KfW 70 ऊर्जा मांग गणना पर प्रश्न

  • Erstellt am 11/04/2014 11:59:25

Käfer

11/04/2014 11:59:25
  • #1
नमस्ते साथियों,
मैं यहाँ कुछ समय से पढ़ रहा हूँ और आज अपनी पहली प्रश्न प्रस्तुत करना चाहता हूँ:

हम एक बिल्डर के साथ एक दो मंजिला मसिव घर बना रहे हैं जिसमें तहखाना नहीं होगा, जो KfW-70 Anforderungen (ऊर्जा संरक्षण नियमन 2009) को पूरा करना चाहिए। इस संबंध में मुझे एक विस्तृत ऊर्जा आवश्यकता गणना साथ ही व्यक्तिगत प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं।

ऊर्जा आवश्यकता गणना इस निष्कर्ष पर पहुँती है कि विशिष्ट ट्रांसमिशन ताप हानि और आधार क्षेत्र आधारित वार्षिक प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता के कारण आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। --> Nachweis Kfw 70 erfüllt.....

पर:
1) बाऊटिल गणना फर्श प्लेट: U >= 0.35 W/m²K
2) बाऊटिल गणना OG-छत के साथ एस्ट्रिक: U >= 0.2 W/m²K (+0.008)

संक्षेप में मैं इसे इस तरह समझ रहा हूँ कि आंशिक रूप से थोड़ा कमजोर ताप संरक्षण (ऊर्जा संरक्षण नियमन 2009) अन्य उपायों जैसे सौर ऊर्जा या वेंटिलेशन सिस्टम द्वारा संतुलित किया जाता है।

प्रश्न:
क्या प्रक्रिया केवल औपचारिक रूप से स्वीकार्य है यदि व्यक्तिगत प्रमाणपत्र ऊर्जा संरक्षण नियमन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते? यह सवाल मेरे लिए केवल औपचारिक दृष्टिकोण से है, अन्य अनुबंध शर्तों से स्वतंत्र।

सादर
der Käfer
 

€uro

11/04/2014 12:27:01
  • #2
नमस्ते,
इसी से कागज पर औपचारिकता पूरी होती है।
क्या यह कुल मिलाकर बिल्डर के लिए आर्थिक है, यह एक बिल्कुल अलग बात है!
क्यों? कुल संतुलन मायने रखता है (संदर्भ भवन के साथ तुलना)! कुछ व्यक्तिगत कमियाँ पूरी की जा सकती हैं, बशर्ते भवन के हिस्से कम से कम 4108 के अनुरूप हों।
उदाहरण:
सिद्धांतों में अक्सर समग्र WB Zuschlag 0.05 का उपयोग किया जाता है! पूरी तरह से वैध और अनुमत! लेकिन इस बात की आवश्यकता होती है कि सभी थर्मल ब्रिजों को DIN 4108 Bbl. 2 के अनुसार बनाया जाए!
कौन बिल्डर की दृष्टि से निर्माण की निगरानी और जांच करता है? GU/GÜ द्वारा भुगतान किया गया साइट प्रबंधक?

शुभकामनाएँ।

सुझाव: आपूर्ति किए गए बाहरी भागों को WLS या WLG के अनुसार प्रमाण के साथ मिलाएं (डिलीवरी नोट)!
 

Käfer

11/04/2014 16:00:30
  • #3
तेजी से जवाब देने के लिए धन्यवाद।
निगरानी के विषय पर मैंने भी सोचा है, यह अच्छा संकेत है।
मेरी शिक्षा सम्बंधी दृष्टिकोण से एक सवाल "कुल संतुलन मायने रखता है, न कि व्यक्तिगत प्रमाण" विषय पर।
- क्या मुझे इसके लिए ऊर्जा संरक्षण विनियमन में कोई अनुच्छेद मिलेगा? ((ऊर्जा संरक्षण विनियमन 2009 तो फर्श प्लेट के लिए <= 0.35 निर्धारित करता है))
अगला सवाल:
क्या यह सामान्य है कि ऊर्जा आवश्यकता गणना में उदाहरण के लिए दीवार बॉक्स के साथ वेंट हुड के लिए कोई संकेत नहीं मिलता है, या यह अन्य सहायक मानकों आदि में शामिल होकर विचार किया गया है?
 

