मैं यहाँ अपनी सवाल के बारे में जानकारी नहीं पा सका कि मैं जो रिंगर्डर जमीन की प्लेट में खुद से लगाना चाहता था, उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन इसे मापने के बाद (अर्थिंग प्रतिरोध के मापन पर) स्वीकार करेगा।

मैंने अब दो अलग-अलग राय सुनी हैं कि इसे कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए, इन्हें मैंने चित्र में वेरिएंट 1 (दायाँ, बजरी और मिट्टी के बीच) और वेरिएंट 2 (कटे हुए पत्थर की परत के नीचे) के रूप में अंकित किया है। कौन सा अब "सही" है या दोनों मामलों में मेरा संपर्क मिट्टी से रहेगा, लेकिन शायद यहाँ अन्य लाभ भी हो सकते हैं जैसे बर्फ से मुक्त / नमी वाली मिट्टी, ...

यह आपके यहाँ कैसे किया गया या आपने इसे शायद खुद कहाँ लगाया?



शुभकामनाएँ
रॉबर्ट
 

Aricon

24/09/2017 07:12:13
  • #2
नमस्ते रॉबर्ट,

DIN 18014 के अनुसार यह सामान्यतः फाउंडेशन स्लैब में आता है और इसे कम से कम 5 सेमी कंक्रीट से घिरा होना चाहिए। यदि आपके पास एक व्हाइट टब है तो इसे बाहर भी रखा जा सकता है लेकिन यह V4A का होना आवश्यक है।

नए घरों में अधिकांशतः विकल्प 2 का उपयोग होता है।

बस DIN 18014 को गूगल पर सर्च करें, वहां आपको इसके कई चित्र भी मिलेंगे।

शुभकामनाएँ
 

Lagom

24/09/2017 22:23:19
  • #3
ठीक है, संकेत के लिए बहुत धन्यवाद, इससे मुझे आगे बढ़ने में मदद मिली!
 

Dipol

28/09/2017 23:41:45
  • #4


DIN 18014:2007-09 के बाद से, फाउंडेशन और रिंगरडर की स्थापना केवल NAV § 13 के अनुसार एक वितरण नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा लाइसेंस प्राप्त इलेक्ट्रिकल विशेषज्ञों द्वारा ही की जा सकती है और अब मिस्त्रियों द्वारा अनुमति नहीं है। गैर-विशेषज्ञों के लिए, जिन्हें फोरम से मूलभूत जानकारी लेनी पड़ती है, यह नियम और भी अधिक लागू होता है।

कई निर्माण से जुड़े लोग DIN 18014:2007-09 को भी नहीं जानते और आपका इलेक्ट्रिशियन भी शायद "भूल" गया है कि उसने VDE चयन सब्सक्रिप्शन के लिए लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में खुद को प्रतिबद्ध किया है। वे शायद DIN 18014 प्रस्तुत करने में असमर्थ होंगे।

DIN 18014 के 12 मानक स्लाइड फिर से न लगाने के लिए, नीचे सबसे महत्वपूर्ण दी गई है। यह जांच के लिए पर्याप्त होनी चाहिए कि व्यक्ति काम के लिए आंशिक रूप से योग्य है या नहीं। फंक्शनल पोटेंशियल इक्वलाइज़ेशन कंडक्टर को रिंगरडर के अलावा एक फाउंडेशन अड्डे की तरह बिछाना होता है और मापने तथा दस्तावेज़ित करने के लिए EFK को कंक्रीट डालने से पहले संक्रमण प्रतिरोध (< 0.2 ओम) को मापना होता है। अर्थ रिसिस्टेंस का मापन कंक्रीट के सूखने के बाद ही करना उचित होता है, लेकिन DIN 18014 में इसे मंगाया नहीं गया है।

ऐसे इलेक्ट्रिशियन, जो सुविधा के लिए या क्योंकि वे DIN 18014 को नहीं जानते, केवल बुनियादी प्लेट से निकलती हुई एक कनेक्शन फ्लैग को देखकर मीटर पंजीकरण में अतिमानवीय क्षमता का उपयोग करके कभी न देखे गए अर्थिंग सिस्टम की मानक-अनुरूपता "ब्लाइंड" पुष्टि कर देते हैं, वे हमेशा पाए जाते हैं।

रिंगरडर को गीला रखना आवश्यक होता है और वे ड्रेनेज के नीचे होने चाहिए!
 

Lagom

03/10/2017 10:16:17
  • #5
मैं सामान्य DIN मानकों का विशेषज्ञ नहीं हूँ (सूचनाओं के लिए धन्यवाद), मानकों को मैं इंस्टॉलेशन से पहले ध्यान से देखता हूँ। हालांकि, मैं एक E-तकनीकी डिप्लोम-इंजीनियर हूँ और DIN VDE 1000-10 (VDE 1000-10) के अनुसार एक इलेक्ट्रोफाचक्राफ्ट हूँ और संभावित खतरों से वाकिफ हूँ।
 

Bau-Schmidt

03/10/2017 12:03:31
  • #6
मैं कहूँगा कि आप EFK के लिए आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आप किस क्षेत्र में डिप्लोमा इंजीनियर के रूप में काम करते हैं?
 

समान विषय
21.10.2011फ्लोर स्लैब इन्सुलेशन "हाँ!" या "नहीं!"14
18.09.2012फ्रॉस्ट स्कर्ट के साथ आधार पटिया का निर्माण लेकिन फाउंडेशन के बिना10
31.05.2015जल अपशिष्ट पाइप गलत स्थान पर फर्श स्लैब में डाल दिया गया है29
14.09.2012घर वित्तपोषण - घर, गैरेज और बुनियादी प्लेट लगभग 290,000 यूरो11
26.10.2012बाहरी परिधीय इन्सुलेशन फर्श प्लेट, तहखाने में फफूंदी का खतरा11
21.11.2013क्या इस साल अभी भी फर्श की प्लेट संभव है?15
15.07.2014डैनवुड बंगला के लिए फर्श प्लेट? पूरी काम के लिए कंपनी?11
25.04.2016पोटेंशियल समता? रिंग अर्थर या फाउंडेशन अर्थर...28
23.11.2014नींव की पट्टिका पर पत्थर फेंकना - निर्माणकर्ता की देयता बीमा?16
15.06.2015गैरेज के लिए बेस प्लेट या पट्टी नींव12
30.03.2016घर का तापीय आवरण14
04.07.2019फाउंडेशन अर्थर (फ्रॉस्ट स्कर्ट) गलत तरीके से बनाया गया15
26.01.2019स्टील फाइबर कंक्रीट और ब्लैक टैंक में सही ग्राउंडिंग11
22.07.2019पोरोटन ईंटों से नींव की पक्का ढांचा39
18.07.2019क्या फर्श की चादर के नीचे इन्सुलेशन को फॉर्मवर्क तक पहुँचना चाहिए?14
28.10.2019फर्श प्लेट - साइड से दिखने वाला सुदृढीकरण15
20.02.2020रॉहबाउ चरण के दौरान इलेक्ट्रिशियन क्या करता है?19
21.06.2022क्या SAT ग्राउंडिंग 7x2.5mm² केबल के माध्यम से संभव है?12
28.04.2024नए निर्माण में बिजली सुरक्षा की आवश्यकता?11

Oben