फ़्लोर हीटिंग के लिए पूर्वनिर्धारित सप्लाई तापमान का पालन नहीं किया गया

  • Erstellt am 24/07/2024 01:15:45

nordanney

24/07/2024 10:06:51
  • #1

सही है, जवाब देने में जल्दी हो गई थी।

नहीं, अगर वोरलौफ 60 डिग्री है, तो हमेशा 60 डिग्री पाइप्स से गुजरते हैं। थर्मोस्टैट तापमान को कम नहीं करता है। हीटर थर्मोस्टैट के काम करने के तरीके के बारे में खुद जानकारी इकट्ठा करो।
 

Buchsbaum066

24/07/2024 10:54:06
  • #2
अगर हीटिंग में वोरलाफ 60 डिग्री है, तो पाइपों में Leitungverlust की वजह से तुम्हारे पास अब 60 डिग्री नहीं बचेंगे, बल्कि शायद केवल 50 डिग्री रह जाएंगे।

ज़रूर वे थर्मोस्टेट पर पड़ते हैं। यह प्रवाह मात्रा को कम करता है और तुम्हारा हीटिंग रेडिएटर केवल 25 या 28 डिग्री गर्म रहता है।

नाहवर्मे Übergabestation पर अब 35 डिग्री की जगह 42 डिग्री पड़ रही है। इसमें क्या खराब या चिंताजनक है?
घर की हीटिंग तो थर्मोस्टेट से या सीधे Übergabestation पर नियंत्रण की जा सकती है।

सिर्फ सर्दियों में वोरलाफटेम्परातुर अधिक होती है और यह सबसे निचली Kotzgrenze पर नहीं होती। रिजर्व होना कभी गलत नहीं होता। मुझे वहां कोई अधिक खपत भी नजर नहीं आती। और Wärmemengenzähler वोरलाफटेम्परातुर नहीं मापता बल्कि प्रवाह को मापता है। और उसे मैं ज़रूरत पड़ने पर कम भी कर सकता हूँ।
 

nordanney

24/07/2024 11:00:30
  • #3


बस अपनी बात को पढ़ो...
अगर हीटर 60 डिग्री करता है और पानी (अछूते) पाइपों के माध्यम से पंप होता है, तो थर्मोस्टैट तक लगभग 60 डिग्री ही आता है और फिर हीटर में जाता है। यह कि पानी ठंडा हो जाता है क्योंकि गर्मी छोड़ी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है।

बस पहला उद्धरण पढ़ो। पूर्व प्रवाह 60 डिग्री, थर्मोस्टैट को कम करना = पानी हीटर के माध्यम से ठंडा होकर जाता है।
नहीं, यह हमेशा 60 डिग्री (या मेरी मानो तो 58 डिग्री) गर्म पानी ही हीटर में जाता है।
अगर तुम गलत बातें लिख रहे हो, तो अब इस बात के साथ मत आओ कि हीटर कितना गर्म होता है। थर्मोस्टैट 60 डिग्री गर्म पानी के प्रवाह को नियंत्रित करता है ताकि वांछित कमरे का तापमान प्राप्त हो सके।

अगली बार तुम फिर से नई पोस्ट में भटक जाओगे और सरकार को उनके निर्माण नियमों के साथ दोषी ठहराओगे कि थर्मोस्टैट बस ठंडा नहीं कर सकता। या अन्य कोई बकवास करोगे। लेकिन जो तुमने पोस्ट नंबर 5 में लिखा है वह बस गलत है। न अधिक न कम।
 

समान विषय
11.06.2013नए भवन में रेडिएटर?13
23.08.2013इलेक्ट्रिक हीटिंग, फर्श हीटिंग, रੇडिएटर के बजाय गैस कंडेनसिंग तकनीक?10
19.05.2015हीटिंग बच्चे के कमरे, शयनकक्ष और बाथरूम14
21.10.2015वायु-जल हीट पंप - नेस्ट थर्मोस्टैट77
14.08.2015फ्लोर हीटिंग या रेडियेटर?12
20.10.2015भूतल और ऊपर के तल पर फर्श हीटिंग, बेसमेंट में रेडिएटर्स?15
21.01.2016क्या हीटिंग अधिक साइज की है؟44
19.08.2017पुराने मकान में नई गैस हीटिंग की स्थापना की लागत18
09.03.2018रेडिएटर या फर्श हीटिंग: इन परिस्थितियों में क्या अनुशंसित है?23
06.04.2018रात्रि समय के लिए हीटिंग सेटिंग्स प्रोग्राम करें48
30.10.2019थर्मोस्टैट वाल्व: क्या यह उपयोगी है?17
22.01.2020मेरे हीटर में क्या समस्या है?10
28.03.2020फुटफ्लोर हीटिंग + रेडिएटर -> एक कमरे में दो थर्मोस्टेट10
20.03.2021बेसमेंट फर्श हीटिंग या निम्न तापमान रेडिएटर22
31.05.2022क्या हीटरों को नए निर्माण में हमेशा खिड़कियों के नीचे रखना चाहिए?41
16.03.2023फ्लोर हीटिंग में आपूर्ति तापमान कम करना अपेक्षा से अधिक जटिल है?70
15.09.2023बेसिक जानकारी रेडिएटर प्रतिस्थापन पुरानी इमारत14
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14
24.11.2024हमारे नए किराये के अपार्टमेंट में हीटिंग कैसे काम करती है?12

Oben