Nutshell

23/04/2014 20:47:49
  • #4
भूमि इन्सुलेशन में U मान के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपके पास फूटफ्लोर हीटिंग नहीं है?
 

Käfer

24/04/2014 17:02:33
  • #5


लगभग 0.35 W/m²*K से थोड़ा अधिक का U मान बोडेनप्लाटे के व्यक्तिगत भाग के लिए है। उपयोग की गई इन्सुलेशन की तापीय चालकता 0.035 W/mK है। आपकी सामान्य टिप्पणी के संदर्भ में फूह्बोडेनहिटजुंग वाली बोडेनप्लाटे का U मान क्या होना चाहिए?

इससे कागज पर औपचारिकता पूरी हो जाती है। क्या यह कुल मिलाकर बिल्डर के लिए आर्थिक है, यह पूरी तरह अलग बात है! (देखें €uro का पोस्ट)

शायद कोई मुझे फिर से समझा सके कि ऊर्जा संरक्षण विनियमन 2009 अनुलग्नक 1 / तालिका 1 की आवश्यकताएं एक नए निर्माण में कम से कम क्यों पूरी नहीं करनी चाहिए। वहां बोडेनप्लाटे के लिए मान <= 0.35 W/m²*K दिया गया है।
 

Nutshell

24/04/2014 20:00:06
  • #6


यदि फर्श की प्लेन में फर्शहीटिंग की ओर थर्मल चालकता 0.35 W/m²K है तो यह वास्तव में लाभकारी नहीं है...
हीटिंग अंततः फर्श के अंदर होती है, यदि वह अच्छी तरह से इन्सुलेट नहीं है तो ताप फर्श की प्लेन के माध्यम से निकल जाएगा।

आमतौर पर अपने फर्शहीटिंग के नीचे कुछ सेंटीमीटर इन्सुलेशन लगाते हैं और इससे 0.3 W/m²K से कम मान प्राप्त करना चाहिए, भले ही फर्श की प्लेन स्वयं इन्सुलेट न हो।
 

समान विषय
19.06.2009KfW 60 घर अनुबंध का मूल्यांकन: घर के लिए क्रेडिट जांच12
21.10.2011फ्लोर स्लैब इन्सुलेशन "हाँ!" या "नहीं!"14
27.04.2014KFW 70 प्राप्त नहीं हुआ, गैस कंडेनसिंग हीटिंग के लिए मानक मूल्य23
23.10.2016ऊष्मा इन्सुलेशन, ऊर्जा संरक्षण विनियमन, KFW 70 / 55 / 40 - आपके अनुभव31
15.12.2019पोरबेटन बाहरी दीवार बनाम ऊर्जा संरक्षण नियमावली13
09.07.2015ऊर्जा संरक्षण विनियम प्रमाण बनाम ऊर्जा संरक्षण विनियम प्रमाण + KfW-70 प्रमाण13
12.08.2015क्या नया निर्माण मानक से ऊपर इन्सुलेशन करना फायदे मंद है?34
19.09.2015नया निर्माण KFW 70 घर और हमारे परियोजना पर आपकी राय18
11.09.2016बेस प्लेट - संरचना/इन्सुलेशन आदि - कृपया अनुभव साझा करें!10
27.11.2016फर्श प्लेट के नीचे और ऊपर डबल इन्सुलेशन?10
16.07.2017ऊर्जा संरक्षण आदेश, KFW55, KFW40 या KFW40 प्लस19
08.10.2017KfW 55 बिना फर्श हीटिंग के38
24.12.2017घर दान - ऊर्जा बचत नियमावली लागू करना - आवश्यकताएँ पूरी करना11
06.10.2019बेटोन कोर सक्रियण के साथ बेस प्लेट। आपकी क्या राय है?46
26.02.2018स्टील कंक्रीट फर्श पट्टी के नीचे इन्सुलेशन KFW5520
20.06.2018तहखाना गर्म होना चाहिए - फर्श हीटिंग, इन्सुलेशन?11
07.05.2020बाहरी दीवार का यू-मूल्य 0.26 - क्या यह ठीक है?13
01.07.2019KFW 55 - फर्श प्लेट के नीचे इंसुलेशन37
02.02.2020फ्लोर स्लैब के नीचे इंसुलेशन - क्या यह समझदारी है? अनुभव39
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47