहर हैं। संकोचन दरारें विभिन्न सामग्री की विभिन्न विस्तार व्यवहार के कारण होती हैं। यहाँ ठेका कंपनी पेंटर कार्य के दौरान मरम्मत की सलाह देती है।"

मुझे पता है कि मकान निर्माण में दरारें आ सकती हैं। यह सामान्य है।
हम C25/30 गुणवत्ता के जलरोधक कंक्रीट के साथ निर्माण कर रहे हैं (निर्माण विवरण के अनुसार)।

अनुबंध समीक्षा के दौरान मुझे भवन सुरक्षासंघ के विशेषज्ञ से यह जानकारी मिली कि संकोचन दरारें 0.2 मिमी तक सामान्य होती हैं। वह इसे प्रमाणित नहीं कर सके।
इसलिए मैंने अपनी निर्माण कंपनी से अनुरोध किया कि पाठ को "साथ ही संकोचन दरारें 0.2 मिमी तक विशेष रूप से ..." में बदल दें। निर्माण कंपनी ने एक प्रसिद्ध टीयूवी विशेषज्ञ से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि संकोचन दरारों के लिए कोई निर्धारित आकार/चौड़ाई नहीं है। इसलिए निर्माण कंपनी इस अनुच्छेद को बदलना नहीं चाहती।

मैं आम आदमी हूँ और यहाँ दो विभिन्न विशेषज्ञों के मतों के बीच हूँ।
क्या यहाँ उपस्थित किसी विशेषज्ञ मुझे बता सकते हैं कि अधिकतम स्वीकार्य दरार बनाने के संबंध में कोई मानक/DIN/नियम है और मैं इसे कहाँ पा सकता हूँ?

मेरा निर्माण कंपनी के साथ अच्छा संबंध है और मैं इसे केवल तभी प्रभावित करना चाहता हूँ जब वास्तव में इसके लिए ठोस नियम हों। अन्यथा मैं निर्माण कंपनी की सूचना और उनकी अच्छी प्रतिष्ठा पर भरोसा करता हूँ।
 

Bauexperte

02/04/2014 17:02:22
  • #2
नमस्ते,


यह मेरी पूर्वधारणा की पुष्टि करता है; आपकी विवेचना इसे बेहतर नहीं बनाती ...


तो इस TÜV व्यक्ति को फिर से पढ़ाई करनी चाहिए। दरार चौड़ाई के लिए सीमा मानक हैं; आप संलग्न तालिका में इसे देख सकते हैं**।

सब चीजों के लिए मानक होते हैं; हम जर्मनी में रहते हैं

**स्रोत: प्रो. डॉ.-इंग. बाउमगार्ट; Hochschule Darmstadt


शुभकामनाएँ, निर्माण विशेषज्ञ
 

f-pNo

02/04/2014 21:12:18
  • #3


हैलो Bauexperte,

ग्राफिक के लिए धन्यवाद।
यह प्रो. बॉमगार्ट के शोध प्रबंध/कार्य से है। मैं आज गूगल करते हुए भी इससे टकराया और इसे डाउनलोड कर लिया।
दुर्भाग्य से मैं इसका 75% नहीं समझ पाया (और खुद को कुछ हद तक पढ़ा-लिखा मानता हूँ - लेकिन निर्माण के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है)।

मैं यह भी नहीं समझ पाया कि वह किन निर्माण नियमों का उल्लेख कर रहे हैं। क्या आप मेरी यहाँ मदद कर सकते हैं? या क्या सभी Gutachter/Sachverständigen इस कार्य का संदर्भ लेते हैं?
 

Bauexperte

02/04/2014 21:35:36
  • #4
प्रबंध के अंत में मेरी राय में 3 (कम से कम मैं तो यही मानता हूँ कि 3 हैं) DIN के संदर्भ होते हैं। अगर नहीं, तो आप उन्हें [Tante Gurgel] के माध्यम से Beton.org पर "Schwundrisse & Beton" खोज सहायता से पा सकते हैं।

शुभकामनाएं, Bauexperte

Bauexperte, यात्रा के दौरान से
 

Bauexperte

03/04/2014 09:40:40
  • #5
नमस्ते,

मैं अभी ऑफिस में हूँ।


वह DIN EN 1992-1-1 और DIN EN 1992-1-1/NA, 2011 के साथ-साथ मानक समूह DIN EN 1504 का संदर्भ दे रहा है।

शुभकामनाएं, निर्माण विशेषज्ञ
 

f-pNo

03/04/2014 10:16:50
  • #6
उत्तर के लिए बहुत धन्यवाद। यह मेरी बहुत मदद करता है ।
 

समान विषय
28.02.2013DIN 12831 के अनुसार ताप की आवश्यकता की गणना12
04.11.2012टीयूवी स्वीकृति के बावजूद विशेषज्ञ?13
24.03.2014ताप प्रमाण: DIN 12831 या DIN 4708 के अनुसार हीट लोड गणना?10
10.09.2015डिन 4109 शोर - क्या ध्यान रखना है?13
06.10.2015एक वाटरप्रूफ बेसमेंट के लिए सही formulation11
28.11.2016क्या भवन अनुमति के लिए DIN मानक 4109 के अनुसार ध्वनि संरक्षण प्रासंगिक है?16
09.11.2018क्या DIN VDE 0100-443/543 के अनुसार ओवरवोल्टेज सुरक्षा लगाना अनिवार्य है?15
18.10.2018DIN 27 के अनुसार लागत अनुमान में टैरेस आदि के निर्माण लागत19
23.04.2020क्या कंक्रीट में अतिरिक्त पदार्थ टाले जा सकते हैं?20
14.05.2020फैब्रिकेटेड हाउस निर्माण में ध्वनि संरक्षण VDI निर्देशिका 4100 और DIN 410949
24.11.2020हीट लोड गणना और लेआउट योजना DIN: क्या नई गणना आवश्यक है?41
24.03.2021तहखाने की कंक्रीट बाहरी दीवार में दरारें पाई गई हैं, आगे कैसे बढ़ें?33
21.01.2021बाहरी प्लास्टर असमान है, खिड़की की चौखट बहुत छोटी है, बाहरी थर्मल इन्सुलेशन कॉम्पोजिट सिस्टम की सीलन63
27.06.2023क्या रेनमिटलहाउस में DIN 4109-1 के अनुसार ध्वनि सुरक्षा पर्याप्त है?19
15.12.2022नए निर्माण में गेस्ट WC की योजना - इसकी आकार कितनी बड़ी होनी चाहिए? (DIN?)107
27.12.2022दरवाजा DIN बायाँ या दायाँ - क्या दोनों संभव हैं?17
07.11.2024क्या विंडो योजना DIN 5034-2021-08 के अनुसार अनिवार्य है?13
20.11.2024सीढ़ी DIN 18065 अनिवार्य है या नहीं?82
14.02.2025योजनाकार DIN 276 के अनुसार कोई गणना नहीं करता60
29.08.2025झुकाव रहित टैरेस - कौन से DIN / नियम से?14

Oben